Witam.
Mieszkam w bloku, chciałbym przenieść wc o 2 metry i w związku z tym mam pytanie czy jest to możliwe bo czytałem ze podejście do wc powinno mieć do 1m a jeżeli tak to ile cm spadku powinno być na 2m żeby nie było problemów.
Za pomoc z góry dziękuje.
Przeniesienie wc o 2 metry
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Wavin Metalplast-Buk
- Aktywny

- Posty: 179
- Rejestracja: 15 sty 2009, 13:51
- Lokalizacja: Buk
- Kontakt:
Re: Przeniesienie wc o 2 metry
Szczegółowe wymagania dotyczące instalacji kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych zawierała norma PN-92/B-01707 - obecnie do dowolnego stosowania. Norma ta zawiera zapis, że podejścia do misek ustępowych o średnicy 0,10 m, niewentylowane, nie mogą być oddalone od pionu więcej niż 1m, zaś różnica wysokości nie może przekraczać 3m. Podejścia o większej różnicy wysokości niż 3m należy zaopatrzyć w dodatkową wentylację. Już w normie PN-EN 12056 ustępy spłukiwane w III systemie kanalizacyjnym, gdzie każde podejście jest podłączone oddzielnie do pionu, nie ma ograniczenia długości podejścia. O ile długość podejścia dla III systemu kanalizacji jest dowolna, należy mieć na uwadzę fakt, że każdy system może być ukształtowany na wiele sposobów, dlatego warto w przypadku długiego podejścia do przyboru sanitarnego rozważyć możliwość zastosowania np. zaworu napowietrzającego.
Spadek dla przewodu o średnicy 110 mm odprowadzającego ścieki z miski ustępowej powinien wynosić min. 2%. Dla przewodu 2-metrowego minimalny spadek wyniesie więc 4cm.
Spadek dla przewodu o średnicy 110 mm odprowadzającego ścieki z miski ustępowej powinien wynosić min. 2%. Dla przewodu 2-metrowego minimalny spadek wyniesie więc 4cm.