wentylacja mechaniczna a centralne ogrzewanie

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

DorMar
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 04 lis 2009, 22:23
Lokalizacja: Gdynia

wentylacja mechaniczna a centralne ogrzewanie

Post autor: DorMar »

Witam!
Kupiłem w czerwcu 2009 lokal handlowo-usługowy, w którym jest wentylacja mechaniczna oraz ogrzewanie podłogowe. Już latem zaniepokoiło mnie to, że przez szparę pod drzwiami "wciągany" jest kurz i i wszystko co się zmieści w szczelinę między drzwiami a podłogą. Teraz, kiedy jest sezon grzewczy całe powietrze, które uda się ogrzać ogrzewaniem podłogowym "wysysane" jest przez wentylację. Pomimo, że termostaty ustawione są na 30 stopni, termometry wskazują 17 stopni. Czy deweloper instalując taką wentylację postąpił zgodnie z przepisami? Nie ma żadnego odzysku ciepła. Jako dopływ świeżego powietrza wykonane zostały kratki wentylacyjne nad oknami ( również przez dewelopera), które przy obecnej pogodzie dostarczają powietrze o temperaturze ok 0 stopni. Co zrobić, żeby ogrzać lokal chociażby do 21 stopni? (Wenylacji nie mogę wyłączyć).
Bardzo dziękuję za odpowiedż.
Pozdrawiam.

krzemien125
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 59
Rejestracja: 05 sie 2008, 14:22
Lokalizacja: Zachodniopomorskie

Re: wentylacja mechaniczna a centralne ogrzewanie

Post autor: krzemien125 »

A dlaczego nie mozna tej wentylacji wylaczyc?

krzemien125
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 59
Rejestracja: 05 sie 2008, 14:22
Lokalizacja: Zachodniopomorskie

Re: wentylacja mechaniczna a centralne ogrzewanie

Post autor: krzemien125 »

Aha i jeszcze jedno pyanie.
Z czego zrobiona jest podloga?

DorMar
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 04 lis 2009, 22:23
Lokalizacja: Gdynia

Re: wentylacja mechaniczna a centralne ogrzewanie

Post autor: DorMar »

Firma , która zakładała wentylację w całym budynku wyregulowała ją w każdym lokalu i powiedzieli żeby nic nie zmieniać, bo w innych lokalach się zmieni ciąg, gdyż jesteśmy podłączeni do jednej głównej rury. Podłoga to 7 cm betonu nad rurkami do ogrzewania+ klej do kafli+ gres.

krzemien125
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 59
Rejestracja: 05 sie 2008, 14:22
Lokalizacja: Zachodniopomorskie

Re: wentylacja mechaniczna a centralne ogrzewanie

Post autor: krzemien125 »

Powiem ci calkiem serio co bym zrobil bedac na twoim miejscu.
1. Jak masz kontakt z ta firma to bym ich naciskal zeby twoj lokal odcieli od wentylacji. Jesli nie poskutkuje to:
2. Sam bym zablokowal wszystkie wloty i na poczatku sprawdzil czy sama podlogowka radzi sobie z ogrzaniem lokalu a powietrze wymienialbym od czasu do czasu uchylajac okna.
3. Jesli podlogowka daje rade to ok. i wystawiam lokal na sprzedaz.
4. Jesli podlogowka nie daje rady to dostawiam grzejniki elektryczne na czas do momentu sprzedania lokalu.
Chyba,ze odetna cie od wentylacji, podlogowka daje rade a lokal i lokalizacja ci pasuje no to po problemie.
Pozdrawiam :!:

ajcyrtap13
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 02 gru 2009, 11:43
Lokalizacja: okolice Pszczyny

Re: wentylacja mechaniczna a centralne ogrzewanie

Post autor: ajcyrtap13 »

witam,
ja mam podobny problem a wykonawca go nie widzi. w okresie wiosna lato montowano mi centralne ogrzewanie (podłogówka+kaloryfery) oraz odzysk ciepła rekuperator firmy Renovent. niestety coś jest nie tak. wiem dlaczego ale z anemostatów (rekuperacja ustawiona obecnie na 1) leci zimne powietrze co powoduje wychładzanie domu a co za tym idzie zużycie gazu mam wysokie. przy tem. w ciągu dnia 20,5 i w nocy 19 na 1 miesiąc przyszedł mi rachunek 600 zł (dodam że dom zbudowany jest w zeszłym roku z Porotherm 30P+W i ocieplony styropianem 12cm)nie wiem czy to wina schładzania przez wentylacje mechaniczną czy o co chodzi. dodam jeszcze że ocieplenie i położenie koloru na elewacji zostało zakończone 3 tygodnie temu a z kratek wlotowych lub wylotowych (czerpnia lub wyrzutnia) leci jakaś ciecz i jest już duży około 1m zaciek, wykonawca twierdzi, że to deszcz zaciekł i kratka puściła kolor. proszę o pomoc jestem kobietą a wykonawca chyba wychodzi z założenia że "babce można wcisnąć kit"pozdrawiam i czekam na jakąkolwiek pomoc i radę
ajcyrtap13

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: wentylacja mechaniczna a centralne ogrzewanie

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Zapewne, zbyt duże kanały i nie najlepsza ich izolacja. A rachunki... może w podłodze jest symboliczne 20 cm styropianu, zamiast izolacji?

ajcyrtap13
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 02 gru 2009, 11:43
Lokalizacja: okolice Pszczyny

Re: wentylacja mechaniczna a centralne ogrzewanie

Post autor: ajcyrtap13 »

witam, bardzo dziękuję za sugestie, ale wykonawca twierdzi że z kanałami z jego instalacją jest wszystko ok, a co do podłogi to jest papa folia 12 cm styropianu i wylewka, pozdarwiam
ajcyrtap13

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: wentylacja mechaniczna a centralne ogrzewanie

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Minimum to 30 cm styropianu.
Obrazek
Niestety za niewiedzę projektanta i wykonawcy Pan będzie płacił.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: wentylacja mechaniczna a centralne ogrzewanie

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

wykonawca twierdzi że z kanałami z jego instalacją jest wszystko ok
Kanały powinny być 60 maksymalnie 80mm . Pan ma zapewne 125 mm więc powietrze długo w nich przebywa i ma dużą powierzchnię studzenia. A wykonawca... przecież nie powie, że źle zrobił.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”