Witam
mam problemy z grzejnikami aluminiowymi, które bardzo słabo grzeją (grzeje tylko górna część normalnie, a dolna słabo, a grzejnik jest odpowietrzony). Instalacja była starego typu ale grzejniki nadawały się do wymiany. Monter zaproponował wymianę na aluminiowe i na rurki plastikowe takie jak do wody. Jeden pion został tylko stary, ponieważ zapewniał monter, że nie będzie z nimi problemów jak tak to zostanie. Wydaje mi się że jeżeli jest różnica w średnicy otworów rury doprowadzającej to pompa obiegowa zasili grzejniki gdzie jest większa średnica rury (stare grzejniki). Stare grzejniki bardzo dobrze grzeją, a nowe aluminiowe tylko górą na całej długości.
Moje pytania:
1)czy różnica w średnicach rury doprowadzającej może powodować taką pracę grzejników
2)czy zastosowanie dławika na początku rury o większej średnicy rozwiąże problemy
3)czy grzejniki aluminiowe mają taki dziwny sposób grzania tylko góra
4)jak sprawdzić czy cała instalacja jest dobrze odpowietrzona
5)czy pompa obiegowa ma być na zasilaniu pieca czy na powrocie oraz w jakim kierunku
6)jak sprawdzić czy pompa dobrze pracuje i jest wydajna
7)czy zbyt duży piec może być moim problemem czy tylko jest nie ekonomiczny
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i jeżeli już było to kosz
sojkis
Grzejniki aluminiowe słabo grzeją
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Grzejniki aluminiowe bardzo słabo grzeją
1)czy różnica w średnicach rury doprowadzającej może powodować taką pracę grzejników
W pewnym stopniu tak. Mniejsze średnice - większe opory przepływu. Czynnik przepływa tymi drogami, na których ma najmniejsze opory, czyli przez przewody zasilające stare grzejniki. Prawo natury.
2)czy zastosowanie dławika na początku rury o większej średnicy rozwiąże problemy
To należy rozwiązać przez zastosowanie zaworów termostatycznych z nastawą wstępną. Dodatkowo, na powrotach można zastosować zaworki odcinające z opcją regulacji. Wtedy całą instalację można tak dostroić, jak skrzypki stradivariusa.
3)czy grzejniki aluminiowe mają taki dziwny sposób grzania tylko góra
Grzejniki aluminiowe mają grzać w taki sam sposób, jak każde inne grzejniki.
4)jak sprawdzić czy cała instalacja jest dobrze odpowietrzona
Należy odkręcić odpowietrzniki aż do momentu, gdy przestanie lecieć powietrze. Jeśli nie ma odpowietrzników, to należy poluzować śrubunki, wypuścić powietrze do momentu, aż zacznie kapać.
5)czy pompa obiegowa ma być na zasilaniu pieca czy na powrocie oraz w jakim kierunku
Są różne szkoły. Może być na zasilaniu i na powrocie. Zawsze w kierunku zasilania : ).
6)jak sprawdzić czy pompa dobrze pracuje i jest wydajna
Jeżeli to jest pompa bezdławnicowa, to zarówno drgania, jak i emitowany dźwięk są słabe i trudno stwierdzić, czy pracuje. Najprościej, jeżeli jest manometr przed i za pompą (to jest model książkowy). Wtedy na króćcu tłocznym będzie ciśnienie o wartości wyższej o wysokość podnoszenia pompy od wartości na króćcu ssawnym.
Można też użyć ręki i dotknąć rury : ).
Można wreszcie użyć specjalnego przyrządziku, który wygląda jak igła magnetyczna w kompasie - jeśli go przyłożysz to osi wirnika, igła będzie się obracać.
Z bardziej zaawansowanych metod - należy użyć miernika elektrycznego i sprawdzić prąd, względnie, jeśli jest zawór regulacyjno-pomiarowy, sprawdzić przepływ miernikiem.
7)czy zbyt duży piec może być moim problemem czy tylko jest nie ekonomiczny
Jest nieekonomiczny.
W pewnym stopniu tak. Mniejsze średnice - większe opory przepływu. Czynnik przepływa tymi drogami, na których ma najmniejsze opory, czyli przez przewody zasilające stare grzejniki. Prawo natury.
2)czy zastosowanie dławika na początku rury o większej średnicy rozwiąże problemy
To należy rozwiązać przez zastosowanie zaworów termostatycznych z nastawą wstępną. Dodatkowo, na powrotach można zastosować zaworki odcinające z opcją regulacji. Wtedy całą instalację można tak dostroić, jak skrzypki stradivariusa.
3)czy grzejniki aluminiowe mają taki dziwny sposób grzania tylko góra
Grzejniki aluminiowe mają grzać w taki sam sposób, jak każde inne grzejniki.
4)jak sprawdzić czy cała instalacja jest dobrze odpowietrzona
Należy odkręcić odpowietrzniki aż do momentu, gdy przestanie lecieć powietrze. Jeśli nie ma odpowietrzników, to należy poluzować śrubunki, wypuścić powietrze do momentu, aż zacznie kapać.
5)czy pompa obiegowa ma być na zasilaniu pieca czy na powrocie oraz w jakim kierunku
Są różne szkoły. Może być na zasilaniu i na powrocie. Zawsze w kierunku zasilania : ).
6)jak sprawdzić czy pompa dobrze pracuje i jest wydajna
Jeżeli to jest pompa bezdławnicowa, to zarówno drgania, jak i emitowany dźwięk są słabe i trudno stwierdzić, czy pracuje. Najprościej, jeżeli jest manometr przed i za pompą (to jest model książkowy). Wtedy na króćcu tłocznym będzie ciśnienie o wartości wyższej o wysokość podnoszenia pompy od wartości na króćcu ssawnym.
Można też użyć ręki i dotknąć rury : ).
Można wreszcie użyć specjalnego przyrządziku, który wygląda jak igła magnetyczna w kompasie - jeśli go przyłożysz to osi wirnika, igła będzie się obracać.
Z bardziej zaawansowanych metod - należy użyć miernika elektrycznego i sprawdzić prąd, względnie, jeśli jest zawór regulacyjno-pomiarowy, sprawdzić przepływ miernikiem.
7)czy zbyt duży piec może być moim problemem czy tylko jest nie ekonomiczny
Jest nieekonomiczny.
Re: Grzejniki aluminiowe bardzo słabo grzeją
witam
dziekuję za opowiedzi
dziekuję za opowiedzi
Re: Grzejniki aluminiowe bardzo słabo grzeją
Ja miałem taki sam problem po zamontowaniu jednego al.grzejnika do starej instalacji grawitacyjnej.Monter założył mi grzejnik wraz z termostatem i efekt był taki że góra grzejnika grzała o dół zimny.Odpowietrzanie nic nie dawało.Dopiero gdy wyrzuciłem zawór termostatyczny grzejnik zaczął grzać.Okazało się że w zaworze był otwór fi-6mm, a to było za mało żeby mogło ogrzać cały grzejnik.Dopiero po większym zainteresowaniem się tematem na różnych forach dowiedziałem się że do układu grawitacyjnego są zawory o większym przekroju.A takie coś powinien monter wiedzieć.