Sterownik Menuet przy kotle ślimakowym
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Sterownik Menuet przy kotle ślimakowym
Widzisz Castro, jak byłem w Fosterze przy początkach produkcji menueta, osoba projektująca z Fostera- p.Robert twierdził, że są plany wbudowania zegara i zrobienia stref, miało to nie być skomplikowane.. widocznie zrezygnowali.
W zasadzie jednak sterownik i tak jest mocno skomplikowany a strefy można mieć przy dołączeniu termostatu pokojowego.
W zasadzie jednak sterownik i tak jest mocno skomplikowany a strefy można mieć przy dołączeniu termostatu pokojowego.
-
castro1974
- Zainteresowany

- Posty: 37
- Rejestracja: 25 sie 2009, 14:53
Re: Sterownik Menuet przy kotle ślimakowym
Mi odpisali Regulacje za pomocą stref czasowych można uzyskać przez zastosowanie osobnego
termostatu pokojowego (np:Euroster 2000 lub 2006)
mam pytanie który wybrać z nich a morze 2006 tx bez przewodowy tylko mam pytanie jak podłącze dwa takie to nie będą się zakłócać czy maja do wyboru kilka fal bo mam dom i dwa pietra 1 na jednej pompce a 2 na drugiej pompce dlatego potrzebuje dwa termostaty pok.
albo jakieś inne propozycje bo chciał bym w tym roku kupić i załorzyć
termostatu pokojowego (np:Euroster 2000 lub 2006)
mam pytanie który wybrać z nich a morze 2006 tx bez przewodowy tylko mam pytanie jak podłącze dwa takie to nie będą się zakłócać czy maja do wyboru kilka fal bo mam dom i dwa pietra 1 na jednej pompce a 2 na drugiej pompce dlatego potrzebuje dwa termostaty pok.
albo jakieś inne propozycje bo chciał bym w tym roku kupić i załorzyć
Re: Sterownik Menuet przy kotle ślimakowym
Witam. Śledzę watek gdyż jestem użytkownikiem kotła z podajnikiem tłokowym i sterownikiem Manuet. Jak widzę Jarecki w kwestii sterownika wie więcej niż ja. Miałbym prośbe o kilka rad, sugestii. Piec mam zainstalowany w osobnym pomieszczeniu o powierzchni około 20m2 o wysokości komina około 5 m może trochę mniej. W moim przypadku zabawy z ustawieniami było dużo, na chwilę obecna chyba juz mi się udało ustawić ale czytając propozycje Waszych ustawień mam inne (wiem, że poprzednie były dla ślimaka) Probem mój to skraplanie się wody w koszu z węglem. Węgiel kupiłem bezpośrednio z kopalni, nei jest to eko groszek tylko groszek z kopalni Bogdanka pod Lublinem. Cena 380 zł/tona w czerwcu to nie ... No właśnie. Węgiel lezy od czerwca w piwnicy, jest suchy, przy nasypywaniu do wiader sie kurzy aż miło a po zasypaniu do kosza po jakims czasie w koszu się skrapla woda. Kosz jest szczelny stad skraplanie. Nie mogę go otworzyć bo się dymi. Nieznacznie ale się dymi. Dmuchawa w podtrzymaniu jest ustawiona na 14, czas pracy wentylatora w podtrzymaniu 55 sec a podawanie ma stały czas (pełny cykl ruchu szuflady to 45 sec) Tego parametru i ilości podanego węgla nei mam jak zmienić. czas pauzy w podtrzymaniu to 3 min bo dłuższy niestety wygasza piec. Krotność podawania 2. Czas dmuchawy w pracy pomiędzy podawaniem węgla to 1,20 min a ustawiona siła jest też 14 (nadmuch)
Nie wiem co jeszcze mogę zmienić aby uniknąć skraplania się w koszu no i aby załadunek kosza (około 8 wiader po farbie 10 litr.) starczał na dłużej. Wiem, że domek nei jest ocieplony, stara instalacja grube rury, żeliwne kaloryfery 100m2 no i wysokość pomieszczeń 3,2 m. Obecnei kosz przy temp na zewnątrz w granicach 5 stopni starcza mi na około 52 godziny
Co o tym sądzicie, czy ten wynik jest ok czy można coś poprawić
AAA na piecu mam ustawiona temp 51 stopni a woda cwu grzeje się poprzez bojler z wężownicą przepływową.
Nie wiem co jeszcze mogę zmienić aby uniknąć skraplania się w koszu no i aby załadunek kosza (około 8 wiader po farbie 10 litr.) starczał na dłużej. Wiem, że domek nei jest ocieplony, stara instalacja grube rury, żeliwne kaloryfery 100m2 no i wysokość pomieszczeń 3,2 m. Obecnei kosz przy temp na zewnątrz w granicach 5 stopni starcza mi na około 52 godziny
Co o tym sądzicie, czy ten wynik jest ok czy można coś poprawić
AAA na piecu mam ustawiona temp 51 stopni a woda cwu grzeje się poprzez bojler z wężownicą przepływową.
Re: Sterownik Menuet przy kotle ślimakowym
WITAM PANA CHCIAŁBYM ZAPYTAC ILE PAN SPALA EKOGROSZKU I JAKI MA PAN USTAWIENIA .
Ja mam takie ustawienie
PIEC NA EKOGROSZEK PODAJNIK ŚLIMAKOWY
PIEC 15kw EKR15
sterownik MENUET
CZAS PRACY PODAWANIA 16 sek
CZAS DMUCHAWY PODAWANIA 30sek
KROTNOŚĆ PODAWANIA 1
CZAS OCZEKIWANIA 13min
CZAS PAUZY PODTRZYMYWANIA 110sek
TEMPERATURA KOTŁA 55%
Dom ma 40m2 bez góry Salon,sypialnię,kuchnie, korytarz i łazienkę.
4 grzejniki i 1 drabinka.
Dom jeszcze nie ocieplony.
I SPALAM 25KG NA DOBE WYDAJE MI SIE ZE MAM ZŁE USTAWINIA CZEKAM NA PANA ODP POZDRAWIAM LOIZIP
Ja mam takie ustawienie
PIEC NA EKOGROSZEK PODAJNIK ŚLIMAKOWY
PIEC 15kw EKR15
sterownik MENUET
CZAS PRACY PODAWANIA 16 sek
CZAS DMUCHAWY PODAWANIA 30sek
KROTNOŚĆ PODAWANIA 1
CZAS OCZEKIWANIA 13min
CZAS PAUZY PODTRZYMYWANIA 110sek
TEMPERATURA KOTŁA 55%
Dom ma 40m2 bez góry Salon,sypialnię,kuchnie, korytarz i łazienkę.
4 grzejniki i 1 drabinka.
Dom jeszcze nie ocieplony.
I SPALAM 25KG NA DOBE WYDAJE MI SIE ZE MAM ZŁE USTAWINIA CZEKAM NA PANA ODP POZDRAWIAM LOIZIP
Re: Sterownik Menuet przy kotle ślimakowym
loizip odpowiedziałem na priva
Powtarzam jednak, nie ma ustawień uniwersalnych. Coś takiego nie istnieje.
Sterownik klasyczny programujemy pod dany kocioł, dany palnik, dana instalację, dane ocieplenie budynku, daną jakość węgla.
Mogę jedynie zaproponować parametry wyjściowe, od których można zacząć dochodzić do ładu. Nic więcej.
Dla dobrego spalania przy dochodzeniu do temp. zadanej trzeba zadac odpowiedni czas pracy podajnika, czas pauzy podajnika oraz siłę nadmuchu w tej fazie pracy.
Przykładowe nastawy wyjściowe dla palnika małej mocy przy modelu menuet w MENU STANDARD
- Czas pracy pod 12sekund pracy podajnika
- Czas pauzy pod ja to robię w następujący sposób mnożę czas pracy razy 3 lub 4 (w zależności od palnika i kotła), załóżmy jednak wyjściowo 4 czyli dla 12sekund pracy rozpocznij dopracowywanie od pauzy ok.45sekund.
Z miejsca możesz się wstrzelić w idealną przerwę.... jak nie,to:
Stopniowo ją wydłużaj do uzyskania właściwego wypalania paliwa i właściwej wysokości kopczyka przy dochodzeniu do temp. zadanej. Korekcje sprawdzaj poprzez niewielkie uchylenie drzwiczek na króciutki czas.
- Obroty dmuch. podt. to malutki palnik, zatem zacznij od zakresu ok. 7-9bieg w podtrzymaniu (menuet ma 24biegi regulacyjne)
- Czas dmuchawy podt. to oznacza jak długo dmuchamy w przedmuchu, przy ślimakach najczęściej okolice 10-15sekund. Menuet rozkręca jednak dmuchawę powoli i np. Robert ma z tego powodu 20sekund czas pracy
- Krotn. podawania dla ślimaka wartości od 2 do 3. 2oznacza dokręcenie paliwa co drugie dmuchnięcie w podtrzymaniu a 3 co trzecie dmuchnięcie. Tym zatem reguluję stopień dopalenia paliwa w przedmuchu oraz mam wpływ na wysokość kopczyka w przedmuchu
- Czas oczekiwania w ślimakach przy średnim dociepleniu zaczyna sie od przerwy ok.5minut, jak dobre docieplenie to ok.8-10minut
- Obroty dmuchawy w trakcie dochodzenia do temp. zadanej dmuchamy trochę mocniej, przy małym palniku ok. 10-14bieg w menuecie.
Dobór siły nadmuchu bez urządzeń pomiarowych na oko. Płomień powinien byc intensywnie żółty, biały będzie zbyt mocny, czerwony za słaby. Jak to sprawdzasz to tylko na krótko delikatnie uchyl drzwiczki, mocne otwarcie na dłużej to dostarczenie fałszywego powietrza i złe zaprogramowanie spalania wg błędnych danych.
Powtarzam jednak, nie ma ustawień uniwersalnych. Coś takiego nie istnieje.
Sterownik klasyczny programujemy pod dany kocioł, dany palnik, dana instalację, dane ocieplenie budynku, daną jakość węgla.
Mogę jedynie zaproponować parametry wyjściowe, od których można zacząć dochodzić do ładu. Nic więcej.
Dla dobrego spalania przy dochodzeniu do temp. zadanej trzeba zadac odpowiedni czas pracy podajnika, czas pauzy podajnika oraz siłę nadmuchu w tej fazie pracy.
Przykładowe nastawy wyjściowe dla palnika małej mocy przy modelu menuet w MENU STANDARD
- Czas pracy pod 12sekund pracy podajnika
- Czas pauzy pod ja to robię w następujący sposób mnożę czas pracy razy 3 lub 4 (w zależności od palnika i kotła), załóżmy jednak wyjściowo 4 czyli dla 12sekund pracy rozpocznij dopracowywanie od pauzy ok.45sekund.
Z miejsca możesz się wstrzelić w idealną przerwę.... jak nie,to:
Stopniowo ją wydłużaj do uzyskania właściwego wypalania paliwa i właściwej wysokości kopczyka przy dochodzeniu do temp. zadanej. Korekcje sprawdzaj poprzez niewielkie uchylenie drzwiczek na króciutki czas.
- Obroty dmuch. podt. to malutki palnik, zatem zacznij od zakresu ok. 7-9bieg w podtrzymaniu (menuet ma 24biegi regulacyjne)
- Czas dmuchawy podt. to oznacza jak długo dmuchamy w przedmuchu, przy ślimakach najczęściej okolice 10-15sekund. Menuet rozkręca jednak dmuchawę powoli i np. Robert ma z tego powodu 20sekund czas pracy
- Krotn. podawania dla ślimaka wartości od 2 do 3. 2oznacza dokręcenie paliwa co drugie dmuchnięcie w podtrzymaniu a 3 co trzecie dmuchnięcie. Tym zatem reguluję stopień dopalenia paliwa w przedmuchu oraz mam wpływ na wysokość kopczyka w przedmuchu
- Czas oczekiwania w ślimakach przy średnim dociepleniu zaczyna sie od przerwy ok.5minut, jak dobre docieplenie to ok.8-10minut
- Obroty dmuchawy w trakcie dochodzenia do temp. zadanej dmuchamy trochę mocniej, przy małym palniku ok. 10-14bieg w menuecie.
Dobór siły nadmuchu bez urządzeń pomiarowych na oko. Płomień powinien byc intensywnie żółty, biały będzie zbyt mocny, czerwony za słaby. Jak to sprawdzasz to tylko na krótko delikatnie uchyl drzwiczki, mocne otwarcie na dłużej to dostarczenie fałszywego powietrza i złe zaprogramowanie spalania wg błędnych danych.
-
MarcinKozuch
- Zainteresowany

- Posty: 54
- Rejestracja: 11 sty 2009, 23:55
- Lokalizacja: Tczew
Re: Sterownik Menuet przy kotle ślimakowym
Witam,
Jak ustawic EKR 25KW z Manuetem na minimalną moc?
Nie mieszkam jeszcze dom nie docieplony,a chciałbym zeby paiło sie ciaglę ale wolno, czy to możliwe?
Wysterowałem juz minimalnie podłogówkę i grzejjniki, czy to wystarczy?
Jak ustawic EKR 25KW z Manuetem na minimalną moc?
Nie mieszkam jeszcze dom nie docieplony,a chciałbym zeby paiło sie ciaglę ale wolno, czy to możliwe?
Wysterowałem juz minimalnie podłogówkę i grzejjniki, czy to wystarczy?
-
mareczek.leb
- Początkujący

- Posty: 20
- Rejestracja: 13 kwie 2016, 9:21
Re: Sterownik Menuet przy kotle ślimakowym
Ostatnio całkowicie przypadkowo trafiłem na ofertę sterników firmy Hoval. To naprawdę godny polecenia produkt na współczesnym rynku systemów grzewczych. Z tego co pamiętam to są wstanie obsługiwać instalację nawet z kilkoma źródłami energii.
- karoka65
- Superużytkownik

- Posty: 701
- Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
- Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
- Kontakt:
Re: Sterownik Menuet przy kotle ślimakowym
Tu piszesz że natrafiłeś, w kilku następnych tematach linkujesz i twierdzisz że używasz i jesteś bardzo mocno zadowolonymareczek.leb pisze:Ostatnio całkowicie przypadkowo trafiłem na ofertę sterników firmy Hoval. To naprawdę godny polecenia produkt na współczesnym rynku systemów grzewczych. Z tego co pamiętam to są wstanie obsługiwać instalację nawet z kilkoma źródłami energii.
Kurde oprawiać marketing trzeba umieć, Ty robisz to bardzo nieudolnie i motasz się w zeznaniach