problem z piecykiem termet g17-30-50

Post autor: Łukasz1811 »

mam problem z piecykiem w momecie zapalania swieczki automatycznie zapala sie palnik glowny po mimo zakreconych kurkow wodnych. sprawdzalem zespol wodny, membrana tez jest w porzadku, membrana w zespole gazowym tez jest cala.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

Re: problem z piecykiem termet g17-30-50

Post autor: Paweł_Małek »

Sprawdz czy popychacz pomiedzy zespolami wodnym i gazowym niejest zablokowany.
Zespol wodny - wyczyscic dokladnie obie komory, membrane zalozyc nowa, wyczyscic kanaliki pomiedzy komorami a zwezka Venturiego.

Jezeli popychacz jest zablokowany to nalezyt go wymienic wraz z jego uszczelnieniem. (nie warto czyscic gdyz sie go porysuje i bedzie cieknac z uszczelnienia)

Jesli z tym nie robiles to nie ingeruj w zespol gazowy - zle zalozenie uszczelki lub zle poskladanie zespolu moze sie skonczyc wybuchem.

Jeseli popychacz niejest zawieszony - wezwij serwis (moze byc niezalezny - wazne zeby serwisant mial uprawnienia gazowe i wykrywacz nieszczelnosci)
- zespolu gazowego sam nie naprawisz gdyz po naprawie moze byc konieczna regulacja cisnienia gazu podawanego na palnik.

Nalezy pamietac, ze przy gazie uszczelki sa elementami jednorazowego uzytku - po rozkreceniu polaczenia nalezy bezwzglednie uszczelke wymienic!

Membrana w zespole gazu jest od reduktora. Jesli rozbiertales zespol gazowy to wezwij serwis gdyz prawdopodobnie rozregulowales zespol gazowy - nawet jak piecyk zadziala to moze byc tak, ze bedzie niewlasciwy stosunek gazu do powietrza i bedzie sie wytwarzal tlenek wegla (jesli za duzo gazu) lub bedzie plomien silnie utleniajacy (zbyt malo gazu).
przy zbyt duzej ilosci gazu sadza zapcha wymiennik, poczym tlenek wegla wydostanie sie do lazienki, jesli gazu bedzie za malo to utleniajacy plomien szybko zniszczy wymiennik.

Jezeli koszt naprawy przekroczylby polowe ceny nowego podgrzewacza - to najlepiej go wymienic. Nie kupuj chinskiego badziewia w markecie - kup termeta (gdyz jest to produkt krajowy i sa do niego czesci).