pochłaniacz w kuchni
witam mam pytanie nie mam komina wentylacyjnego w kuchnia nad kuchenka chcialbym zamontowac pochlaniacz czy jak wykuje w scianie dziuure i puszcze rure pionowo nad dach podlacze do tego pochlaniacz zda to swoje zadanie?co o tym myslicie?
Re: pochlaniacz w kuchni
Na pewno lepiej zrobić tak niż jak niektórzy mają pochłaniacz tylko na filtr i zero jakiego podłączenia do komina wentylacyjnego
Pozdrowienia
Re: pochlaniacz w kuchni
Jasne - wykonaj wentylację na zewnątrz. Pochłaniacze nie zdają egzaminu. Pochłaniają tłuszcze , a nie pochłaniają zapachów. Zapachy wentylator rozgania po całym domu.mariusuk pisze:witam mam pytanie nie mam komina wentylacyjnego w kuchnia nad kuchenka chcialbym zamontowac pochlaniacz czy jak wykuje w scianie dziuure i puszcze rure pionowo nad dach podlacze do tego pochlaniacz zda to swoje zadanie?co o tym myslicie?
LIBER
Re: pochlaniacz w kuchni
W sumie - jakich byś nie zastosował rodzai pochłaniaczy czy wentylacji - zapachów nie zatrzymasz - zawsze się rozejdą po pomieszczeniu. Chodzi tylko o wychwycenie jak największej ilości oparów z garów podczas gotowania czy smażenia. Całkowitej likwidacji oparów czy zapachów nie wyeliminujesz żadną wentylacją i żadnymi pochłaniaczami - oczywiście podczas gotowania. Można tylko je zmniejszyć lub przyspieszyć i oczyścić powietrze.Liber pisze:Jasne - wykonaj wentylację na zewnątrz. Pochłaniacze nie zdają egzaminu. Pochłaniają tłuszcze , a nie pochłaniają zapachów. Zapachy wentylator rozgania po całym domu.mariusuk pisze:witam mam pytanie nie mam komina wentylacyjnego w kuchnia nad kuchenka chcialbym zamontowac pochlaniacz czy jak wykuje w scianie dziuure i puszcze rure pionowo nad dach podlacze do tego pochlaniacz zda to swoje zadanie?co o tym myslicie?
LIBER
Re: pochłaniacz w kuchni
Myślę, że to całkiem niezły pomysł. Problemem może być poziom zimna - tzn taka bezpośrednia wentylacja będzie chyba strasznie dużo zimna wpuszczała. Generalnie zwykle są podwójne przewody kominowe - jeden z nich służy do podłączenia wentylacji.
Ale wydaje mi się, że w ostateczności możesz zrobić tak, jak piszesz. Powodzenia!
Ale wydaje mi się, że w ostateczności możesz zrobić tak, jak piszesz. Powodzenia!
-
samouk
Re: pochłaniacz w kuchni
Pomysł niezły, ale:mariusuk pisze:witam mam pytanie nie mam komina wentylacyjnego w kuchnia nad kuchenka chcialbym zamontowac pochlaniacz czy jak wykuje w scianie dziuure i puszcze rure pionowo nad dach podlacze do tego pochlaniacz zda to swoje zadanie?co o tym myslicie?
1. W kuchni musi być jeden STAŁY otwór wentylacyjny o określonym w przepisach przekroju. Jest to wymóg BEZPIECZEŃSTWA. Okap może być podłączony tylko do DODATKOWEGO kanału
2. jeśli to zrobisz pojedynczą rurą, to w taką pogodę, jaką mamy teraz udręką będą spływające skropliny z powrotem do okapu nadkuchennego. Trzeba zrobić na wejściu w ścianę "syfon", aby te skropliny tam się gromadziły i z czasem odparowywały
3. trzeba zapewnić dopływ sporej ilości świeżego powietrza (i to nie wystarczy zwykły nawiewnik w oknie). Ja wykonam niedługo u siebie zamykany nawiewnik (tuż nad kuchenką), aby skrócić obieg powietrza. Jeśli nie będzie nawiewnika, to wentylator będzie wyciągał powietrze skąd się tylko da
Pozdr.
Jerzy
-
samouk
Re: pochłaniacz w kuchni
Post Scriptum:
Oczywiście - jeśli WYCIĄG NADKUCHENNY, to BEZ POCHŁANIACZA!
I jeszcze raz (bo to ważne!): musisz wykuć obok stały kanał wentylacyjny w określonej (w Prawie Budowlanym) odległości od sufitu.
Jerzy
Oczywiście - jeśli WYCIĄG NADKUCHENNY, to BEZ POCHŁANIACZA!
I jeszcze raz (bo to ważne!): musisz wykuć obok stały kanał wentylacyjny w określonej (w Prawie Budowlanym) odległości od sufitu.
Jerzy
Re: pochłaniacz w kuchni
Jaka to ma być odległosc od sufitu jeśli mozna wiedziećsamouk pisze:Post Scriptum:
Oczywiście - jeśli WYCIĄG NADKUCHENNY, to BEZ POCHŁANIACZA!
I jeszcze raz (bo to ważne!): musisz wykuć obok stały kanał wentylacyjny w określonej (w Prawie Budowlanym) odległości od sufitu.
Jerzy
-
samouk
Re: pochłaniacz w kuchni
[quote="wazny]Jaka to ma być odległosc od sufitu jeśli mozna wiedzieć[/quote]
Rzecz w tym, że podczas niedawnego przeglądu kominiarz zwrócił mi uwagę, że jego zdaniem kratka wentylacyjna w mojej kuchni znajduje się zbyt blisko sufitu. W tej chwili nie pamiętam, ile wg niego miało to być, ale chyba minimum 20 cm(?). Powoływał się na Prawo Budowlane. Po twoim pytaniu zajrzałem do Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 12 lutego 2002 r. i jakoś nic na ten temat nie znalazłem. Może ten wymóg jest ulokowany gdzieś indziej? Teraz myślę , że może jego uwaga wynikała z jakichś zaleceń wewnętrznych, a dla dodania powagi powołał się na Prawo Budowlane. Tak to jest, gdy nie ma się tych przepisów pod ręką wtedy, gdy to potrzebne.
Ale dzięki za dociekliwość! Będę dalej szukał.
Pozdr.
Jerzy
Rzecz w tym, że podczas niedawnego przeglądu kominiarz zwrócił mi uwagę, że jego zdaniem kratka wentylacyjna w mojej kuchni znajduje się zbyt blisko sufitu. W tej chwili nie pamiętam, ile wg niego miało to być, ale chyba minimum 20 cm(?). Powoływał się na Prawo Budowlane. Po twoim pytaniu zajrzałem do Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 12 lutego 2002 r. i jakoś nic na ten temat nie znalazłem. Może ten wymóg jest ulokowany gdzieś indziej? Teraz myślę , że może jego uwaga wynikała z jakichś zaleceń wewnętrznych, a dla dodania powagi powołał się na Prawo Budowlane. Tak to jest, gdy nie ma się tych przepisów pod ręką wtedy, gdy to potrzebne.
Ale dzięki za dociekliwość! Będę dalej szukał.
Pozdr.
Jerzy
Re: pochłaniacz w kuchni
Rzecz w tym, że podczas niedawnego przeglądu kominiarz zwrócił mi uwagę, że jego zdaniem kratka wentylacyjna w mojej kuchni znajduje się zbyt blisko sufitu. W tej chwili nie pamiętam, ile wg niego miało to być, ale chyba minimum 20 cm(?). Powoływał się na Prawo Budowlane. Po twoim pytaniu zajrzałem do Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 12 lutego 2002 r. i jakoś nic na ten temat nie znalazłem. Może ten wymóg jest ulokowany gdzieś indziej? Teraz myślę , że może jego uwaga wynikała z jakichś zaleceń wewnętrznych, a dla dodania powagi powołał się na Prawo Budowlane. Tak to jest, gdy nie ma się tych przepisów pod ręką wtedy, gdy to potrzebne.samouk pisze:[quote="wazny]Jaka to ma być odległosc od sufitu jeśli mozna wiedzieć
Ale dzięki za dociekliwość! Będę dalej szukał.
Pozdr.
Jerzy[/quote][/quote]
Pytam bo sam na wiosne musze wykuć wentylacje i niewiem zbytnio jaka odległość,ale myślałem 15-20 cm. od sufitu
-
samouk
Re: pochłaniacz w kuchni
[quote="wazny]Pytam bo sam na wiosne musze wykuć wentylacje i niewiem zbytnio jaka odległość,ale myślałem 15-20 cm. od sufitu[/quote]
Coraz bardziej myślę, że ten kominiarz po prostu "ściemniał" w sprawie ODLEGŁOŚCI od sufitu. W wymienionym przeze mnie Rozporządzeniu (paragraf 140 p.5) podano MINIMALNY przekrój kanału wentylacyjnego: 0,016 m2 (najmniejszy wymiar przekroju: 11 cm). I tego się trzymaj!
Pozdr.
Jerzy
Coraz bardziej myślę, że ten kominiarz po prostu "ściemniał" w sprawie ODLEGŁOŚCI od sufitu. W wymienionym przeze mnie Rozporządzeniu (paragraf 140 p.5) podano MINIMALNY przekrój kanału wentylacyjnego: 0,016 m2 (najmniejszy wymiar przekroju: 11 cm). I tego się trzymaj!
Pozdr.
Jerzy
Re: pochłaniacz w kuchni
Coraz bardziej myślę, że ten kominiarz po prostu "ściemniał" w sprawie ODLEGŁOŚCI od sufitu. W wymienionym przeze mnie Rozporządzeniu (paragraf 140 p.5) podano MINIMALNY przekrój kanału wentylacyjnego: 0,016 m2 (najmniejszy wymiar przekroju: 11 cm). I tego się trzymaj!samouk pisze:[quote="wazny]Pytam bo sam na wiosne musze wykuć wentylacje i niewiem zbytnio jaka odległość,ale myślałem 15-20 cm. od sufitu
Pozdr.
Jerzy[/quote][/quote]
Pustaki wentylacyjne mam fi 150 tak więc myśle że taka średnica powinna wystarczyć
-
samouk
Re: pochłaniacz w kuchni
Z powodzeniem (aż nadto)!wazny pisze: Pustaki wentylacyjne mam fi 150 tak więc myśle że taka średnica powinna wystarczyć
Pozdr.
Jerzy