czy mozna na 40 stop.. dachu zastosowac pape termozgrzewalna
jak w temacie czy mozna na 40 stopniowym dachu zastosowac pape termozgrzewalna prosze o odpowiedz z gory dziekuje 
-
IDM-SERVICE
- Superużytkownik

- Posty: 550
- Rejestracja: 25 paź 2003, 11:55
- Lokalizacja: Dolnośląskie
czy mozna na 40 stop.. dachu zastosowac pape termozgrzewalna
Witam
Tak. Niczym się nie różni od położenia zwykłej papy. Należy dobrać odpowiednio technologię zgrzewu i mocowania mechanicznego.
Pozdrawiam
Dariusz
Tak. Niczym się nie różni od położenia zwykłej papy. Należy dobrać odpowiednio technologię zgrzewu i mocowania mechanicznego.
Pozdrawiam
Dariusz
Góral z Sudet
-
Marko
Można, ale należy układać pasy z góry na dół, a nie jak tradycyjnie wdłuż okapu.Poza tym należy zastosować papę, którą można mechaniczne mocować do podłoża.
Z drugiej strony poważnie bym się zastanowił czy pokryć ten dach papą. Przy kącie 40 stopni to poktycie będzie bardzo dobrze widoczne i chyba nie będzie wyglądało zbyt atracyjnie, jeśli to ma dla Ciebie jakieś znaczenie.
Z drugiej strony poważnie bym się zastanowił czy pokryć ten dach papą. Przy kącie 40 stopni to poktycie będzie bardzo dobrze widoczne i chyba nie będzie wyglądało zbyt atracyjnie, jeśli to ma dla Ciebie jakieś znaczenie.
-
Marko
Czy można na 40 stop. dachu zastosować papę termozgrzewalną?
Można, ale należy układać pasy z góry na dół, a nie jak tradycyjnie wdłuż okapu.Poza tym należy zastosować papę, którą można mechaniczne mocować do podłoża.
Z drugiej strony poważnie bym się zastanowił czy pokryć ten dach papą. Przy kącie 40 stopni to poktycie będzie bardzo dobrze widoczne i chyba nie będzie wyglądało zbyt atracyjnie, jeśli to ma dla Ciebie jakieś znaczenie.
Z drugiej strony poważnie bym się zastanowił czy pokryć ten dach papą. Przy kącie 40 stopni to poktycie będzie bardzo dobrze widoczne i chyba nie będzie wyglądało zbyt atracyjnie, jeśli to ma dla Ciebie jakieś znaczenie.