Otuliny na rury pp

Post autor: manick »

Miałem niedawno wymienianą instalację wodną na zgrzewane pp w bloku. Rury poprowadzone są na ścianach przyczepione do nich zaczepami instalacyjnymi (takie podobne jak stosowane do rurek w instalacjach elektrycznych). Rurki będą zabudowane ścianką k-g. Pytanie, czy mimo to powinno się założyć otuliny na rurkę od ciepłej wody i peszel na zimną? Hydraulik chyba olał sprawę i nie założył. A lektura tego forum wskazuje że otuliny powinny być i teraz mam wątpliwość-stąd pytanie. I jeszcze jedno. Podobnie sprawa wygląda z rurkami miedzianymi od grzejnika. Będą za tą ścianką z k-g i też są bez otulin. Nie zwracałem na to uwagi bo w końcu robił to hydraulik, ale może jednak powinna otulina być? Do grzejnika jest po około 2m na zasilaniu i powrocie. Jeśli tak proszę napisać jaką otulinę kupić, zakładając, że musze to założyć na istniejącą już instalację - nie ma możliwości wyjęcia rurek z zaczepów.

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30

Re: Otuliny na rury pp

Post autor: mezik0 »

zakup sobie otulinę szarą jest ona już rozcięta można pozakładać a łączenie zaklej taśmą ,możesz tez zakupić otulinę czerwoną ale tu trzeba rozcinać ma grubość 6mil wszystko zakupisz sklepie hydraulicznym pozdrów swojego fachowca

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20

Re: Otuliny na rury pp

Post autor: Alibaba »

manick pisze:Miałem niedawno wymienianą instalację wodną na zgrzewane pp w bloku. Rury poprowadzone są na ścianach przyczepione do nich zaczepami instalacyjnymi (takie podobne jak stosowane do rurek w instalacjach elektrycznych). Rurki będą zabudowane ścianką k-g. Pytanie, czy mimo to powinno się założyć otuliny na rurkę od ciepłej wody i peszel na zimną?
Po co? Myślisz,że jak założysz, to lecąca z kranu woda będzie cieplejsza?
manick pisze: Hydraulik chyba olał sprawę i nie założył. A lektura tego forum wskazuje że otuliny powinny być i teraz mam wątpliwość-stąd pytanie.
Wcale nie olał, tylko doszedł do wniosku (wg. mnie słusznego), że jeżeli rurki nie są wkute i zamurowane, a cyrkulacja wody nie jest podciągnięta do samej baterii, to co ma dać takie ocieplenie?
manick pisze:I jeszcze jedno. Podobnie sprawa wygląda z rurkami miedzianymi od grzejnika. Będą za tą ścianką z k-g i też są bez otulin.

No tu sprawa jest już gorsza, bo przecież za tą nieszczęsną ścianką, to zapewne jest już mieszkanie sąsiada?

manick
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 54
Rejestracja: 25 lis 2009, 10:16

Re: Otuliny na rury pp

Post autor: manick »

Dzięki za odpowiedzi. Przy okazji zapytam. Rurki od wody pp w pionie instalacyjnym są luźno puszczone - bez żadnych punktów podparć - tak ma być? Pytam bo po puszczeniu wody te rurki strasznie się trzęsą.

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20

Re: Otuliny na rury pp

Post autor: Alibaba »

Piony umocuj, można takimi uchwytami: -gumotest.pl/p.p/uchwyt-do-rur-12-z-uszczelka-20-23-mm.bij.html

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36

Re: Otuliny na rury pp

Post autor: Indiana »

Otuliny powinny być założone przez instalatora, i to grube, nie żadne 4 czy 6mm, ale co najmniej 20 mm - to tak odnośnie aktualnie obowiązujących Wymagań Technicznych.
Uchwyty na piony muszą być, i to dość gęsto, pamiętając o kompensacji.

Z opisu widać, że robota po prostu została odwalona metodą byle taniej - ale jak ma być inaczej, skoro solidna firma dała dwa razy wyższą cenę w przetargu :lol:

manick
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 54
Rejestracja: 25 lis 2009, 10:16

Re: Otuliny na rury pp

Post autor: manick »

Indiana pisze:Otuliny powinny być założone przez instalatora, i to grube, nie żadne 4 czy 6mm, ale co najmniej 20 mm - to tak odnośnie aktualnie obowiązujących Wymagań Technicznych.
Uchwyty na piony muszą być, i to dość gęsto, pamiętając o kompensacji.

Z opisu widać, że robota po prostu została odwalona metodą byle taniej - ale jak ma być inaczej, skoro solidna firma dała dwa razy wyższą cenę w przetargu :lol:
OK. Dzięki. Czyli rozumiem, że na rurki niezależnie czy cod ciepłej czy zimnej nałożyć szare otuliny. Rozumiem, że kolanka i trójniki można ominąć. A swoją drogą to za robotę dałem jak za zboże ale niestety tematem zainteresowałem się już po trafiając na to forum i stwierdziłem, że trafiłem nie tyle na partacza co na nie do końca przykładającego się hydraulika.

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20

Re: Otuliny na rury pp

Post autor: Alibaba »

Indiana pisze:Otuliny powinny być założone przez instalatora, i to grube, nie żadne 4 czy 6mm, ale co najmniej 20 mm - to tak odnośnie aktualnie obowiązujących Wymagań Technicznych.
Z ciekawości spytam,które wymagania wymagają ocieplenia podejść pod baterie biegnących po ścianie?

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36

Re: Otuliny na rury pp

Post autor: Indiana »

Jedynie do rur prowadzonych w bruzdach można zastosować 1/2 grubości otuliny, tj. min. 10 mm.
Rur pod g-k to nie dotyczy - powinny być więc zaizolowane min. 20 mm izolacji.

Bardzo wyraźnie czuć efekt różnych izolacji, gdy jest dłuższy odcinek od źródła CWU do kranu. Np. u nas w firmie był częściowy remont, i w efekcie mamy kilka różnych grubości izolacji na rurze (PP 20mm). Przy zasobniku jest otulina 9 mm (ok. 3m), potem w bruździe 4mm (ok. 2m), w łazience pod g-k 20 mm (ok. 3m).
I tak odkręcając kran najpierw leci ciepła woda (to z rury otulonej 20mm), potem zimna (4mm), po kilku sekundach letnia (9mm), po kolejnych kilku gorąca (już z bojlera).
To zawsze przypomina mi o wadze właściwej izolacji w energooszczędnej instalacji wodnej...

Kolanka i trójniki zawsze należy izolować, ponieważ mają rozwiniętą powierzchnię i spore straty ciepła. Na dodatek żaden kawałek instalacji nie ma prawa kontaktować się z zaprawą (poza oczywiście wpałkami).
Odległości montażowe podpór są w instrukcji montażu danego systemu, jest tyle rodzajów rur PP że nie ma sensu ich wymieniać - do ściągnięcia ze strony internetowej producenta każdego systemu. Generalnie dla najczęściej stosowanych średnic to ok. 60-100 cm.

manick
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 54
Rejestracja: 25 lis 2009, 10:16

Re: Otuliny na rury pp

Post autor: manick »

Popatrzyłem w pionie u siebie w firmie - za ścianą k-g i rury pp są w otulinach. Także i w domu sobie założę otulinę, ale w sklepach widziałem jedynie albo 18 albo 22. Są w ogóle 20?

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36

Re: Otuliny na rury pp

Post autor: Indiana »

18 i 22 to średnica wewnętrzna otuliny - odpowiednia do rur np. PP 16 mm i PP 20mm.
20mm, o której pisałem, to grubość ścianki izolacji.

f5
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 08 sty 2010, 1:42

Re: Otuliny na rury pp

Post autor: f5 »

Witajcie.
Mam pytanie.
Własnie opuscił mnie instalotor wod kan , zdecydowałem sie na rury systemu rehau ktore sa w otulinie czerwonej i niebieskiej.Sa to rury wielowarstwowe a złączki miedziane.
Na moje pytanie czy ta otulina nie jest za cienka fachowiec odpowiedział ze rurki i tak będą otulone styropianem. Rurki są przymocowane do chudziaka szarymi uchwytami i teraz pytanie czy instalator dobrze zrobił czy warto na istniejącą otulinę nałozyc jeszcze jedną.
Rurki lezą na chudziaku i oczywiscie nie bedą całe w sturopianie bo dołem leżą na betonie.
Tak to wygląda z wodą jak i z rurkami do grzejników.
Dzieki za podpowiedz radek.

monterspec
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 30 gru 2009, 10:47
Lokalizacja: małopolska

Re: Otuliny na rury pp

Post autor: monterspec »

Według mnie takie szczegóły powinien pan uzgodnić na początku lub w trakcie prac.
f5 pisze:Witajcie.
Mam pytanie.
Własnie opuscił mnie instalotor wod kan , zdecydowałem sie na rury systemu rehau ktore sa w otulinie czerwonej i niebieskiej.Sa to rury wielowarstwowe a złączki miedziane.
Na moje pytanie czy ta otulina nie jest za cienka fachowiec odpowiedział ze rurki i tak będą otulone styropianem. Rurki są przymocowane do chudziaka szarymi uchwytami i teraz pytanie czy instalator dobrze zrobił czy warto na istniejącą otulinę nałozyc jeszcze jedną.
Rurki lezą na chudziaku i oczywiscie nie bedą całe w sturopianie bo dołem leżą na betonie.
Tak to wygląda z wodą jak i z rurkami do grzejników.
Dzieki za podpowiedz radek.
Piotr Kołodziej Usługi grzewcze sanitarne

f5
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 08 sty 2010, 1:42

Re: Otuliny na rury pp

Post autor: f5 »

WITAM
Budowa domu jest ciezkim wyzwaniem w mojej branzy jest zupelnie inaczej dbamy o dobro klienta niewyobrazam sobie innej opcji.
Zamawiajac instalatora myslałem płacąc mu ze da najlepsze materiały i najlepsze izolacje widocznie tak nie jest.Zatem branza musi sie jeszcze duzo nauczyc.
Ja nie mam siły uczyc sie hudrauliki , zaraz moze i dekarstwa , murarstwa :) elekroniki
pozdrawiam dobrych specow nie oszczedzajcie na materiałach

monterspec
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 30 gru 2009, 10:47
Lokalizacja: małopolska

Re: Otuliny na rury pp

Post autor: monterspec »

Fabryczna izolacja nie jest błędem instalatora, błędem jest gdy robi instalację bez izolacji (gołe rury)
Piotr Kołodziej Usługi grzewcze sanitarne