Witam,
Powszechnie podaje się, że do zabezpieczenia kotła CO pracującego w obiegu zamkniętym wymagana jest wężownica.
Znalazłem coś takiego "zawór schładzający dwufunkcyjny Regulus DBV"
[url]http://kotly.com/product_info.php?cPath=8_34&products_id=1771[/url]
Czy można go stosować zamiast tej wężownicy ?
Nie dość, że jest prostszy, zajmuje mniej miejsca to jeszcze jest dużo tańszy.
pozdrawiam
zabezpieczenie kotła CO w obiegu zamkniętym
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: zabezpieczenie kotła CO w obiegu zamkniętym
Ale czy było by na tyle bezpiecznie doprowadzać zimną wodę bezpośrednio do kotła? 
Re: zabezpieczenie kotła CO w obiegu zamkniętym
Jeżeli doprowadzisz zimna wodę do kotła stalowego to nie powinno się nic stać ale ja bym nie ryzykował.
Ten temat gdzies juz był poruszany.
Przepis jednoznacznie nie określa jak to ma być urządzenie schładzające. Są conajmniej 3 rozwiązania
- wężownica schładzająca
- doporwadzenie simnej wody bespośredni do kotła a gorąca np do kanalizacji
- bufor
dwa pierwsze wywalają energię w kosmos - nie ekonomicznerozwiązanie
bufo gromadzi energie - rozwiazanie bardziej ekonomiczne ale kosztowniejsze.
Bufor jednak nie sluzy tylko do schlodzenia urządzenia - ale to już w innych wątkach.
Ten temat gdzies juz był poruszany.
Przepis jednoznacznie nie określa jak to ma być urządzenie schładzające. Są conajmniej 3 rozwiązania
- wężownica schładzająca
- doporwadzenie simnej wody bespośredni do kotła a gorąca np do kanalizacji
- bufor
dwa pierwsze wywalają energię w kosmos - nie ekonomicznerozwiązanie
bufo gromadzi energie - rozwiazanie bardziej ekonomiczne ale kosztowniejsze.