Czy podłączenie go tak jest prawidłowe? Na oko licząc długość przewodu będzie miała około metra i kolano.
Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobnikiem
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobnikiem
Mam zamiar kupić Taurus Gaur 18,5 . Usytuowanie komina w kotłowni mam takie , że jedynym sposobem na podłączenie go będzie poprowadzenie przewodu nad zasobnikiem jak na rysunku:

Czy podłączenie go tak jest prawidłowe? Na oko licząc długość przewodu będzie miała około metra i kolano.
Czy podłączenie go tak jest prawidłowe? Na oko licząc długość przewodu będzie miała około metra i kolano.
Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni
Chłopaki porwadzcie mi coś. Wiem ,że jest na forum wielu uzytkowników Protech Caro czy Gaura.
Podajcie chociarz odległość od środka kanału dymowego do boku zasobnika ,bo w katalogu tego nie ma.
Pisałem też do serwisu w tej sprawie ,ale nie otrzymałem odpowiedzi...
Podajcie chociarz odległość od środka kanału dymowego do boku zasobnika ,bo w katalogu tego nie ma.
Pisałem też do serwisu w tej sprawie ,ale nie otrzymałem odpowiedzi...
-
samouk
Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni
Czy to jest komin murowany (tak, jak na tym obrazku)? Poziome (prostopadłe) wprowadzenie rury spalinowej do komina jest złem koniecznym i powinno być możliwie najkrótsze (najlepiej bez kolana !). Korzystniejszym sposobem, który umożliwiają kominy systemowe, jest trójnik ceramiczny umożliwiający wejście do komina pod kątem 45 stopni.radwan pisze: Czy podłączenie go tak jest prawidłowe? Na oko licząc długość przewodu będzie miała około metra i kolano.
Pozdr.
Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni
Wiem ,że im krócej tym lepiej dlatego pytam ,bo inaczej tego kotła po prostu nie podłączę. Komin ma wkład ceramiczny obudowany cegłą. Załóżmy że kolano z rysunku będzie miało 45 stopni i pod takim kątem będzie wchodzić do komina. Będzie to działać prawidłowo?
-
samouk
Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni
Wg mnie będzie działać. Ze względu jednak na nietypowe rozwiązanie (lepiej "dmuchać na zimne"radwan pisze: Załóżmy że kolano z rysunku będzie miało 45 stopni i pod takim kątem będzie wchodzić do komina. Będzie to działać prawidłowo?
Pozdro...
Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni
Komin wogle nie ma izolacji pomiędzy pustakiem kominowym a cegłą. Dom był budowany 10 lat temu, kiedy był boom na olejowe więc miał słuzyć jako przewód pod kocioł olejowy.
Zaizolowałem go od zewnątrz tylko na strychu na nieogrzewanym odcinku żeby się nie wychładzał.
Zaizolowałem go od zewnątrz tylko na strychu na nieogrzewanym odcinku żeby się nie wychładzał.
-
samouk
Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni
No to może być PROBLEM !radwan pisze:Komin wogle nie ma izolacji pomiędzy pustakiem kominowym a cegłą.
1. muszą być izolowane na całej długości - dla wyrównania temperatury i lepszego ciągu
2. otulina z wełny służy również jako "prowadnica" (wkład "pracuje" - wydłuża się podczas rozpalania i skraca w okresie stygnięia, i nie może gdziekolwiek stykać się z zimną obudową lub co gorsza być "przymurowany" do tej obudowy, bo może popękać). Czy w tym kominie było już palone?
Pozdr.
Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni
Mam świadomośc tego że to może popekać ,ale na obecnym etapie komina juz nie rozbiorę. Elementy wkładu to mniejwięcej cos takiego:
-http://www.promen.jaworzno.pl/_/images/mat_6.jpg
Cały odcinek oprócz stychu znajuje się z środku domu w ogrzewanej części więc z ciągiem chyba nie powno być problemu. Ewentualnie mam do dyspozycji drugi przewód bez wkładu (z cegły czerwonej) o przekroju chyba 14x28.
-http://www.promen.jaworzno.pl/_/images/mat_6.jpg
Cały odcinek oprócz stychu znajuje się z środku domu w ogrzewanej części więc z ciągiem chyba nie powno być problemu. Ewentualnie mam do dyspozycji drugi przewód bez wkładu (z cegły czerwonej) o przekroju chyba 14x28.
-
samouk
Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni
Tu najmniej chodzi o ciąg. Tu chodzi o ten wkład ceramiczny i jego nieprawidłowy montaż. Nie odpowiedziałeś na pytanie, czy w tym kominie było już palone.radwan pisze: więc z ciągiem chyba nie powno być problemu. Ewentualnie mam do dyspozycji drugi przewód bez wkładu (z cegły czerwonej) o przekroju chyba 14x28.
Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni
Nie nie było palone. Jeśli uważasz że komin na pewno sie uszkodzi mogę sie wpiąć w ten przewód 14x28 z cegły jak już wcześniej pisałem a ten zostawić do kominka w którym mam zamiar palić okazjonalnie.
-
samouk
Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni
Jeśli nie jesteś pewien jak był ten komin montowany (np. czym były spajane te "garnki" wkładu ceramicznego, czy czapa kominowa nie spaja np. razem wkładu z tym kominem ceglanym, i t.d.) to nawet JEDNO rozpalenie może spowodować nieodwracalne uszkodzenie tego wkładuradwan pisze:Nie nie było palone. Jeśli uważasz że komin na pewno sie uszkodzi mogę sie wpiąć w ten przewód 14x28 z cegły jak już wcześniej pisałem a ten zostawić do kominka w którym mam zamiar palić okazjonalnie.
Pozdr.
Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni
Wiem ,że trochę późno, ale lepiej późno niż wcale.
Mam Protecha Karo i dokładnie ten sam układ kotła względem komina co ty, może nawet gorszy bo mam dwa kolana na czopuchu .
Komin to schiedel rondo plus fi 200 , 7,5 metra, postawiony na zewnątrz budynku przy ścianie.
Rura - krótka ( czopuch ) wychodzi z kotła w górę , później kolano nastawne , potem odcinek poziomej rury około 1m , która idzie właśnie nad zasobnikiem , potem kolejne kolano nastawne , potem ( już w ścianie ) kolejny odcinek rury , około 50 cm ( grubość ściany) który wchodzi w trójnik komina ( trójnik 90 stopni) .
Jak widzisz , mój czopuch od wyjścia z kotła do wejścia w trójnik to prawie 1,5 metra.Na całej długości ma niewielki wznios , w sumie około 10 cm.
Pionową rurę ( przed kolanem) która bezpośrednio wychodzi z kotła należy dobrać takiej długości , aby pozioma rura czopucha która będzie szła nad zasobnikiem ,umożliwiała otwarcie jego klapy , ( u mnie klapa lekko opiera się o czopuch) i jednocześnie był zachowany wznios czopucha względem trójnika w kominie.
Kłopotów z jego czyszczeniem nie mam bo kolana mają dość duże rewizje, i czyści się naprawdę sprawnie ( dwa razy w roku) .
Ciąg kominowy jest b.dobry.Dodam ,że nawet latem przy 35'C na zewnątrz , przy przepalaniu kotła drewnem i papierami na ciepłą wodę , problemu z cofaniem się dymu nie ma.
Obawiałem się trochę o ciąg zanim jeszcze zmontowałem czopuch ale wszystko jest ok.
Mam Protecha Karo i dokładnie ten sam układ kotła względem komina co ty, może nawet gorszy bo mam dwa kolana na czopuchu .
Komin to schiedel rondo plus fi 200 , 7,5 metra, postawiony na zewnątrz budynku przy ścianie.
Rura - krótka ( czopuch ) wychodzi z kotła w górę , później kolano nastawne , potem odcinek poziomej rury około 1m , która idzie właśnie nad zasobnikiem , potem kolejne kolano nastawne , potem ( już w ścianie ) kolejny odcinek rury , około 50 cm ( grubość ściany) który wchodzi w trójnik komina ( trójnik 90 stopni) .
Jak widzisz , mój czopuch od wyjścia z kotła do wejścia w trójnik to prawie 1,5 metra.Na całej długości ma niewielki wznios , w sumie około 10 cm.
Pionową rurę ( przed kolanem) która bezpośrednio wychodzi z kotła należy dobrać takiej długości , aby pozioma rura czopucha która będzie szła nad zasobnikiem ,umożliwiała otwarcie jego klapy , ( u mnie klapa lekko opiera się o czopuch) i jednocześnie był zachowany wznios czopucha względem trójnika w kominie.
Kłopotów z jego czyszczeniem nie mam bo kolana mają dość duże rewizje, i czyści się naprawdę sprawnie ( dwa razy w roku) .
Ciąg kominowy jest b.dobry.Dodam ,że nawet latem przy 35'C na zewnątrz , przy przepalaniu kotła drewnem i papierami na ciepłą wodę , problemu z cofaniem się dymu nie ma.
Obawiałem się trochę o ciąg zanim jeszcze zmontowałem czopuch ale wszystko jest ok.
Tłokowiec PROTECH KARO 25KW