Zaparowane okna
Witam wszystkich. Od pewnego czasu w jednym pokoju na szybie w dolnej czeci
skrzydla okna skrapla mi sie woda ( sprawa dotyczy dwóch okien w pokoju -
okna maja pól roku) - co moze byc tego przyczyna??
skrzydla okna skrapla mi sie woda ( sprawa dotyczy dwóch okien w pokoju -
okna maja pól roku) - co moze byc tego przyczyna??
-
Piotrek156
-
Tom
-
T. Brzęczkowski
Stare okna stanowiły element systemu wentylacyjnego, zmiejszając wentylację podniosłeś wilgotność względną i temperaturę w pokoju. Popatrz na wykres Molliera i wszystko bedzie jasne. Przy temperaturze w pokoju +20 st i ww 25-30% punkt rosy jest <0st. Poniewaz wewnętrzna szyba w starych oknach miała dodatnią temperaturę,nic się nie działo. Po wymianie okien spokojnie masz 40-50 %ww przy 22 st. a wtedy punkt rosy jest >+9st. A ponieważ szyba ma niższą temperaturę będzie mokra.
Co robić (ta sama woda wykrapla sie w ścianie) ? jedyna odpowiedź : skuteczną wentylację.
Co robić (ta sama woda wykrapla sie w ścianie) ? jedyna odpowiedź : skuteczną wentylację.
- Andrzej Wilhelmi
- Superużytkownik

- Posty: 2154
- Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
-
Agnieszka Strawińska
- Aktywny

- Posty: 203
- Rejestracja: 20 sie 2006, 7:19
Powietrze w mieszkaniu powinno być o wilgotności względnej 40-50% i intensywna wentylacja pomoże bo będzie 20% ww ale dla nas to za sucho. Także same nawiewniki dodatkowo oziebią szybe. Trzeba zwrócić uwagę czy okna są owiewane ciepłym powietrzem, gdzie są zamontowane grzejniki czy mają odpowiednią powierzchnie grzejną i moc grzejną, jakie są parapety czy ruch konwekcyjny powietrza omywa szyby czy nie są przykrecane zawory termostatyczne a może po prostu grzejniki są zapowietrzone. 
aga
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Okna są największym emiterem podczerwieni, więc zwiększanie temperatury powietrza bezpośrednio przy oknie podniesie znacznie opłaty za ogrzewanie.
A Co ze ścianą, Zaparowane okna, to tylko estetyka nie tracą swoich właściwości, ale ta sama wilgoć wykrapla się też i w ścianie, gdy ta "oddycha" i czy z powodu, ze tago nie widać nie ma się czym przejmować??
A Co ze ścianą, Zaparowane okna, to tylko estetyka nie tracą swoich właściwości, ale ta sama wilgoć wykrapla się też i w ścianie, gdy ta "oddycha" i czy z powodu, ze tago nie widać nie ma się czym przejmować??
- Andrzej Wilhelmi
- Superużytkownik

- Posty: 2154
- Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
Może warto wskazać co jest producentem podczerwieni i ile jej produkuje grzejnik centralnego ogrzewania. Różnica pomiędzy ścianą a szybą jest zasadnicza to ściana daje mikroklimat a nie szyba. Problem, o którym szanowny Pan pisze występuje przy stosowaniu izolacji cieplnej od wewnętrznej strony pomieszczenia do czego Pan tak przekonuje ale nigdy nie wystąpi przy stosowaniu ocieplenia z zewnętrznej strony. Pozdrawiam.
-
Agnieszka Strawińska
- Aktywny

- Posty: 203
- Rejestracja: 20 sie 2006, 7:19
Tak to jest w mieszkaniach z przewodami wentylacji grawiatacyjnej, że okna z funkcją rozszczelnienia lub z zamontowanymi nawiewnikami powietrza lub z lufcikami służą do stałego wpuszczenia zimniejszego powietrza, którego część jest zassana do ciepłego strumienia powietrza unoszonego nad grzejnikiem do góry, który za razem omywa szyby i je ogrzewa a część opada na grzejniki. W okresie grzewczym decydującą rolę aby wentylacja grawitacyjna działała prawidło odgrywają dobrze rozmieszczone grzejniki, ich moc i powierzchnia grzejna i częstym błędem jest ich zabudowa lub przykręcanie zaworów lub zmniejszanie ich powierzchni grzejnej. Wpuszczenie zimnego powietrza bez możliwości jego skutecznego ogrzania pogorszy sytuacje domownikom i doprowadzi do zwiększenia wilgotności względnej i zawsze zanim chcesz przyjrzeć się działaniu przewodów wentylacyjnych wezwij instalatora c.o. i sprawdź funkcjonowanie ogrzewania, czy masz odpowiednią powierzchnie grzejników bo od funkcjonowania ogrzewania zależy funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej. Tutaj rozpatrujemy mieszkanie w tradycyjnym budynku mieszkalnym z wentylacją grawitacyjną a nie z wentylacją nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła lub z ogrzewaniem powietrznym.
Kosztem funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej w okresie grzewczym są koszty za zużycie ciepła i trzeba to zrozumieć, że samo powietrze w mieszkaniu się nie rozszerzy i nie podniesie się do góry.
Pracuje w firmie zarządzającej różnymi budynkami i wiem co pisze, choć przy długo.

Pracuje w firmie zarządzającej różnymi budynkami i wiem co pisze, choć przy długo.
aga
Re: Zaparowane okna
Ja znalazłem w jakimś sklepie przejazdem. Coś takiego jak ODWILGOCIK i musze powiedzieć ze troche nie wierzyłem to co mówi sprzedawca ale opłacalo sie i działa to w 100%.Znalazłem go też na Allegro i naprawe wam go polecam !.
Pozdrawiam Dawid
-http://www.allegro.pl/item893241815_odwilgocik_antidotum_na_mokre_okna_100.html
Pozdrawiam Dawid
-http://www.allegro.pl/item893241815_odwilgocik_antidotum_na_mokre_okna_100.html