Witam
Mam zamiar zakupić i zainstalować piec CO z zasobnikiem na miał/groszek.
Wybór jest pomiędzy Ponar Eko 17kW a Ogniwo Eko 15 kW.
Oba piece w specyfikacji mają podany wymagany minimalny przekrój 16x16 cm
i ciąg spalin 25-35 Pa.
Niestety mój komin ma przekrój 14x14 cm i wysokość jakieś minimum 7m od czopucha. Czy to wystarczy dla tych pieców ?
Gdzieś wyczytałem opinię, że piece z zasobnikiem i automatyką mają wymuszoną
cyrkulację spalin przez wentylator dostarczający powietrze i spokojnie spaliny
są przepychane mimo mniejszego przekroju niż zalecany.
A jeśli nawet tak jest to czy potem kominiarz może zarzucić, że instalacja jest niezgodna z wymaganiami i nie będą z tego tytułu jakieś problemy ...
pozdrawiam,
Przekrój komina a wymagania pieca CO na paliwa stałe
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Przekrój komina a wymagania pieca CO na paliwa stałe
Jak duzy masz dom do ogrzania i czy jest to nowe budownictwo?
Re: Przekrój komina a wymagania pieca CO na paliwa stałe
Powierzchnia domu to ok 140 m2
Budownictwo z 2004 roku, średnio docieplony (ściany Porotherm 44 + 10 cm styropian, okna plastiki 1,1k ale jest ich sporo i strych nie jest ocieplony a mieszkam na górce i sporo wieje)
Budownictwo z 2004 roku, średnio docieplony (ściany Porotherm 44 + 10 cm styropian, okna plastiki 1,1k ale jest ich sporo i strych nie jest ocieplony a mieszkam na górce i sporo wieje)
Re: Przekrój komina a wymagania pieca CO na paliwa stałe
Po takim opisie faktycznie wybór w zakresie 15-17kW.
Czy kotłownia, która posiadasz jest na tyle duża, aby zamontować kocioł z kanałami pionowymi?
Konstrukcje, które wymieniasz mają kanały pionowe, trzeba je czyścic od góry zdejmując odpowiednie pokrywy wyczystne i wybrać na końcu sadze z dolnej, bocznej wyczystki znajdującej się za koszem zasypowym.
Zobacz, czy będziesz miał na tyle miejsca, aby wejść za kosz i dostać sie do tej dolnej bocznej wyczystki bez potrzeby demontażu kosza i wywalania węgla.
Czy kotłownia, która posiadasz jest na tyle duża, aby zamontować kocioł z kanałami pionowymi?
Konstrukcje, które wymieniasz mają kanały pionowe, trzeba je czyścic od góry zdejmując odpowiednie pokrywy wyczystne i wybrać na końcu sadze z dolnej, bocznej wyczystki znajdującej się za koszem zasypowym.
Zobacz, czy będziesz miał na tyle miejsca, aby wejść za kosz i dostać sie do tej dolnej bocznej wyczystki bez potrzeby demontażu kosza i wywalania węgla.
Re: Przekrój komina a wymagania pieca CO na paliwa stałe
Tak wiem o tym, miejsca mam mało, jakieś 40 cm od kosza do ściany bocznej.
Ale tak myślałem, że nawet od dołu (pod ślimakiem) dostanę się "na leżąco" do
tej bocznej wyczystki. Mało komfortowo ale w kotłach z kanałami pionowymi rzadziej się czyści niż z poziomymi.
Ale generalnie całkowicie odbiegamy od tematu. Pytałem o to czy przekrój komina
14x14 starczy mimo iż producent zaleca 16x16 ? W ogóle chyba na rynku nie ma
kotłów które by miały mniejsze wymagania niż 16x16
Ale tak myślałem, że nawet od dołu (pod ślimakiem) dostanę się "na leżąco" do
tej bocznej wyczystki. Mało komfortowo ale w kotłach z kanałami pionowymi rzadziej się czyści niż z poziomymi.
Ale generalnie całkowicie odbiegamy od tematu. Pytałem o to czy przekrój komina
14x14 starczy mimo iż producent zaleca 16x16 ? W ogóle chyba na rynku nie ma
kotłów które by miały mniejsze wymagania niż 16x16
Re: Przekrój komina a wymagania pieca CO na paliwa stałe
Raz na tydzień należy wyczyścić, ale jak o tym wiesz, to ok.
Najbardziej istotny jest ciąg komina, jak jest w granicy 25-28Pa, to będzie dobrze.
Na to ma wpływ przekrój i wysokość. Sa kociołki pracujące na kominach 14na14cm. Lepiej, aby było 16na16cm, ale jak innej opcji brak, to musisz zaryzykować. Dobrać należy odpowiednią siłę nadmuchu, kotłownia musi być dobrze napowietrzona (kanały wentylacyjne wywiewne i nawiewna zgodnie z normami)
Łatwiej zebrać spaliny z wersji górnokanałowej, tutaj jakby ciepło idzie naturalnie w górę. Wymagają nieco mniejszego ciągu.
Najbardziej istotny jest ciąg komina, jak jest w granicy 25-28Pa, to będzie dobrze.
Na to ma wpływ przekrój i wysokość. Sa kociołki pracujące na kominach 14na14cm. Lepiej, aby było 16na16cm, ale jak innej opcji brak, to musisz zaryzykować. Dobrać należy odpowiednią siłę nadmuchu, kotłownia musi być dobrze napowietrzona (kanały wentylacyjne wywiewne i nawiewna zgodnie z normami)
Łatwiej zebrać spaliny z wersji górnokanałowej, tutaj jakby ciepło idzie naturalnie w górę. Wymagają nieco mniejszego ciągu.