Problem z osiągnięciem temperatury
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Problem z osiągnięciem temperatury
Mój piec bardzo długo dochodzi do temp.zadanej,kiedy dojdzie bardzo szybko spada.Sterownik tech st-37.Jakie mogą być przyczyny
-
elektryczny1971
- Zainteresowany

- Posty: 43
- Rejestracja: 01 lut 2010, 20:52
Re: Problem z osiągnięciem temperatury
Za mało informacji.magdzikw5 pisze:Mój piec bardzo długo dochodzi do temp.zadanej,kiedy dojdzie bardzo szybko spada.Sterownik tech st-37.Jakie mogą być przyczyny
Może za mała moc pieca
Może paliwo do kitu
Może złe ustawienia sterownika
Może instalacja żle wykonana
Re: Problem z osiągnięciem temperatury
Za mało informacji.elektryczny1971 pisze:magdzikw5 pisze:Mój piec bardzo długo dochodzi do temp.zadanej,kiedy dojdzie bardzo szybko spada.Sterownik tech st-37.Jakie mogą być przyczyny
Może za mała moc pieca
Może paliwo do kitu
Może złe ustawienia sterownika
Może instalacja żle wykonana[/quote
Dzięki!! elektryczny za zainteresowanie moim problemem.Co do twoich pytań to:
Moc pieca 14kw,pow ogrzewania 120mkw
Eko groszek 26000kj z piekar śląskich
ustawienia:czas pod-10sek,czas przerwy-24sek,dmuch.na 4biegu,a o instalacji nie mam pojęcia.Jeżeli po tych informacjach będziesz mi mógł pomóc to dzięki
Re: Problem z osigniciem temperatury
Wg mnie to troche za mala nominalna moc pieca do tej pow. Przynajmniej +50% powinna byc wieksza, a wiec 22kW.
Polecam kazdemu rozwiązania ekologiczne i ekonomiczne. Buduje dom
-
elektryczny1971
- Zainteresowany

- Posty: 43
- Rejestracja: 01 lut 2010, 20:52
Re: Problem z osiągnięciem temperatury
Popieram twierdzenie że moc powinna być ok. 20-22kW chyba że masz dom bardzo bardzo dobrze ocieplony i zapotrzebowanie na moc poniżej 100W na metr!!!!!!magdzikw5 pisze:Mój piec bardzo długo dochodzi do temp.zadanej,kiedy dojdzie bardzo szybko spada.Sterownik tech st-37.Jakie mogą być przyczyny
Jaką masz ustawioną temp. zadaną na piecu? ,Możesz spróbować zwiększyć czas podawania trochę ale musisz wówczas obserwować popielnik czy ci dopala paliwo.Trudno to ustawić na odległość. Czy przy wyższych temp. na zewnątrz też piec wolno się nagrzewa i nie trzyma?
Re: Problem z osiągnięciem temperatury
A ja opowiem o przypadku który mi się przydarzył.
W pewnej miejscowości OSP zrobiła na sali ludowej CO kupili piec z podajnikiem szufladkowym i przy pierwszym uruchomieniu temp.na piecu 24 stopnie i ani stopnia więcej. Poprosili mnie o pomoc ze względu że w moim zakładzie pracy jest taki sam kocioł.Pojechałem pierwsze co zwiększyłem moc dmuchawy,ale za wiele nie pomogło, okazało się że klapki na dmuchawie nikt nie odsłonił, ale to też nie było przyczyną więc mała kombinacja ustawień i kicha. Na drugi dzień pojechałem z fachowcem od CO. Wszedł zajrzał do pieca wyszedł na zewnątrz gdzie był komin z rury metalowej dostawiony do ściany i rzekł "trzeba zainstalować komin wyższy i szerszy" tak zrobili i problem zginął.
W pewnej miejscowości OSP zrobiła na sali ludowej CO kupili piec z podajnikiem szufladkowym i przy pierwszym uruchomieniu temp.na piecu 24 stopnie i ani stopnia więcej. Poprosili mnie o pomoc ze względu że w moim zakładzie pracy jest taki sam kocioł.Pojechałem pierwsze co zwiększyłem moc dmuchawy,ale za wiele nie pomogło, okazało się że klapki na dmuchawie nikt nie odsłonił, ale to też nie było przyczyną więc mała kombinacja ustawień i kicha. Na drugi dzień pojechałem z fachowcem od CO. Wszedł zajrzał do pieca wyszedł na zewnątrz gdzie był komin z rury metalowej dostawiony do ściany i rzekł "trzeba zainstalować komin wyższy i szerszy" tak zrobili i problem zginął.
Łukasz
Re: Problem z osiągnięciem temperatury
Maławy kocioł do zapotrzebowania cieplnego tego budynku.
To wniosek po nastawach i opisie jak wygląda dochodzenie i utrzymywanie temp.
Jeżeli 120 do ogrzania, to 14kW odpowiednie dla:
a) Nowe docieplone budownictwo straty ciepła 80W/m2
b) nadal nowe np. projekt domu Archon bez dodatkowych izolacji...
Jeżeli straty 90W/m2 to na styk 14kW
Jak budownictwo starsze, to w zależności od strat na 120m2 budynku:
straty ciepła 100W/m2 - kocioł o mocy ok.16kW
straty ciepła 110W/m2 - kocioł o mocy ok.17-17,5kW
starty ciepła 120W/m2 - kocioł o mocy ok.19kW
straty ciepła 130W/m2 - kocioł o mocy ok.20kW
straty ciepła 140W/m2 - kocioł o mocy ok.22kW
straty ciepła 150W/m2 - kocioł o mocy ok. 23,5kW
Jaką ilość węgla spalasz średnio na dobę teraz w cieplejszym okresie i jak to było przy duzych mrozach?
To wniosek po nastawach i opisie jak wygląda dochodzenie i utrzymywanie temp.
Jeżeli 120 do ogrzania, to 14kW odpowiednie dla:
a) Nowe docieplone budownictwo straty ciepła 80W/m2
b) nadal nowe np. projekt domu Archon bez dodatkowych izolacji...
Jeżeli straty 90W/m2 to na styk 14kW
Jak budownictwo starsze, to w zależności od strat na 120m2 budynku:
straty ciepła 100W/m2 - kocioł o mocy ok.16kW
straty ciepła 110W/m2 - kocioł o mocy ok.17-17,5kW
starty ciepła 120W/m2 - kocioł o mocy ok.19kW
straty ciepła 130W/m2 - kocioł o mocy ok.20kW
straty ciepła 140W/m2 - kocioł o mocy ok.22kW
straty ciepła 150W/m2 - kocioł o mocy ok. 23,5kW
Jaką ilość węgla spalasz średnio na dobę teraz w cieplejszym okresie i jak to było przy duzych mrozach?
Re: Problem z osiągnięciem temperatury
Wydaje mi się,że dom jest dobrze ocieplony,ściany są podwójne a w środku styropian"5",na zewnątrz też styropian "5".Mieszkam w nim już 10 lat więc wydaje mi się że jest w miare wygrzany.W folderze firmy tego pieca byłao napisane że taka moc wystarcza na 120-140mkw więc sprzedawca stwierdził że na mój dom wystarczy.Przy tych temp.co są teraz spalam około 20-21kg na dobe
Re: Problem z osiągnięciem temperatury
A i jeszcze, nie wiem jak spala w większych mrozach bo użytkuje go od miesiąca
Re: Problem z osiągnięciem temperatury
Magdzikw5
Jest tak:
Moc pieca 14kW,pow ogrzewania 120mkw
Eko groszek 26000kj z piekar śląskich
Z 1kg węgla 26000kJ jest 7,22kW energii
Zakładam, że kocioł jest względnie czysty i tylko nieznacznie zabrudzony, powiedzmy osiąga średnia sprawność 80%
Spalając zatem w tym kotle ze sprawnością 80% 1kg węgla 26000kJ produkujesz 5,77kW energii
Zakładam, że spalasz coś w granicy 21kg/dobę, czyli 0,87kg na godzinkę.
Idąc dalej....
Kocioł o mocy 14kW pracujący na 100%mocy ze sprawnością 80% powinien spalać na godzinę 2,42kg węgla o kaloryczności 26000kJ
Spalasz 0,87kg/godz, czyli Twój kocioł pracuje na ok.36%mocy, czyli coś w granicy 5,04kW. Tyle wystarcza do podtrzymania ciepła przy obecnej temp. zewn. w Twoim domu przy prawdziwie podanych parametrach paliwa i spalaniu dobowym.
Generalnie zatem kocioł jest dobrany raczej prawidłowo. Odpowiedź mielibyśmy jakbyś podała spalanie przy dużym mrozie w okolicy -25st.C
Przy nastawach 10sek podawania, 25sek. przerwa i siła nadmuchu 4 osiągasz prawdopodobnie niższa moc maks. niż uzyskana podczas ewentualnych badań.
Dla obecnej temp. zewn. bardzo dobrze.
To,że kocioł pracuje głównie w trybie grzania wcale nie jest złe. Więcej- taka praca dla kotła jest optymalna.
Jeżeli dom masz naprawdę docieplony, to z moich doświadczeń powinnaś spalać średnio coś w granicy 15-21kg/dobę w zależności od temp. zewn. oraz jakości węgla przy założeniu prawidłowego spalania i nastaw.
Jest tak:
Moc pieca 14kW,pow ogrzewania 120mkw
Eko groszek 26000kj z piekar śląskich
Z 1kg węgla 26000kJ jest 7,22kW energii
Zakładam, że kocioł jest względnie czysty i tylko nieznacznie zabrudzony, powiedzmy osiąga średnia sprawność 80%
Spalając zatem w tym kotle ze sprawnością 80% 1kg węgla 26000kJ produkujesz 5,77kW energii
Zakładam, że spalasz coś w granicy 21kg/dobę, czyli 0,87kg na godzinkę.
Idąc dalej....
Kocioł o mocy 14kW pracujący na 100%mocy ze sprawnością 80% powinien spalać na godzinę 2,42kg węgla o kaloryczności 26000kJ
Spalasz 0,87kg/godz, czyli Twój kocioł pracuje na ok.36%mocy, czyli coś w granicy 5,04kW. Tyle wystarcza do podtrzymania ciepła przy obecnej temp. zewn. w Twoim domu przy prawdziwie podanych parametrach paliwa i spalaniu dobowym.
Generalnie zatem kocioł jest dobrany raczej prawidłowo. Odpowiedź mielibyśmy jakbyś podała spalanie przy dużym mrozie w okolicy -25st.C
Przy nastawach 10sek podawania, 25sek. przerwa i siła nadmuchu 4 osiągasz prawdopodobnie niższa moc maks. niż uzyskana podczas ewentualnych badań.
Dla obecnej temp. zewn. bardzo dobrze.
To,że kocioł pracuje głównie w trybie grzania wcale nie jest złe. Więcej- taka praca dla kotła jest optymalna.
Jeżeli dom masz naprawdę docieplony, to z moich doświadczeń powinnaś spalać średnio coś w granicy 15-21kg/dobę w zależności od temp. zewn. oraz jakości węgla przy założeniu prawidłowego spalania i nastaw.
Re: Problem z osiągnięciem temperatury
Dzięki panie Jarecki za dokladne wyjaśnienia,mrozów chyba już nie będzie,żeby móc sprawdzić spalanie.
Jeszcze raz duże dzięki,goraco pozdrawiam do następnego sezonu grzewczego
Jeszcze raz duże dzięki,goraco pozdrawiam do następnego sezonu grzewczego
Re: Problem z osiągnięciem temperatury
Koledzy, nie przesadzajcie z tą za małą mocą kotła.
Ja mam do ogrzania 120m3, stary dom nie ocieplony, nowe okna, kocioł 15kW, i groszek dość średniej jakości.
Kocioł nawet w największe mrozy nie pracował na temp. większej niż 70st. Zwykle idzie na 50-55st i daje radę bez problemów.
Ja mam do ogrzania 120m3, stary dom nie ocieplony, nowe okna, kocioł 15kW, i groszek dość średniej jakości.
Kocioł nawet w największe mrozy nie pracował na temp. większej niż 70st. Zwykle idzie na 50-55st i daje radę bez problemów.
adam
-
mały_energetyk
Re: Problem z osiągnięciem temperatury
re: magdzikw5
Proponuję wykonać następujący ruch:
1. zawijan.wordpress.com/regulatory-kotlow/algorytm-spalania/
2. tam w komentarzach jest mój wpis z sierpnia 2008 dla p. Wołocha.
3. przeczytaj ze zrozumieniem - zastosuj i po problemie.
4. daj znać, że to co było problemem, już nim nie jest.
Pozdrawiam serdecznie

Proponuję wykonać następujący ruch:
1. zawijan.wordpress.com/regulatory-kotlow/algorytm-spalania/
2. tam w komentarzach jest mój wpis z sierpnia 2008 dla p. Wołocha.
3. przeczytaj ze zrozumieniem - zastosuj i po problemie.
4. daj znać, że to co było problemem, już nim nie jest.
Pozdrawiam serdecznie
Re: Problem z osiągnięciem temperatury
Adamis, napisałem,że 14kW jest wystarczające.
Magdzikw5
Mały energetyk daje dobrą radę, zajrzyj na blog zawijana, tam są rady w komentarzu jak prawidłowo ustawić sterownik do pracy z danym kotłem.
Doskonały opis Małego Energetyka jak ustawiać sterownik do danego kotła i węgla.
Magdzikw5
Mały energetyk daje dobrą radę, zajrzyj na blog zawijana, tam są rady w komentarzu jak prawidłowo ustawić sterownik do pracy z danym kotłem.
Doskonały opis Małego Energetyka jak ustawiać sterownik do danego kotła i węgla.