WITAM
Czy w ukł. sieci TNS można stosować zbezpieczenia nadmiarowo - prądowe (eski) odłanczające zarówno przewód L jak i N (ze zblokowanym wyłacznikiem), czy jest to nakazane, czy jak się chce ?, od czego to zależy ?
Układ TNS - zabezpieczenia
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Układ TNS - zabezpieczenia
Ostatnio zmieniony 05 lut 2006, 19:37 przez kmiecz, łącznie zmieniany 2 razy.
-
Gość
Re: Układ TNC - zabezpieczenia
Przepraszam - ten układ to oczywiście TNS.kmiecz pisze:WITAM
Czy w ukł. sieci TNC można stosować zbezpieczenia nadmiarowo - prądowe (eski) odłanczające zarówno przewód L jak i N (ze zblokowanym wyłacznikiem), czy jest to nakazane, czy jak się chce ?, od czego to zależy ?
Witam
A gdzie chcesz umieszczac te z zblowane *eski* Jesli w domu to szkoda zachodu bo byle zwarcie wyłączy ci wszystko w domu, a jesli do silnika to jak najbardziej. (oczywiscie o odpowiednich charakterystykach)
Jesli w ukladzie nie masz wyl rozniocowo- pradowego to nie ma znaczenia czy polaczysz N z PE. I w obwód N nie wstawiaj bezpiecznika.
Pozdrawiam
A gdzie chcesz umieszczac te z zblowane *eski* Jesli w domu to szkoda zachodu bo byle zwarcie wyłączy ci wszystko w domu, a jesli do silnika to jak najbardziej. (oczywiscie o odpowiednich charakterystykach)
Jesli w ukladzie nie masz wyl rozniocowo- pradowego to nie ma znaczenia czy polaczysz N z PE. I w obwód N nie wstawiaj bezpiecznika.
Pozdrawiam
Jeżeli chodzi o układ TN-S to powinno się używać wyłączników typu 1+N lub 3+N. Mówią o tym normy a dokładnie przewód N jest w tym układzie przewodem roboczym a takie trzeba rołączać, w przeciwieńtwie do przewodów ochronnych (np w układzie TNC gdzie mampy przewód ochronny PE i neutralny N w jednym). Ale tak naprawdę to w przypadku instalacji domowych i wileku obiektów prawie nikt się do tego nie stosuje i montuje się wyłączniki tylko na przewodach fazowych. Jeszcze jedno, jeżeli chodzi o pracę urządzeń to za bardzo nie ma znaczenia dla ich pracy (chodzi tu o bezpieczeństwo użytkownika). A jeżeli chodzi o silniki to rzadko się spotyka takie które potrzebują do pracy N (chyba że 1-faz) natomiast w 3fazowych uzwojenia połączone są najczęściej w trójkąt gdzie nie potrzebny jest nie N tylko przewód ochronny PE.
Pozdrawiam:
KrzysieK
Pozdrawiam:
KrzysieK