witam, potrzebuję szybkiej informacji, czy aby zasilić urządzenie o mocy do 7,5kwh, wystarczy przewód linka 5x2,5mm2 (jest to siła) ? poprzednio było- ale nie oryginalnie chyba 5 x4mm2, tyle, ze w drucie. długość przyłączenia 2,5mb.
-
elpapiotr
Re: przekrój przewodu
Witam.
Wpisać w Google obciążalność długotrwała przewodów tabela
Polecam opracowanie prof. H. Markiewicza.
PS. Znowu mnie bedą inni na............
Wpisać w Google obciążalność długotrwała przewodów tabela
Polecam opracowanie prof. H. Markiewicza.
Nie ma czegoś takiego (pogrubione)aby zasilić urządzenie o mocy do 7,5kwh, wystarczy przewód linka 5x2,5mm2
PS. Znowu mnie bedą inni na............
Re: przekrój przewodu
cholera, no szukałem - po prostu się nie znam, a muszę połączyć urządzenie - patelnia elektryczna o mocy 7,6 kw, ma odcięte kable, więc stoję przed zagadką -nie znam się, odległość od gniazda zasilającego 2mb, zakupiłem 5x2,5 w lince, i nie wiem czy to da radę?
Re: przekrój przewodu
i co, nikt nie wie?
Re: przekrój przewodu
A kolega jest elektrykiem czy krawcem ?.Dać zarobić elektrykowi i mieć czyste
sumienie.
sumienie.
Pracuję w zawodzie elektryka od 1969rw Elektromontażu.
Re: przekrój przewodu
no, nieźli jesteście:) albo google, albo elektryk, - taką wiedzę to i ja posiadam, po prostu chcę się dowiedzieć tylko o przekrój tego idiotycznego przewodu. Elektryk będzie mi wykonywał przyłącze 400v, ale na tym jego praca się kończy ....rzekłbym daje podobne odpowiedzi co Wy. Więc jeszcze raz :urządzenie grzewcze, wyposażone w grzałki , z termostatem, będące pracować 12 godzin dziennie, oczywiście przerwy z tytułu działania termostatu, o mocy 7,6 kw, - czy mogę podłączyć do gniazda 400v, oddalonego o ok 2m, pięciożyłowym kablem linką, o przekroju 2,5mm2?
-
damian_k
- Zainteresowany

- Posty: 98
- Rejestracja: 16 sty 2010, 22:48
- Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
- Kontakt:
Re: przekrój przewodu
-www.hal.trzepak.net/faq/winxp/obciazalnosc.htm
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: przekrój przewodu
Zbyt malo danych. Czy urzadzenie obciaza symetrycznie fazy?
Jesli tak to na kazdej fazie bedzie prad 11A - przewod o przekroju 2.5mm2 wystarczy.
Jesli urzadzenie obciaza 2 fazy - pobor pradu bedzie 19A, na kazdej z wykorzystanych faz. Bedzie potrzebny przewod o przekroju 4mm2.
Poszukaj na urzadzeniu tabliczki znamionowej. Tam powinno byc podane jaki prad urzadzenie pobiera.
Urzadzenie powinien przylaczyc elektryk, i wykonac pomiary.
Jesli tak to na kazdej fazie bedzie prad 11A - przewod o przekroju 2.5mm2 wystarczy.
Jesli urzadzenie obciaza 2 fazy - pobor pradu bedzie 19A, na kazdej z wykorzystanych faz. Bedzie potrzebny przewod o przekroju 4mm2.
Poszukaj na urzadzeniu tabliczki znamionowej. Tam powinno byc podane jaki prad urzadzenie pobiera.
Urzadzenie powinien przylaczyc elektryk, i wykonac pomiary.
Re: przekrój przewodu
7500W/1,73*400V = 10,84A Obciążenie - rezystancja.
Przekrój wystarczający.
Przekrój wystarczający.
Re: przekrój przewodu
A najlepiej pokaż zdjęcie patelni.
Re: przekrój przewodu
a czy do tej patelni elektrycznej jest osobny obwód zabezpieczony nadprądowym? sprawdzić jakim i stosować przekroje do niego
tak chyba najprościej.