turbina kominkowa

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

jedrek7878
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 16 mar 2010, 22:54

turbina kominkowa

Post autor: jedrek7878 »

witam.
mam nadzieje, że uzyskam tutaj pomoc na dręczący mnie problem.
nie tak dawno zaożyłe sobie ogrzewanie kominkowe z wymuszonym opływem powietrza przez turbine dgp.
i tutaj zaczyna się problem, turbina umieszczona jest bezpośrednio nad obudową, nad komorą grzewczą czopuchem, odizolowana od niego płytami, żarodpornymi, nie ukryta jeszcze, całkowicie odsłonięta, przy niskiej temperaturze działa, naciąga powietrze, natomiast gdy ogien wzrosnie i temperatura w komorze kominka, turbina się wył, chyba zadziałał jakiś czujnik przeciw przegrzaniu. co robić ? prosze o pomoc...

wito-pc
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 913
Rejestracja: 20 lut 2010, 18:31
Lokalizacja: Czeladż

Re: turbina kominkowa

Post autor: wito-pc »

Na obudowie jest pokrętło , trzeba nim ustawić wysokość temp powietrza przy którym turbina się załącza(powietrze musi dojść do turbiny) pozdrawiam
Cezar

jedrek7878
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 16 mar 2010, 22:54

Re: turbina kominkowa

Post autor: jedrek7878 »

dziekuje za odp. ale rozwiązanie z regulatorem temperatury już przecwiczyłem, gdzie więc dalej może tkwić problem ?? :(

wito-pc
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 913
Rejestracja: 20 lut 2010, 18:31
Lokalizacja: Czeladż

Re: turbina kominkowa

Post autor: wito-pc »

Jeśli nie można ustawić temp to regulator jest uszkodzony
Cezar

jedrek7878
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 16 mar 2010, 22:54

Re: turbina kominkowa

Post autor: jedrek7878 »

a czy jest jeszcze inna opcja ? termostat słychać jak załancza

wito-pc
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 913
Rejestracja: 20 lut 2010, 18:31
Lokalizacja: Czeladż

Re: turbina kominkowa

Post autor: wito-pc »

Miałem do czynienia z takimi awariami , podłącz turbinę (najlepiej elektryk) omijając termostat , jeśli pracuje (pewnie tak będzie) to uszkodzony termostat
Cezar

jedrek7878
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 16 mar 2010, 22:54

Re: turbina kominkowa

Post autor: jedrek7878 »

ok.dziekuje panu bardzo za pomoc. Turbina jest nowiutka - dobra firma Dospel. tak jest z zakupami na Allegro... myslałem, że to błąd w montażu. pozdrawiam pana serdecznie

wito-pc
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 913
Rejestracja: 20 lut 2010, 18:31
Lokalizacja: Czeladż

Re: turbina kominkowa

Post autor: wito-pc »

Może to błąd przy składaniu lub zła regulacja , naprawa nie jest skomplikowana , pozdrawiam
Cezar

jedrek7878
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 16 mar 2010, 22:54

Re: turbina kominkowa

Post autor: jedrek7878 »

niestety brak mi wiedzy i umiejętności by usunąć taką usterke. Jestem tylko szarym pedagogiem:) jeszcze raz dziekuje panu za odzew - pomoc. pozdrawiam

pseudoelektryk
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 05 lis 2010, 20:38

Re: turbina kominkowa

Post autor: pseudoelektryk »

gdyby ktoś miał jeszcze kiedyś taki problem...
turbina powinna być zamontowana min 3 m od czopucha kominka,
silniki turbin firmy dospel posiadają wmontowane w uzwojenie zabezpieczenie termiczne TK
jak myślę turbina na ''zimno'' działa normalnie...
właśnie to przerabiam i po usunięciu tego termika turbina działa lecz wiązało się to z rozebraniem silniki oraz wymianą łożysk,i teraz jest problem ponieważ turbina strasznie hałasuje,ale będę walczył dalej....muszę chyba wyważyć wirnik lecz nie wiem jak to zrobić
w problemie jedrek7878 prawdopodobie pomoźe oddalenie turbiny od gorącego powietrza,jeśli nie to jest to wina uszkodzonego termika TK

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”