wybija bezpiecznik
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
wybija bezpiecznik
Witam. Mam prośbę o pomoc. Otóż Posiadam nową kuchenkę Mastercook i próbowałem w piekarniku 200 st Celsjusza funkcją Boster nagrzać piekarnik.
Wtedy wybija mi bezpiecznik po kilku sekundach nagrzewania okrągły o wartości 10A i nie ma prądu..
Co zatem muszę zrobić, jaki bezpiecznik założyć- może o większej wartości bo te są za słabe??
Proszę o poradę.
Wtedy wybija mi bezpiecznik po kilku sekundach nagrzewania okrągły o wartości 10A i nie ma prądu..
Co zatem muszę zrobić, jaki bezpiecznik założyć- może o większej wartości bo te są za słabe??
Proszę o poradę.
Re: Dlaczego wybija mi bezpiecznik???
10 montuje sie pod oswietlenie, pod kuchenke to minimum 16.
Ta 10 jest przyczyna ze ja wybija. Wymien na 16 albo 20.
Ta 10 jest przyczyna ze ja wybija. Wymien na 16 albo 20.
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!
-
elpapiotr
Re: Dlaczego wybija mi bezpiecznik???
Witam.
1. Zajrzeć do instrukcji, poczytać o danych technicznych piekarnika.
Tam jest podana wartość prądu.
2. Jeżeli trzeba wymienić bezpiecznik na większy (16A) należy sprawdzić instalację - czy wymiana nie spowoduje innych zagrożeń dla odbiorników i instalacji.
PS. Nie można zmieniać bezpieczników (na większe) bezkarnie.
Może był powód, że założono taki a nie inny
PS 2. (Przeczytałem wpis poprzedzający) 20A radzę nie zakładać
1. Zajrzeć do instrukcji, poczytać o danych technicznych piekarnika.
Tam jest podana wartość prądu.
2. Jeżeli trzeba wymienić bezpiecznik na większy (16A) należy sprawdzić instalację - czy wymiana nie spowoduje innych zagrożeń dla odbiorników i instalacji.
PS. Nie można zmieniać bezpieczników (na większe) bezkarnie.
Może był powód, że założono taki a nie inny
PS 2. (Przeczytałem wpis poprzedzający) 20A radzę nie zakładać
Re: Dlaczego wybija mi bezpiecznik???
Jak przeczytales i odradzasz zakladac 20 to napisz dlaczego??
Bo tez jestem bardzo ciekawy.
Bo tez jestem bardzo ciekawy.
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!
-
elpapiotr
Re: Dlaczego wybija mi bezpiecznik???
Witam.
Wtedy się wyjaśni.
O to należy zapytać nie mnie, a Kolegę rakun1, jaką ma instalację w domu.Jak przeczytales i odradzasz zakladac 20 to napisz dlaczego??
Wtedy się wyjaśni.
Re: Dlaczego wybija mi bezpiecznik???
dziękuje za porady, chętnie wysłucham kolejnych 
- ondraszek7
- Zainteresowany

- Posty: 38
- Rejestracja: 26 lut 2009, 21:02
- Lokalizacja: Bielsko-Biała
Re: wybija bezpiecznik
panowie nie ma sie co kłócić 16 A powinno wystarczyć założenie 20 A mogło by juz zrobić małe zamieszanie bo przez przypadek mogło by sie coś zjarać a bezpiecznik by wybiło dopiero przy całkowitym zwarciu "co za dużo to nie zdrowo"
to powiedzenie jest tu na miejscu wybija Ci bezpiecznik gdyż ta funkcja ma chwilowo większy pobór prądu 10A to na światło tak jak Pisali wyżej
to powiedzenie jest tu na miejscu wybija Ci bezpiecznik gdyż ta funkcja ma chwilowo większy pobór prądu 10A to na światło tak jak Pisali wyżej
-
elektryczny1971
- Zainteresowany

- Posty: 43
- Rejestracja: 01 lut 2010, 20:52
Re: wybija bezpiecznik
witam. Co powinieneś zrobić?rakun1 pisze:Witam. Mam prośbę o pomoc. Otóż Posiadam nową kuchenkę Mastercook i próbowałem w piekarniku 200 st Celsjusza funkcją Boster nagrzać piekarnik.
Wtedy wybija mi bezpiecznik po kilku sekundach nagrzewania okrągły o wartości 10A i nie ma prądu..
Co zatem muszę zrobić, jaki bezpiecznik założyć- może o większej wartości bo te są za słabe??
Proszę o poradę.
Żeby nie mieć problemów to należy wykonać selektywny obwód do piekarnika i wówczas zabezpieczyć nadmiarówką 16A
-
elektryczny1971
- Zainteresowany

- Posty: 43
- Rejestracja: 01 lut 2010, 20:52
Re: wybija bezpiecznik
Kłopot ze zrozumieniem selektywności w instalacji??elpapiotr pisze:Zgłupiałem.
Nie wiem jak wykonać selektywny obwód.
-
damian_k
- Zainteresowany

- Posty: 98
- Rejestracja: 16 sty 2010, 22:48
- Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
- Kontakt:
Re: wybija bezpiecznik
Z pewnością chodziło o oddzielny obwód.
- ondraszek7
- Zainteresowany

- Posty: 38
- Rejestracja: 26 lut 2009, 21:02
- Lokalizacja: Bielsko-Biała
Re: wybija bezpiecznik
dokładnie tak , jest to oddzielna linia zasilania idąca od skrzynki do kuchenki gdzie w skrzynce jest podpięta pod oddzielny bezpiecznik 16A
Co Cię nie zabije to Cię wzmocni!
-
elpapiotr
Re: wybija bezpiecznik
Witam.
Czasami to ja już po prostu nie mam sił ... na tłumaczenie.
Oddzielna linia jest "selektywnym obwodem" ?
Będzie wtedy, gdy zostaną dobrane takie zabezpieczenia w instalacji, które zadziałają w konkretnym obwodzie,
i tylko na jednym odcinku instalacji, bez zadziałania zabezpieczenia poprzedzającego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r..(z późniejszymi zmianami, ostatnia z dnia 12 marca 2009 r..) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Paragraf 183 p.5 Rozporządzenia :
"W instalacjach elektrycznych należy stosować zasadę selektywności zabezpieczeń"
Urządzenia zabezpieczające powinny działać w sposób selektywny (wybiórczy), to znaczy w przypadku uszkodzeń wywołujących
przetężenie powinno działać tylko jedno zabezpieczenie,
zainstalowane najbliżej miejsca uszkodzenia w kierunku źródła zasilania.
Działanie zabezpieczenia powinno spowodować wyłączenie uszkodzonego odbiornika lub obwodu,
zachowując ciągłość zasilania odbiorników i obwodów nieuszkodzonych.
Mało realna do zrealizowania selektywność przy prądach zwarciowych, szczególnie w mieszkaniach,
przy wykupionych małych mocach przyłączeniowych i ich ograniczeniach.
Czasami to ja już po prostu nie mam sił ... na tłumaczenie.
Oddzielna linia jest "selektywnym obwodem" ?
Będzie wtedy, gdy zostaną dobrane takie zabezpieczenia w instalacji, które zadziałają w konkretnym obwodzie,
i tylko na jednym odcinku instalacji, bez zadziałania zabezpieczenia poprzedzającego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r..(z późniejszymi zmianami, ostatnia z dnia 12 marca 2009 r..) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Paragraf 183 p.5 Rozporządzenia :
"W instalacjach elektrycznych należy stosować zasadę selektywności zabezpieczeń"
Urządzenia zabezpieczające powinny działać w sposób selektywny (wybiórczy), to znaczy w przypadku uszkodzeń wywołujących
przetężenie powinno działać tylko jedno zabezpieczenie,
zainstalowane najbliżej miejsca uszkodzenia w kierunku źródła zasilania.
Działanie zabezpieczenia powinno spowodować wyłączenie uszkodzonego odbiornika lub obwodu,
zachowując ciągłość zasilania odbiorników i obwodów nieuszkodzonych.
Mało realna do zrealizowania selektywność przy prądach zwarciowych, szczególnie w mieszkaniach,
przy wykupionych małych mocach przyłączeniowych i ich ograniczeniach.
- piotrkam1982
- Aktywny

- Posty: 110
- Rejestracja: 28 kwie 2009, 19:45
- Lokalizacja: Poznań-Kórnik
- Kontakt:
Re: wybija bezpiecznik
a redundacja ??
W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa załamania pracy systemu stosuje się duplikację krytycznych elementów systemu. W systemach, w których w przypadku awarii zagrożone jest życie ludzi, niektóre części występują potrójnie. W konstrukcjach takich jak samoloty używające całkowicie skomputeryzowanego systemu sterowania – fly-by-wire – element generujący błędną decyzję zostaje przegłosowany przez dwa pozostałe. Inna możliwość to równoległa praca trzech komponentów, ponieważ oczekuje się, że jeśli awarie podsystemów będą rzadkie i niezależne w każdym, to prawdopodobieństwo jednoczesnej awarii trzech jest znikomo małe....
Panie Piotrze....de ja vu ?
W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa załamania pracy systemu stosuje się duplikację krytycznych elementów systemu. W systemach, w których w przypadku awarii zagrożone jest życie ludzi, niektóre części występują potrójnie. W konstrukcjach takich jak samoloty używające całkowicie skomputeryzowanego systemu sterowania – fly-by-wire – element generujący błędną decyzję zostaje przegłosowany przez dwa pozostałe. Inna możliwość to równoległa praca trzech komponentów, ponieważ oczekuje się, że jeśli awarie podsystemów będą rzadkie i niezależne w każdym, to prawdopodobieństwo jednoczesnej awarii trzech jest znikomo małe....
Panie Piotrze....de ja vu ?