wentylacja przy instalacji gazowej

Post autor: martini78 »

W budynku 5cio rodzinnym mamy instalacje gazową dochodzącą do kotłowni. Chcieli byśmy teraz doprowadzić gaz do każdego z mieszkań na kuchenki gazowe. Pomieszczenie- kuchnia posiada okno oraz jeden przewód wentylacyjny dodatkowo można by wykuć na zewnątrz budynku otwór wentylacyjny. Czy taka ilość wentylacji jest wystarczająca aby zrobić takie podłączenie gazowe? :?:

samouk

Re: wentylacja przy instalacji gazowej

Post autor: samouk »

W pomieszczeniu kuchni, gdzie zainstalowana będzie kuchenka gazowa, wystarczy jeden kanał wentylacji konwekcyjno-grawitacyjnej o MINIMALNYM przekroju 0,016 m.kw. (najmniejszy wymiar tego kanału - 10 cm).

Pozdr.