kolego przemol wymadrzasz się tu, więc pewnie wiesz że wskaźnik wytrzymałości na zginanie obliczamy jako stosunek momentu bezwładności przekroju do odległości skrajnych włókien od osi obojętnej. widzisz więc że wskaźnik wytrzymałości na zginanie jest zależny od momentu bezwładności przekroju.
wskaźnik można tez obliczyć w inny sposób. jest to iloraz momentu gnącego do maksymalnego dopuszczalnego naprężenia na zginanie. jednak w tym temacie pierwszy sposób jest prawidłowy, gdyz rozważamy wytrzymałość w odniesieniu do kształtu/przekroju a nie obciążenia.
pozdrawiam
wskaźnik można tez obliczyć w inny sposób. jest to iloraz momentu gnącego do maksymalnego dopuszczalnego naprężenia na zginanie. jednak w tym temacie pierwszy sposób jest prawidłowy, gdyz rozważamy wytrzymałość w odniesieniu do kształtu/przekroju a nie obciążenia.
pozdrawiam
- marcinradom
- Superużytkownik

- Posty: 953
- Rejestracja: 04 cze 2006, 9:44
- Lokalizacja: dach.radom.pl
- Kontakt:
kolego przemol pewnie że nie potrzebujesz momentu bezwładności do obliczenia wskaźnika wytrzymałości, o tym tez napisałem w poprzednim poście. tyle tylko że kolejnośc obliczeń zależy od tego czy obliczasz belkę i masz dane obciążenie, czy masz dany przekrój belki a obliczasz maksymalne dopuszczalne obciążenie. przeczytaj cały mój poprzedni post.
pzdr
pzdr
Przydałyby się niektórym korepetycje z mechaniki budowli.
Wszelkie zmiany konsultuj z projektantem. On też chce spać spokojnie.
Może Twój zapał ostudzi się jak dowiesz się od niego, że w ten sposób zmiejszysz nośność krokwi o połowę
Wszelkie zmiany konsultuj z projektantem. On też chce spać spokojnie.
Może Twój zapał ostudzi się jak dowiesz się od niego, że w ten sposób zmiejszysz nośność krokwi o połowę
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji