500 m2+400L wody i jaki do tego piec retortowy z podajnikiem
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
500 m2+400L wody i jaki do tego piec retortowy z podajnikiem
Witam,
do ogrzania 500 m2 do tego jakieś 400 litrów wody , planuje zakup pieca retorowego z podajnikiem, w tym momencie bez wskazania na konkretną firmę.
zakup szykuje się nie mały (koszty) dlatego będę wdzięczny za wszelkie wypowiedzi. Instalacja będzie nowa, budynek "ciepły".
pozdrawiam marcin
do ogrzania 500 m2 do tego jakieś 400 litrów wody , planuje zakup pieca retorowego z podajnikiem, w tym momencie bez wskazania na konkretną firmę.
zakup szykuje się nie mały (koszty) dlatego będę wdzięczny za wszelkie wypowiedzi. Instalacja będzie nowa, budynek "ciepły".
pozdrawiam marcin
Re: 500 m2+400L wody i jaki do tego piec retortowy z podajni
Musisz miec piec tak 100kW. Przepalisz cos 5T/mc. Jesienia towar bedzie po 1200,6000 PELEN/MC. Ale chyba Cie stac na palacza?(chocby takiego jak z filmu Mis)
Re: 500 m2+400L wody i jaki do tego piec retortowy z podajni
500m2 i kocioł z podajnikiem...
Zakładana wysokość pomieszczeń do 2,5metra....
Domy średnio i słabo izolowane, tj. starty ciepła od 110 do 140W/m2
wybierz moc 65kW
65kW to moc max., średnia eksploatacyjna takiego kotła to coś w granicy 41kW a minimalna moc cieplna ok. 19kW
Domy średnio i dobrze izolowane tak w granicy 90-110W/m2 też raczej moc 65kW
Moc 65kW przy średniej sprawności 80% i węglu 26000kJ/kg spala na godzinę max. 11,27kg ekogroszku, przy pracy na 30%mocy coś w granicy 3,1 do 3,3kg/h
REALNIE NA MIESIĄC PRZY DOBRZE DOBRANYM 65kW COŚ W GRANICY 2,5 DO 3,5TONY
Domy o dobrej izolacji, starty ciepła w granicy od 70 do 90W/m2 wystarczy 50kW
50kW to moc max., znamionowa, średnia eksploatacyjna to coś w granicy 32kW a minimalna moc cieplna to coś ok. 15kW
Moc 50kW przy średniej sprawności 80% i węglu 26000kJ/kg spala na godzinę max.8,6kg, przy pracy na 30%mocy coś w granicy 2,3 do 2,5kg/h
REALNIE NA MIESIĄC PRZY DOBRZE DOBRANYM 50kW COŚ W GRANICY 1,8 DO 2,5 TONY
Kotły w trakcie sezonu pracują głównie w zakresie między moc min. w cieplejszym okresie a średnia eksploatacyjna w zimniejszym okresie. Moc znamionowa to zapas na wielkie mrozy.
Zakładana wysokość pomieszczeń do 2,5metra....
Domy średnio i słabo izolowane, tj. starty ciepła od 110 do 140W/m2
wybierz moc 65kW
65kW to moc max., średnia eksploatacyjna takiego kotła to coś w granicy 41kW a minimalna moc cieplna ok. 19kW
Domy średnio i dobrze izolowane tak w granicy 90-110W/m2 też raczej moc 65kW
Moc 65kW przy średniej sprawności 80% i węglu 26000kJ/kg spala na godzinę max. 11,27kg ekogroszku, przy pracy na 30%mocy coś w granicy 3,1 do 3,3kg/h
REALNIE NA MIESIĄC PRZY DOBRZE DOBRANYM 65kW COŚ W GRANICY 2,5 DO 3,5TONY
Domy o dobrej izolacji, starty ciepła w granicy od 70 do 90W/m2 wystarczy 50kW
50kW to moc max., znamionowa, średnia eksploatacyjna to coś w granicy 32kW a minimalna moc cieplna to coś ok. 15kW
Moc 50kW przy średniej sprawności 80% i węglu 26000kJ/kg spala na godzinę max.8,6kg, przy pracy na 30%mocy coś w granicy 2,3 do 2,5kg/h
REALNIE NA MIESIĄC PRZY DOBRZE DOBRANYM 50kW COŚ W GRANICY 1,8 DO 2,5 TONY
Kotły w trakcie sezonu pracują głównie w zakresie między moc min. w cieplejszym okresie a średnia eksploatacyjna w zimniejszym okresie. Moc znamionowa to zapas na wielkie mrozy.
Re: 500 m2+400L wody i jaki do tego piec retortowy z podajni
Jarecki! Ja wole miec rezerwe, dlatego lepiej miec 100 kW, nawet tylko jesli przejsciowo bedzie -25. I co, dobrze policzylem 5T dla takiego smoka, zgadzasz sie?
Re: 500 m2+400L wody i jaki do tego piec retortowy z podajni
Witam,
doprecyzuje trochę jakie pomieszczenia są do ogrzania . mianowicie jakieś 160 m2 będzie ogrzewane ciągle do temp pokojowej max 22 stopnie. 180 m2 to będą pomieszczania piwniczne przerobione na użytkowe ( bilard, może jakieś małe podziemie hazardowe
jak kasyna pozamykają
) i w nich temperatura w trakcie korzystania na pewno nie będzie przekraczać 20 stopni. pozostałe 160 m2 to część mieszkalna użytkowana w razie potrzeby.
tak więc będą tak jakby trzy strefy, które rzadko kiedy będą musiały być ogrzane na maksa w całości jednocześnie. dlatego też na zapas pewnie będzie kupiony piec 65 kW.
muszę sobie teraz poczytać , czy istnieje możliwość nie zależnego sterowania tymi strefami.
dzięki za wypowiedzi
doprecyzuje trochę jakie pomieszczenia są do ogrzania . mianowicie jakieś 160 m2 będzie ogrzewane ciągle do temp pokojowej max 22 stopnie. 180 m2 to będą pomieszczania piwniczne przerobione na użytkowe ( bilard, może jakieś małe podziemie hazardowe
tak więc będą tak jakby trzy strefy, które rzadko kiedy będą musiały być ogrzane na maksa w całości jednocześnie. dlatego też na zapas pewnie będzie kupiony piec 65 kW.
muszę sobie teraz poczytać , czy istnieje możliwość nie zależnego sterowania tymi strefami.
dzięki za wypowiedzi
Re: 500 m2+400L wody i jaki do tego piec retortowy z podajni
Do niezależnego sterowania to jakaś forma rozdzielaczy lub duży bufor ciepła a dopiero za nim rozejścia na poszczególne układy grzewcze.
Dopytaj instalatora. Dobrym instalatorem na forum jest m.in. Adamis, nie wiem jednak czy obecnie ma więcej czasu, aby tu zajrzeć.
Jarek1910
Te 5ton dla 65kW to raczej w duży mróz i to w dodatku, jakby trzymał calutki miesiąc zakładając średniej jakości izolację. Na dobę pracując na maxa. ten 65kW jest w stanie połknąć 270kg, także przy mrozie -25 i budynku, który będzie non stop wymagał mocy znamionowej 65kW przez okrąglutki miesiąc, wówczas można osiągnąć ok.8ton.
Kolega jednak buduje docieplony budynek, całość ma mieć zróżnicowane temp. średnio powinien spalać cos w granicy 2,5 do 3,5tony w zależności od jakości budynku i jakości węgla.
Dopytaj instalatora. Dobrym instalatorem na forum jest m.in. Adamis, nie wiem jednak czy obecnie ma więcej czasu, aby tu zajrzeć.
Jarek1910
Te 5ton dla 65kW to raczej w duży mróz i to w dodatku, jakby trzymał calutki miesiąc zakładając średniej jakości izolację. Na dobę pracując na maxa. ten 65kW jest w stanie połknąć 270kg, także przy mrozie -25 i budynku, który będzie non stop wymagał mocy znamionowej 65kW przez okrąglutki miesiąc, wówczas można osiągnąć ok.8ton.
Kolega jednak buduje docieplony budynek, całość ma mieć zróżnicowane temp. średnio powinien spalać cos w granicy 2,5 do 3,5tony w zależności od jakości budynku i jakości węgla.
-
jacbak7870
- Zainteresowany

- Posty: 83
- Rejestracja: 13 mar 2008, 9:49
- Lokalizacja: Olesno
Re: 500 m2+400L wody i jaki do tego piec retortowy z podajni
Ja w twoim wypadku zastosowałbym kocioł żeliwny 65KW, do tego podłączyłbym system modułowy DN 25 z trzema grupami pompowymi wyposażonymi z mieszaczami z siłownikiem i sterownikiem E.634.
Możesz tym spokojnie sterować 3 strefami niezależnie, do tego włączasz pełne sterowanie pokojowe i pogodowe oraz wodę użytkową niezależnie.
Kocioł pracuje wtedy niezależnie na stałej temperaturze.

Możesz tym spokojnie sterować 3 strefami niezależnie, do tego włączasz pełne sterowanie pokojowe i pogodowe oraz wodę użytkową niezależnie.
Kocioł pracuje wtedy niezależnie na stałej temperaturze.


-
jacbak7870
- Zainteresowany

- Posty: 83
- Rejestracja: 13 mar 2008, 9:49
- Lokalizacja: Olesno