Pytanie o instalację odgromową

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Mabuse
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 25 lis 2009, 18:14

Pytanie o instalację odgromową

Post autor: Mabuse »

Witam!

Mam pytanie. Czy jest możliwość schowania zwodów od instalacji odgromowej (drut) w rurach spustowych z PCV?

Awatar użytkownika
Zibi1000
rekomendowany doradca
Posty: 461
Rejestracja: 01 cze 2009, 8:55
Lokalizacja: Skawina / Kraków

Re: Pytanie o instalację odgromową.

Post autor: Zibi1000 »


dawte
Początkujący
Początkujący
Posty: 25
Rejestracja: 19 gru 2009, 12:20

Re: Pytanie o instalację odgromową.

Post autor: dawte »

Tak, ale musza to byc ryry z pcv o przynajmniej 2 mm grubości. Pozatym musisz wykonac puszki pomiarowe na kazdym spuscie. I wszystkie łączenia drutu które beda zakryte nie skręcasz a spawiesz, po czym chronisz specjalnym mazidłem antykorozyjnym.

elektryczny1971
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 43
Rejestracja: 01 lut 2010, 20:52

Re: Pytanie o instalację odgromową.

Post autor: elektryczny1971 »

Mabuse pisze:Witam!

Mam pytanie. Czy jest możliwość schowania zwodów od instalacji odgromowej (drut) w rurach spustowych z PCV?
Oczywiście można ale :
-rura osłonowa niepalna
-rura wpuszczona w bruzdę elewacji ,tynk i dopiero ocieplenie

Awatar użytkownika
piotrkam1982
Aktywny
Aktywny
Posty: 110
Rejestracja: 28 kwie 2009, 19:45
Lokalizacja: Poznań-Kórnik
Kontakt:

Re: Pytanie o instalację odgromową.

Post autor: piotrkam1982 »

dawte pisze:Tak, ale musza to byc ryry z pcv o przynajmniej 2 mm grubości. Pozatym musisz wykonac puszki pomiarowe na kazdym spuscie. I wszystkie łączenia drutu które beda zakryte nie skręcasz a spawiesz, po czym chronisz specjalnym mazidłem antykorozyjnym.
a to dziwne...mam wrażenie jakbym się z takim problemem spotkał w życiu i były złącza kontrolne wyciągnięte poza elewację...i w dodatku nie spawane pewnie dla możliwości pomiaru...a to mazidło to zwykły smar, aby śruby nie korodowały...




ale może się mylę....?

elpapiotr

Re: Pytanie o instalację odgromową.

Post autor: elpapiotr »

Witam.
Zibi1000 pisze:Podobny temat ;...........
Ani się waż Kolego wspominać podobny temat, a szczególnie niektóre wypowiedzi.
To jest temat-kosz.

dawte
Początkujący
Początkujący
Posty: 25
Rejestracja: 19 gru 2009, 12:20

Re: Pytanie o instalację odgromową

Post autor: dawte »

Puszki rewizyjne celowo nie sa spawane a skrecane - bo to ich domena - musza byc łatwe w rezłączeniu dla celów pomiarowych. Co do mazidła - owszem, często stosuje się smar, are jest specjalna "farba" z dodatkiem ocynku - gdyż podczas spawania wypalasz ocynk z okolic spawu i w tym miejscu może korodować.

damian_k
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 98
Rejestracja: 16 sty 2010, 22:48
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
Kontakt:

Re: Pytanie o instalację odgromową

Post autor: damian_k »

Ten smar to nie zwykły smar, a smar grafitowy, który przewodzi prąd.

ekmir
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 662
Rejestracja: 10 wrz 2008, 12:05
Lokalizacja: lubuskie

Re: Pytanie o instalację odgromową

Post autor: ekmir »

A płaskownik bednarki można prowadzić pod ociepleniem?

ODPOWIEDZ