Witam wszystkich.
Jako ze nie jestem za bardzo zorientowany w temacie zbrojeń, dlatego pisze.
Chce zrobić nad garażem a'la strych, garaż ma wymiary ok. 5x7m z rozmieszczonymi dwuteownikami w odległosci ok 90cm od siebie wzdłuż dłuższej ściany jako podpora pod dach (garaż ok 30-to letni) Chciałbym pomiedzy tymi dwuteownikami zrobić strop i podnieść dach, by mozna było tam coś przechowywać. I tutaj pytanie czy na taki strop (grubość 12cm) pomiedzy tymi dwuteownikami mogą być maty zbrojeniowe o oczkach 10x10 lub 15x15 z drutu 3 mm czy raczej zbrojenie z pręta żebrowanego?? Chodzi o to, żeby zrobić to najtańszym kosztem, bo strop ten nie będzie bardzo obciążany.
Proszę o pomoc
Strop - jakie zbrojenie??
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Re: Strop - jakie zbrojenie??
Raz zbyt mało danych żeby to powiedzieć, dwa takie rozbudowy już kwalifikują się pod projekt, z powodu sporej powierzchni i rozpiętości.
Naprawdę odradzam wykonywanie czegoś takiego bez projektu, nie ma co się tłumaczyć że obciążenie na stropie będzie niewielkie, bo już sam 1m^2 płyty żelbetowej (12cm) waży około 300kg, chyba się ze mną zgodzisz że nie jest to mało, a dwuteowniki wbrew pozorom nie mają nieskończonej nośności i mogą zwyczajnie polecieć (w dół) pod takim obciążeniem jeśli nie były na nie przygotowane (nie mają odpowiedniego przekroju).
Lepiej sobie zaprosić konstruktora, obejrzy, doradzi (może uda się wykonać jakiś lżejszy strop, może starczy cieńsza płyta żelbetowa, lub deski/płyta OSB, jeśli dwuteowniki są w małym rozstawie, a planowane obciążenie jest małe), no i na koniec zaprojektuje lub nie jeśli się nie da.
Jest to jakiś wydatek, ale opłacalny, bo możliwe że uda się obniżyć koszty wykonania, no i kupuje się też spokój ducha (gwarancję że się nie zawali), a to jest już przecież bezcenne

Naprawdę odradzam wykonywanie czegoś takiego bez projektu, nie ma co się tłumaczyć że obciążenie na stropie będzie niewielkie, bo już sam 1m^2 płyty żelbetowej (12cm) waży około 300kg, chyba się ze mną zgodzisz że nie jest to mało, a dwuteowniki wbrew pozorom nie mają nieskończonej nośności i mogą zwyczajnie polecieć (w dół) pod takim obciążeniem jeśli nie były na nie przygotowane (nie mają odpowiedniego przekroju).
Lepiej sobie zaprosić konstruktora, obejrzy, doradzi (może uda się wykonać jakiś lżejszy strop, może starczy cieńsza płyta żelbetowa, lub deski/płyta OSB, jeśli dwuteowniki są w małym rozstawie, a planowane obciążenie jest małe), no i na koniec zaprojektuje lub nie jeśli się nie da.
Jest to jakiś wydatek, ale opłacalny, bo możliwe że uda się obniżyć koszty wykonania, no i kupuje się też spokój ducha (gwarancję że się nie zawali), a to jest już przecież bezcenne
Re: Strop - jakie zbrojenie??
Mi się wydaje, że o takie rzeczy to chyba nie powinno się pytać tylko powinny być w dokładnie podane w projekcie budynku. Stron to bardzo powazna sprawa i trzeba się na 100% zastosować do tego co podaje nam projekt budowlany. Gdybanie i pytanie innych łatwo może doprowadzić do katastrofy budowlanej.
Re: Strop - jakie zbrojenie??
Witam
Dla Pana dobra proszę o udanie się z tym problemem do projektanta, gdyż zakres o którym Pan pisze jest związany z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Dla Pana dobra proszę o udanie się z tym problemem do projektanta, gdyż zakres o którym Pan pisze jest związany z uzyskaniem pozwolenia na budowę.