Wyciek wody z pionu zasilającego
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Wyciek wody z pionu zasilającego
Panowie, rura ZW w pionie zasialającym od jakiegoś czasu pociła się na pewnej wysokości (nie na łączniku). Dokładnie to obejrzałem i woda leci bardzo małym ciurkiem (naprawdę minimalnie). Najgorsze jest to, że jest to pion zasilania dla całego bloku. Jak takie wycieki się usuwa. Rozumiem, że żadna poxilina nie wchodzi w grę, zatem jak to usunąć? Nadspawanie? A może obejma, tyle tylko że mało jest miejsca wokół rury. Wiem, że to jest w gestii spółdzielni, ale chciałbym wiedzieć jak się powinno to połatać by nie było fuszerki. Zdjęcie w galerii.
Re: Wyciek wody z pionu zasilającego
link do zdjęcia


-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: Wyciek wody z pionu zasilającego
Tymczasowo: zalozyc obejme np. firmy GEBO. Link do strony producenta ponizej.
-http://www.gebo.com.pl/produkty/obejmy.html
Docelowo: Pion nadaje sie do wymiany.
Nie kombinowac z guma z dentki i opaskami do wezy - jest to fuszera.
Nie warto spawac - scianka moze byc tak przezarta, ze wypali sie dziure jak palec.
-http://www.gebo.com.pl/produkty/obejmy.html
Docelowo: Pion nadaje sie do wymiany.
Nie kombinowac z guma z dentki i opaskami do wezy - jest to fuszera.
Nie warto spawac - scianka moze byc tak przezarta, ze wypali sie dziure jak palec.
Re: Wyciek wody z pionu zasilającego
Nie brzmi to zbyt ciekawie mając na uwadze że to wieżowiec, a chciałem dojście do pionu zabudować na stałe. Ciekawe co na to spółdzielnia. Dzięki!Paweł_Małek pisze: Docelowo: Pion nadaje sie do wymiany.
Re: Wyciek wody z pionu zasilającego
Właśnie PRZED dokonaniem ew. naprawy zgłoś to do Spółdzielni. Całkiem możliwe,że podobne objawy mogą się gdzieś jeszcze ujawnić.