potrzebuję pomocy
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
potrzebuję pomocy
witam serdecznie, wielka prośba, zauważyłęm, że hydraulik wyprowadził mi rurę kanalizy pod fundamentem, ryjąc podsypkę ina dł. ok m1.5 metra. Na podsypce leży fundament. Proszę powiedzieć czy tam można, czy rura nie powinna wychodzić z ławy fundamentowej. Obawiam się, że misternie ubijana podsypka traz się po prostu rozsypie. Dzięki
-
IDM-SERVICE
- Superużytkownik

- Posty: 550
- Rejestracja: 25 paź 2003, 11:55
- Lokalizacja: Dolnośląskie
Re: potrzebuję pomocy
Witam
Sprawdź jakie masz warunki przyłączenia przykanalika sanitarnego.
W projekcie są podane niwelaty dna studni przyłączeniowej i tej na kolektorze o ile. wpinasz się do kanalizacji miejskiej.
Jeżeli masz szambo to zależy od projektu na którym także są podane niwelaty.
Pozdrawiam
Sprawdź jakie masz warunki przyłączenia przykanalika sanitarnego.
W projekcie są podane niwelaty dna studni przyłączeniowej i tej na kolektorze o ile. wpinasz się do kanalizacji miejskiej.
Jeżeli masz szambo to zależy od projektu na którym także są podane niwelaty.
Pozdrawiam