witam chciałem nabyć próbnik napięcia limit 112. czy ten próbnik posiada funkcję testu wyłącznika różnicowo prądowego do 30mA, jak wykonać taki test 
-
elektryczny1971
- Zainteresowany

- Posty: 43
- Rejestracja: 01 lut 2010, 20:52
Re: próbnik napięć limit
Witamallplayer pisze:witam chciałem nabyć próbnik napięcia limit 112. czy ten próbnik posiada funkcję testu wyłącznika różnicowo prądowego do 30mA, jak wykonać taki test
Ten przyrząd nie nadaje się do pomiaru wyłączników RCD.
Przy badaniu wyłącznika RCD wymagany jest pomiar czasu zadziałania.
-
elpapiotr
Re: próbnik napięć limit
Witam.
Poproszę o sprecyzowanie, kto, gdzie wymaga czasu zadziałania RCD ?elektryczny1971 pisze:Przy badaniu wyłącznika RCD wymagany jest pomiar czasu zadziałania.
-
damian_k
- Zainteresowany

- Posty: 98
- Rejestracja: 16 sty 2010, 22:48
- Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
- Kontakt:
Re: próbnik napięć limit
W chwili obecnej jest to zalecane, ale warto to badać, skoro jest norma mówiąca o wymaganym czasie SWZ.PN HD 60364-6 tak traktuje badanie SWZ:
Cytat:
61. 3 . 6 Ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania
UWAGA Jeżeli do ochrony przeciwpożarowej są stosowane również urządzenia RCD, sprawdzanie warunków ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania może być rozważane w aspekcie postanowień Części 4-42.
61.3. 6 .1 Postanowienia ogólne
Skuteczność środków ochrony przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem pośrednim)
za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania jest sprawdzana w następujący sposób:
a) W przypadku układów T N
Należy sprawdzić zgodność z postanowieniami 411.4.4 i 411.3.2 Części 4 - 4 1 , dokonując:
1) pomiaru impedancji pętli zwarciowej (patrz 61.3.6.3).
UWAGA 1 Jeżeli do wyłączania zasilania zastosowano urządzenia RCD o prądzie / IΔn < 500 mA, to zwykle pomiar impedancji pętli zwarciowej nie jest konieczny.
Alternatywnie, jeżeli są dostępne obliczenia impedancji pętli zwarciowej lub rezystancji przewodów ochronnych, a sposób wykonania instalacji umożliwia sprawdzenie długości i przekroju przewodów, wystarczające jest sprawdzenie ciągłości elektrycznej przewodówo chronnych (patrz 61.3.2).
UWAGA 2 Spełnienie wymagań można sprawdzić, mierząc rezystancję przewodów ochronnych.
2) sprawdzenie charakterystyk i/lub skuteczności współdziałającego urządzenia ochronnego. To sprawdzenie należy przeprowadzić:
- wprzypadku zabezpieczeń przetężeniowych, wykonując oględziny (tj. oględziny nastawienia krótkozwłocznego lub bezzwłocznego wyzwalania wyłączników, prądu znamionowego i typu bezpieczników);
- wprzypadku urządzeń RCD, wykonując oględziny i próbę.
Skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania za pomocą urządzeń RCD należy sprawdzić z użyciem odpowiedniego wyposażenia probierczego, zgodnie z E N 61557-6 (patrz 6 1 . 3 . 1 ) , potwierdzając, że spełnione są stosowne wymagania według Części 4 - 4 1 .
Zaleca się sprawdzenie wymaganych w Części 4-41 czasów wyłączenia. Jednak wymagania dotyczące tych czasów należy sprawdzić w przypadku:
- ponownie użytych urządzeń RCD;
- rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji, w której istniejące urządzenia RCD mają być użyte również do wyłączania obwodów w tej rozbudowanej lub zmienionej instalacji.
UWAGA Jeżeli skuteczność środków ochrony została potwierdzona w punkcie znajdującym się za RCD (po stronie
odbiorów), to ochronę instalacji znajdującej się po stronie odbiorów od tego punktu można wykazać stwierdzając
ciągłość przewodów ochronnych.
Oprócz tego, w obopólnym oświadczeniu wykonawcy robót i dostawcy energii elektrycznej należy potwierdzić, że zostały spełnione wymagania 411.4.1 Części 4 - 4 1 .
Poza tym większość wzorów protokołów pomiarowych ma rubryczkę "czas zadziałania".
Ja to mierzę.
-
elpapiotr
Re: próbnik napięć limit
Witam.
Powyższa norma została opracowana przez KT nr ... ds. .......................... i zatwierdzona przez Prezesa PKN dzień, miesiąc, rok
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część powyższej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką
bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Powyższa norma została opracowana przez KT nr ... ds. .......................... i zatwierdzona przez Prezesa PKN dzień, miesiąc, rok
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część powyższej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką
bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-
damian_k
- Zainteresowany

- Posty: 98
- Rejestracja: 16 sty 2010, 22:48
- Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
- Kontakt:
Re: próbnik napięć limit
Okej, wrzuciłem to nieświadomie (tekst był opublikowany na innym forum). Niech moderator usunie mojego posta.