Wahania ciśnienia w instalacji CO

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

radman
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 27 sty 2010, 9:40

Wahania ciśnienia w instalacji CO

Post autor: radman »

Witam wszystich na forum i proszę o poradę w następującym problemie:
W domku jednorodzinnym, jeszcze nie zamieszkanym, ale już na końcowym etapie wykańczania, posiadam następującą instalację CO: piec na ekogroszek 25kw, zasobnik cwu 300l (pod nie podłączone jeszcze solary), rurki w kotłowni miedziane, w ziemi z pex'a, dwa rozdzielacze dół i góra (na dole 3 pętle podłogówki, na górze 2 pętle "puszczone na termostatach"), dwie pompy zamontowane na powrotach: jedna do co druga do cwu, wszystko sterowanie automatycznie z pieca (sterownik o ile pamiętam geco coś tam), naczynie wzbiorcze otwarte zamontowane na nieogrzewanym strychu (naczynie ociepliłem 10 cm warstwą waty), rura wzbiorcza wychodzi bezpośrednio z pieca, przelew do kanalizacji. Do wczoraj nie działała mi pompa cwu - okazało się, że była popsuta i została wymieniona. Parametry pracy instalacji przed wymianą pompy były następujące: temperatura nastawiona na piecu 56 stopni, ciśnienierobocze 0,06MPa (przed właczeniem pompmy po napełnieniu instalacji manometr wskazywał 0,056Mpa, co by się mniej więcej zgadzało z wysokością dna naczynia wzbiorczego (woda nie przelewała sie przez rurę przelewową!). Po wymianie i uruchomieniu pompy cwu (i dolaniu nieznacznej ilości wody do instalacji) zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy z ciśnieniem. Zaczęło ono rosnąć wraz ze wzrostem temperatury w piecu, przy czym wahania temp sięgają maks 2-3 stopni, a wahania ciśnienia 0,06-0,09MPa (manometr kończy się na 0,1Mpa).
Pytanie moje skąd te wahania? Czy to sytuacja normalna? Instalator twierdzi, że tak, ale mnie się tak nie wydaje!
Z góry dziękuję za pomoc

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20

Re: Wahania ciśnienia w instalacji CO

Post autor: Alibaba »

W układzie otwartym takie różnice ciśnienia nie powinny mieć miejsca. Całkiem możliwe, że rurka przelewowa została zakorkowana np. lodem. Sprawdź, przelewając naczynie.

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36

Re: Wahania ciśnienia w instalacji CO

Post autor: Indiana »

Wahania 0,06-0,09 MPa odpowiada różnicy ciśnień 3 m słupa wody. Możliwe, że albo coś jest nie tak z rurką przelewową, ale też może być to spowodowane pracę pompy, przy założeniu że średnice rurek są bardzo oszczędne.
Może jakiś zawór jest przymknięty, i pompa tłoczy wodę na manometr?

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Re: Wahania ciśnienia w instalacji CO

Post autor: adamis »

Odkręć zawór napełniający instalację i sprawdź, czy się przelewa.
Jeśli tak, to przyczyną jest to, co napisał Indiana.
adam

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”