jaki spad z wc do pionu kanalizacyjnego

Post autor: mld81 »

witam, proszę o poradę jaki mam zroić spad z wc geberit do pionu kanalizacyjnego?? odległość 1m, rura 100, z zakrętów to bedzie najwiecej 1 kolanko 90, czy 1-2cm wystarczą?? czy musi byc koło 10cm.. czytałem tez ze jak za duzo to tez niedobrze

Wavin Metalplast-Buk
Aktywny
Aktywny
Posty: 179
Rejestracja: 15 sty 2009, 13:51
Lokalizacja: Buk
Kontakt:

Re: jaki spad z wc do pionu kanalizacyjnego

Post autor: Wavin Metalplast-Buk »

W takim przypadku należy skontaktować się z właściwym producentem, który ma swoje wytyczne dotyczące podłączania urządzeń.

Awatar użytkownika
Zibi1000
rekomendowany doradca
Posty: 461
Rejestracja: 01 cze 2009, 8:55
Lokalizacja: Skawina / Kraków

Re: jaki spad z wc do pionu kanalizacyjnego

Post autor: Zibi1000 »

mld81 pisze:witam, proszę o poradę jaki mam zroić spad z wc geberit do pionu kanalizacyjnego?? odległość 1m, rura 100, z zakrętów to bedzie najwiecej 1 kolanko 90, czy 1-2cm wystarczą?? czy musi byc koło 10cm.. czytałem tez ze jak za duzo to tez niedobrze
Minimum 2 cm max 5 cm
10 dużo.

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO

Re: jaki spad z wc do pionu kanalizacyjnego

Post autor: UNICOM »

1-2 cm na 1metr. Tak zawsze jedziemy z tym koksem.