wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

bobu62
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 07 lip 2009, 21:15
Lokalizacja: Koszalin

wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Post autor: bobu62 »

Poruszyłem już ten temat w instalacjach, ale poradzono mi zmienić dział na wentylacje - no to zmieniam.
Chodzi o to że nie mogę znależć jednoznacznej odpowiedzi czy przy kotle kondensacyjnym gazowym może być wentylacja mechaniczna kotłowni (zdania są podzielone) a jeżeli tak to jaka wydajność dla kotła 22kW i jak zorganizowana?
pozdrawiam

wito-pc
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 913
Rejestracja: 20 lut 2010, 18:31
Lokalizacja: Czeladż

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Post autor: wito-pc »

O co chodzi z tą kotłownią? chcesz założyć wentylacje mechaniczną lub w samej kotłowni ? dostaleś odp że może być went mechaniczna, gdzie są zdania podzielone ? zadaj konkretne pytanie podparte jakimiś danymi !
Cezar

bobu62
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 07 lip 2009, 21:15
Lokalizacja: Koszalin

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Post autor: bobu62 »

wito-pc pisze:O co chodzi z tą kotłownią? chcesz założyć wentylacje mechaniczną lub w samej kotłowni ? dostaleś odp że może być went mechaniczna, gdzie są zdania podzielone ? zadaj konkretne pytanie podparte jakimiś danymi !
Może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Umieściłem ten temat też na innych forach i stąd zdania są podzielone to po pierwsze, a jeżeli chodzi o konkrety to nie wiem czy wydatek wentylacji mechanicznej zakładać jak dla innych pomieszczeń zamkniętych tzn 30m3/h czy może większy?
pozdrawiam

wito-pc
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 913
Rejestracja: 20 lut 2010, 18:31
Lokalizacja: Czeladż

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Post autor: wito-pc »

Dla jednego pomieszczenia wentylacja mech nie ma sensu,a do kibla wstaw w wywietrznik wiatraczek i po sprawie, pozdrawiam
Cezar

samouk

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Post autor: samouk »

bobu62 pisze: Może nieprecyzyjnie się wyraziłem. czy wydatek wentylacji mechanicznej zakładać jak dla innych pomieszczeń zamkniętych tzn 30m3/h czy może większy?
Jeśli twój kocioł ma ZAMKNIĘTĄ komorę spalania i (w związku z tym) NIEZALEŻNE doprowadzenie powietrza do spalania zewnątrz (system "rura w rurze"), to moim skromnym zdaniem wentylacja tutaj nie ma nic wspólnego z obecnością kotła i może być tak projektowana, jakby go nie było.

Pozdr.
Jerzy

samouk

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Post autor: samouk »

P.S. W innym dziale pytałeś, czy można w twoim przypadku zastosować wentylację z rekuperatorem. Zwróć się do forumowicza TomaszBrzeczkowski gdyż rekuperatory, to jego "konik". Wypisze ci tu cały wykład :wink:

bobu62
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 07 lip 2009, 21:15
Lokalizacja: Koszalin

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Post autor: bobu62 »

samouk pisze:P.S. W innym dziale pytałeś, czy można w twoim przypadku zastosować wentylację z rekuperatorem. Zwróć się do forumowicza TomaszBrzeczkowski gdyż rekuperatory, to jego "konik". Wypisze ci tu cały wykład :wink:
Z tej propozycji - dziękuję-nie skorzystam
pozdrawiam

wito-pc
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 913
Rejestracja: 20 lut 2010, 18:31
Lokalizacja: Czeladż

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Post autor: wito-pc »

A szkoda bo on m,a wiedze
Cezar

HJS serwis
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 mar 2010, 21:20
Lokalizacja: Serock-Warszawa
Kontakt:

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Post autor: HJS serwis »

samouk pisze:
bobu62 pisze: Może nieprecyzyjnie się wyraziłem. czy wydatek wentylacji mechanicznej zakładać jak dla innych pomieszczeń zamkniętych tzn 30m3/h czy może większy?
Jeśli twój kocioł ma ZAMKNIĘTĄ komorę spalania i (w związku z tym) NIEZALEŻNE doprowadzenie powietrza do spalania zewnątrz (system "rura w rurze"), to moim skromnym zdaniem wentylacja tutaj nie ma nic wspólnego z obecnością kotła i może być tak projektowana, jakby go nie było.

Pozdr.
Jerzy
Kolega ma tutaj rację - kondensacyjny na pewno ma zamknięta komorę spalania, a także instalację kominową tzw. TURBO tj. rura w rurze lub dwie osobne rury doprowadzającą świeże powietrze z zewnątrz i odprowadzającą spaliny na zewnątrz, a także wentylator wbudowany. Jakakolwiek wentylacja nie jest tam niezbędna chyba że masz taki kaprys. pozd
instalacje sanitarne i wentylacyjne

lukep3
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 73
Rejestracja: 03 lut 2010, 20:11

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Post autor: lukep3 »

ja robie dla kotłowni (piec gazowy kondens) wentyl zrównoważoną o niewielkim wydatku, a robie tutaj wentyl dlatego ponieważ zamierzam używać kotłowni jako suszarni, wiec wentyl wskazana

bobu62
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 07 lip 2009, 21:15
Lokalizacja: Koszalin

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Post autor: bobu62 »

lukep3 pisze:ja robie dla kotłowni (piec gazowy kondens) wentyl zrównoważoną o niewielkim wydatku, a robie tutaj wentyl dlatego ponieważ zamierzam używać kotłowni jako suszarni, wiec wentyl wskazana
Mam dokładnie taki sam zamiar
pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

W przypadku takiego pieca - wentylacja jest konieczna... może być z odzyskiem ciepła.
Choć osobiście - pierwszą rzeczą jaką bym zrobił - to wyrzucił piec.

IDM-SERVICE
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 550
Rejestracja: 25 paź 2003, 11:55
Lokalizacja: Dolnośląskie

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Post autor: IDM-SERVICE »

Witam

Jeżeli montujesz kocioł to musisz posiadać uzgodnienie z kominiarzem.

Od tego zacznij. Nie wspomnę o gazowni

Pozdrawiam
Góral z Sudet

lukep3
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 73
Rejestracja: 03 lut 2010, 20:11

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Post autor: lukep3 »

a co ma gazownia do tego?:)

wito-pc
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 913
Rejestracja: 20 lut 2010, 18:31
Lokalizacja: Czeladż

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Post autor: wito-pc »

Zagazują robactwo.....?