nawietrzak
witam, mam pytanko, w projekcie mojego domu w kotłowni gazowej jest zaplanowany nawietrzak o pow. 200cm2 położony 30cm nad podłogą
wygląda to tak jakby miała być zrobiona po prostu dziura o takiej pow.
na wylot w murze
ale wtedy zasuwać będzie tamtędy niemiłosierne zimno
może ktoś ma jakąś radę
pzdr
wygląda to tak jakby miała być zrobiona po prostu dziura o takiej pow.
na wylot w murze
ale wtedy zasuwać będzie tamtędy niemiłosierne zimno
może ktoś ma jakąś radę
pzdr
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: nawietrzak
Jest bardzo prosta rada, którą stosuję od lat, W domach izolowanych, nie stosuje się kotłowni.lumiano pisze:witam, mam pytanko, w projekcie mojego domu w kotłowni gazowej jest zaplanowany nawietrzak o pow. 200cm2 położony 30cm nad podłogą
wygląda to tak jakby miała być zrobiona po prostu dziura o takiej pow.
na wylot w murze
ale wtedy zasuwać będzie tamtędy niemiłosierne zimno
może ktoś ma jakąś radę
pzdr
Zaizolować dom i wyrzucić kotłownię.
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: nawietrzak
I kupic agregat pradatworczy, poczytm wykonac uklad SZR
Gdyz ostatnie awarie pokazaly stosiunek energetyki do klienta - ponad 2 tygodnie pradu ludzie nie mieli i nawet agregatow nie podstawili.
Co do nawietrzaka - mozwe on byc zamykany w 70% tylko wtedy gdy kociol nie pracuje. W takim przypadku musi byc blokada - przy zamknietym nawietrzaku nie moze byc mozliwe uruchomienie kotla.
Gdyz ostatnie awarie pokazaly stosiunek energetyki do klienta - ponad 2 tygodnie pradu ludzie nie mieli i nawet agregatow nie podstawili.
Co do nawietrzaka - mozwe on byc zamykany w 70% tylko wtedy gdy kociol nie pracuje. W takim przypadku musi byc blokada - przy zamknietym nawietrzaku nie moze byc mozliwe uruchomienie kotla.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: nawietrzak
Jaki agregat nie wymaga nawietrzaka ? Jakie ogrzewanie chodzi bez prądu?I kupic agregat pradatworczy
Re: nawietrzak
Oczywiście rozwiązań jest wiele.lumiano pisze:witam, mam pytanko, w projekcie mojego domu w kotłowni gazowej jest zaplanowany nawietrzak o pow. 200cm2 położony 30cm nad podłogą
wygląda to tak jakby miała być zrobiona po prostu dziura o takiej pow.
na wylot w murze
ale wtedy zasuwać będzie tamtędy niemiłosierne zimno
może ktoś ma jakąś radę
Jedną podał TB.
Możesz też zastosować kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania -nawietrzak stanie się zbędny, albo pompę ciepła.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: nawietrzak
Oczywiście, gdyby Szanowny Pan nie izolował domu. Postawiłbym na pompę. Wiązanie przyszłości (emerytury z ZUS-u i paliwa od Putinów) z Rosją jest dla mnie nie do przyjęcia. To skakanie po baaaaardzo cienkim lodzie.HenoK pisze:Oczywiście rozwiązań jest wiele.lumiano pisze:witam, mam pytanko, w projekcie mojego domu w kotłowni gazowej jest zaplanowany nawietrzak o pow. 200cm2 położony 30cm nad podłogą
wygląda to tak jakby miała być zrobiona po prostu dziura o takiej pow.
na wylot w murze
ale wtedy zasuwać będzie tamtędy niemiłosierne zimno
może ktoś ma jakąś radę
Jedną podał TB.
Możesz też zastosować kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania -nawietrzak stanie się zbędny, albo pompę ciepła.
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: nawietrzak
Ogrzewanie na wegiel nawet z podajnikiem idzie zrobic zeby szlo bez pradu na conajmniej polowie mocy.
Kociol z wkladanym rusztem awaryjnym + obejscie grawitacyjne pompy.
Rury o wiekszej srednicy niz przy typowym ukladzie pompowym, a mniejszej niz przy typowym grawitacyjnym (opcja "polgrawitacji" - praca na polowie mocy bez prasu) lub typowa instalacja grawitacyjna, tylko wspomagana pompa (prqaca bez pradu na pelnej mocy, kociol zasypowy).
Kociol z wkladanym rusztem awaryjnym + obejscie grawitacyjne pompy.
Rury o wiekszej srednicy niz przy typowym ukladzie pompowym, a mniejszej niz przy typowym grawitacyjnym (opcja "polgrawitacji" - praca na polowie mocy bez prasu) lub typowa instalacja grawitacyjna, tylko wspomagana pompa (prqaca bez pradu na pelnej mocy, kociol zasypowy).
-
samouk
Re: nawietrzak
Po to się robi wydzieloną kotłownię, aby tam zimno bez przeszkód "zasuwało". Dzięki temu możesz zainstalować tańszy kocioł gazowy (z otwartą komorą spalania) lub (i) kocioł na węgiel/drewno. Przecież mieszkać tam nie będziesz!lumiano pisze: ale wtedy zasuwać będzie tamtędy niemiłosierne zimno
może ktoś ma jakąś radę
pzdr
Należy tylko dobrze ocieplić wszystkie rury z wodą i ten otwór zabezpieczyć siatką stalową o drobnych oczkach (przeciw gryzoniom i owadom).
Pozdrawiam
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: nawietrzak
Szanowny Panie... w tym roku mija 600 lat od bitwy pod Grunwaldem. Jaki kocioł? drewno, węgiel... Sa już mikroprocesory i jest IZOLACJAsamouk pisze:Po to się robi wydzieloną kotłownię, aby tam zimno bez przeszkód "zasuwało". Dzięki temu możesz zainstalować tańszy kocioł gazowy (z otwartą komorą spalania) lub (i) kocioł na węgiel/drewno. Przecież mieszkać tam nie będziesz! :wink:lumiano pisze: ale wtedy zasuwać będzie tamtędy niemiłosierne zimno
może ktoś ma jakąś radę
pzdr
Należy tylko dobrze ocieplić wszystkie rury z wodą i ten otwór zabezpieczyć siatką stalową o drobnych oczkach (przeciw gryzoniom i owadom).
Pozdrawiam
-
samouk
Re: nawietrzak
Z pańskimi izolacjami i cudeńkami techniki powstawałaby w niebogatej (niestety) Polsce z powodu wysokich kosztów INWESTYCJI najwyżej 1/3 tej ilości domów, które buduje się obecnie! A nikt na starcie nie chce inwestorowi pomóc w takim wysiłku (a najmniej banki ze swoimi wysokooprocentowanymi kredytami).Tomasz_Brzeczkowski pisze: Szanowny Panie... w tym roku mija 600 lat od bitwy pod Grunwaldem. Jaki kocioł? drewno, węgiel... Sa już mikroprocesory i jest IZOLACJA
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: nawietrzak
Skąd takie doświadczenia?! Domy energooszczędne są tańsze w budowie. Gdzie Pan spotkał droższe? Po co głosić slogany i mity.
Re: nawietrzak
W wątku Dom Pasywny jakie koszty ? nie udało się Panu udowodnić , że dom energooszczędny (pasywny) nie jest droższy do "zwykłego" domu.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Skąd takie doświadczenia?! Domy energooszczędne są tańsze w budowie. Gdzie Pan spotkał droższe? Po co głosić slogany i mity.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: nawietrzak
Co tu dowodzić? Przecież to oczywiste. Przeniesienie kosztów z ogrzewania na izolację to nie inwestycja. Ani złotówki się nie dokłada! Bo skąd? Wydajemy tyle ile możemy, tylko pamiętając, że kasa wydana na ogrzewanie to kasa wyrzucona w błoto. Pan wciąż myśli kategoriami z epoki centralnego ogrzewania
-
samouk
Re: nawietrzak
Czy styropian 30 cm jest tańszy niż 10 cm? Czy wentylacja mechaniczna z rekuperatorem jest tańsza niż wentylacyjny komin systemowy? I tak dalej, i tak dalej... Czy pan tak zawsze lubi bajki ludziom opowiadaćTomasz_Brzeczkowski pisze:Skąd takie doświadczenia?! Domy energooszczędne są tańsze w budowie. Gdzie Pan spotkał droższe? Po co głosić slogany i mity.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: nawietrzak
Tak . Rekuperacja jest tańsza od wentylacji naturalnej.
Zaś grubszy styropian nie jest droższy od tego co wkładamy w centralne ogrzewanie.
Nie ma czegoś takiego we współczesnym budownictwie jak izolacja gorsza od 0.1W/m2xK!
20 lat temu dawaliśmy 20 cm od gruntu! Jak Pan myśli dlaczego zwiększyliśmy do 40!/
Ile razy podrożał gaz od czasu wprowadzenie „polskiej normy” (kosztował wtedy 40grm3???)
Zaś grubszy styropian nie jest droższy od tego co wkładamy w centralne ogrzewanie.
Nie ma czegoś takiego we współczesnym budownictwie jak izolacja gorsza od 0.1W/m2xK!
20 lat temu dawaliśmy 20 cm od gruntu! Jak Pan myśli dlaczego zwiększyliśmy do 40!/
Ile razy podrożał gaz od czasu wprowadzenie „polskiej normy” (kosztował wtedy 40grm3???)