Witam, mieszkam w nowo wybudowanym domu wielorodzinnym, mieszkanie dwupoziomowe.
W moim mieszkaniu znajduje się pion kanalizacyjny bodajże fi 110mm, z niego wychodzi rura odpowietrzająca fi 50mm, sąsiad zza sciany ma takie same mieszkanie i na drugim poziomie zainstalował pralkę + ubikację + rozdrabniarkę nieczystosci z pompą i jako że miał bliżej do mojego pionu podpiął się z tym wszystkim do rury odpowietrzającej przez którą odprowadza scieki do mojego pionu.
Ja w tą rurę ( odpowietrzającą) jestem wpięty skroplinami z pieca gazowego, nastąpiło rozszczelnienie w tym miejscu i jego scieki zalały mi mieszkanie i sąsiadowi podemną.
Teraz pytanie: co na to przepisy budowlane? Nie mogę nic znaleźć na ten temat poszukuję jakiegoś konkretnego rozporządzenia żeby temu durniowi udowodnić że nie można walić za przeproszeniem kupy do odpowietrzenia pionu.
Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedź.
Odpowietrzenie a ścieki help!
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Odpowietrzenie a ścieki help!
Odpowietrzenie pionu, to odcinek pionu NAD dachem. Do powierzchni dachu, jest to normalny pion. A że cienki? Pewnie jak sąsiad rozmawiał z Tobą, że chce się podłączyć i czy można zwiększyć średnicę pionu,to usłyszał "nie". Dlatego szarpnął się na kibelek z rozdrabniaczem. Ciekawe, czemu Ty mogłeś się wpiąć ze skroplinami w "odpowietrzenie" a sąsiad nie. A to, że nastąpiło rozszczelnienie, to wina tego papruna, który miał problem uszczelnić wąż elastyczny w rurce PCV nawet przy pomocy zwykłego dławika gumowego używanego do kabli elektrycznych.
Re: Odpowietrzenie a ścieki help!
A czemu twierdzisz kolego że on się mnie w ogóle o cokolwiek pytał ? Ja się dowiedziałem po zalaniu, czyli dzisiaj, gdzie on jest wpięty, po wstępnej rozmowie z inspektorem budowlanym dowiedziałem się że do odpowietrzenia pionu nie ma prawa być nic wpięte więc pytam, a Ty od razu powiesiłeś na mnie "psy" dzięki za rzeczową odpowiedź.
Ja też mam pralkę na 2 kondygnacji i mam osobny odpływ na 1 poziom do pionu głownego.
A temu że sąsiad ma swój oddzielny pion i własne odpowietrzenie, jak chce do niego spuszczać z wc to proszę bardzo...Ciekawe, czemu Ty mogłeś się wpiąć ze skroplinami w "odpowietrzenie" a sąsiad nie.
Ja też mam pralkę na 2 kondygnacji i mam osobny odpływ na 1 poziom do pionu głownego.
ten jak go nazwałeś "paprun" zainstalował kolanko i uszczelnił zgodnie z wymogami.A to, że nastąpiło rozszczelnienie, to wina tego papruna, który miał problem uszczelnić wąż elastyczny w rurce PCV nawet przy pomocy zwykłego dławika gumowego używanego do kabli elektrycznych.
Re: Odpowietrzenie a ścieki help!
Faktycznie, mogłeś odebrać mojego posta jako "naskok" ale nie to było moim celem - przepraszam.
1. Odpowietrzenie naprawdę zaczyna się nad ostatnią kondygnacją. Rura w budynku, ciągle jest pionem.
2. W budynkach wielolokalowych, raczej nie występuje określenie "mój pion". Piszę "raczej", bo może masz go wymienionego w akcie własności i wtedy będzie faktycznie Twój.
3. Zastosowanie trójnika zamiast kolanka do podłączenia skroplin z kotła, znacznie ograniczy wystąpienie ponownego zalania.
Osobiście nie spotkałem się z żadnymi przepisami mówiącymi, że nie można podłączyć się do odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego. Chyba dla tego, że takie nie występują, ponieważ ustawodawca nie przewidział w swojej mądrości, że ktoś będzie chciał się włączyć nad dachem.
Nie musisz mi wierzyć na słowo. Potwierdź to co napisałem u tego inspektora budowlanego, może niech zacznie od poszukania w starych podręcznikach schematu instalacji kanalizacyjnej i sprawdzeniu gdzie zaczyna się rura odpowietrzająca.
1. Odpowietrzenie naprawdę zaczyna się nad ostatnią kondygnacją. Rura w budynku, ciągle jest pionem.
2. W budynkach wielolokalowych, raczej nie występuje określenie "mój pion". Piszę "raczej", bo może masz go wymienionego w akcie własności i wtedy będzie faktycznie Twój.
3. Zastosowanie trójnika zamiast kolanka do podłączenia skroplin z kotła, znacznie ograniczy wystąpienie ponownego zalania.
Osobiście nie spotkałem się z żadnymi przepisami mówiącymi, że nie można podłączyć się do odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego. Chyba dla tego, że takie nie występują, ponieważ ustawodawca nie przewidział w swojej mądrości, że ktoś będzie chciał się włączyć nad dachem.
Nie musisz mi wierzyć na słowo. Potwierdź to co napisałem u tego inspektora budowlanego, może niech zacznie od poszukania w starych podręcznikach schematu instalacji kanalizacyjnej i sprawdzeniu gdzie zaczyna się rura odpowietrzająca.
Re: Odpowietrzenie a ścieki help!
Ok, tak zrobie. Schematy to ja mam to jest nowy budynek jak pisałem wyżej.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Re: Odpowietrzenie a ścieki help!
Wg. mnie Alibaba ma rację. Taka 50-tka jest taką samą rurą kanalizacyjną, jak pozostałe. Wpuszczanie w taką rurę ścieków z rozdrabniacza WC jest normalne.
Wątpię, żeby przyczyną zalania było wpięcie się w tą rurę przez sąsiada. Ono jedynie ujawniło jakiś błąd instalacji. Rury nie rozłażą się ot tak sobie.
Wątpię, żeby przyczyną zalania było wpięcie się w tą rurę przez sąsiada. Ono jedynie ujawniło jakiś błąd instalacji. Rury nie rozłażą się ot tak sobie.
adam