Co poprawi dmuchawa w kotle co
Witam
kupiłem kocioł weglowy z regulacją za pomoca podnoszenia klapki w popielniku czy zastąpienie tego urządzenia dmuchawą ze sterownikiem cos poprawi
dodtychczas (kilka dni) tesowych nie bardzo mi wypala wegiel
zostaje nie spalony
kupiłem kocioł weglowy z regulacją za pomoca podnoszenia klapki w popielniku czy zastąpienie tego urządzenia dmuchawą ze sterownikiem cos poprawi
dodtychczas (kilka dni) tesowych nie bardzo mi wypala wegiel
zostaje nie spalony
Re: Co poprawi dmuchawa w kotle co
Zastanów się, czy nie wynika to ze złej jakości opału lub braku wprawy w paleniu w tego typu kotle.wierch pisze:Witam
kupiłem kocioł weglowy z regulacją za pomoca podnoszenia klapki w popielniku czy zastąpienie tego urządzenia dmuchawą ze sterownikiem cos poprawi
dodtychczas (kilka dni) tesowych nie bardzo mi wypala wegiel
zostaje nie spalony
Ta klapka - sterujesz ją ręcznie, czy masz odrobinę automatyzacji w postaci miarkownika ciągu?
Dmuchawa nie musi w niczym pomóc a w konstrukcji nie przystosowanej do takiego urządzenia może wręcz zaszkodzić.
Kotły konstruowane do pracy ze sterownikiem i dmuchawą mają uszczelniane specjalnym sznurem minimum drzwiczki popielnika, drzwiczki na poziomie rusztu a także wyczystki... Do przeróbki na dmuchawę musisz zadbać o szczelność tych drzwiczek...
Jeżeli chodzi o ułatwienie pracy i wprowadzenie elektroniki do sterowania pompą a także procesem spalania z opcją panelu domowego, masz jeszcze opcję w postaci elektronicznego miarkownika ciągu - UNISTER, podnosi klapkę dozującą powietrze, ma funkcję tzw przedmuchu, nie wymaga przeróbek kotła.
Elektroniczny miarkownik ciągu Unister produkuje firma DK System.
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: Co poprawi dmuchawa w kotle co
Czesto jest tez inna przyczyna: brak powietrza - kotlownia posiada kanal wentylacyjny wywiewny, komin kotla a niema kanalu nawiewnego.
Jesli taka sytuacja jest - wykonac tzw. zetke i problem bedzie z glowy.
(kanal nawiewny, powin ien byc wiekszy od sumy pola przekroju komina i kanalu wentylacyjnego)
Jesli taka sytuacja jest - wykonac tzw. zetke i problem bedzie z glowy.
(kanal nawiewny, powin ien byc wiekszy od sumy pola przekroju komina i kanalu wentylacyjnego)
Re: Co poprawi dmuchawa w kotle co
Tutaj bardziej szczegółowy cytat z artykułu z prasy branżowej w ramach uściślenia:Paweł_Małek pisze:Czesto jest tez inna przyczyna: brak powietrza - kotlownia posiada kanal wentylacyjny wywiewny, komin kotla a niema kanalu nawiewnego.
Jesli taka sytuacja jest - wykonac tzw. zetke i problem bedzie z glowy.
(kanal nawiewny, powin ien byc wiekszy od sumy pola przekroju komina i kanalu wentylacyjnego)
Wentylacja nawiewna - ma za zadanie dostarczenie powietrza do spalania. Strumień powietrza powinien wynosić minimum 1,6 m3/h na 1 kW mocy palenisk. Otwór nawiewny powinien być umieszczony w ścianie zewnętrznej nie wyżej niż 30 cm nad podłogą… i tutaj jest dopiero ewentualne miejsce na zetkę
…Pole przekroju nawiewu powinno wynosić minimum 5 cm2 na każde1,2 KW nominalnej mocy palenisk, lecz nie mniej niż 200 cm2 - dla kotłów o mocy do 30 KW i nie mniej niż 300 cm2 - dla kotłów o mocy powyżej 60 KW. W przypadku braku możliwości wykonania nawiewu przez ścianę zewnętrzną budynku, należy powietrze nawiewne doprowadzić kanałem pionowym znad dachu budynku. Przekrój kanału nawiewnego powinien być o 50 większy niż pole otworu nawiewnego. Wylot komina nawiewnego powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od wylotów z pomieszczeń o zagrożeniu pożarowym lub przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W przypadku zabezpieczenia otworu nawiewnego kratką lub siatką należy pamiętać o zachowaniu warunku powierzchni netto a także łatwości dostępu do usuwania zanieczyszczeń. Wentylacja nie powinna powodować większego podciśnienia w pomieszczeniu niż 3 Pa - dla łącznej mocy palenisk do 1000 kW
Ta tzw. zetka to wyjątek dotyczący sytuacji, gdy na zewnątrz pomieszczenie kotłowni mamy poziom gruntu. Wówczas wykonuje się tą zetkę, z tego co pamiętam ma to jakiś związek z temp i czystością powietrza zasysanego z zewnątrz.
cytat z:
Jan Budzynowski
Korporacja Kominiarzy Polskich
Piotr Cembala
Stowarzyszenie Kominy Polskie
"Wentylacja pomieszczeń kotłowni – przepisy i rzeczywistość" .
Re: Co poprawi dmuchawa w kotle co
Łancuszkiem steruje elektronika czyli ustawiam zadaną temperature i albo podnosi albo opuszcza klapke
Kotlownia jest poniżej poziomu ziemi kanal wiewny jest ale musze sprawdzic czy sprawny jest jakies 30 cm nad podłogą
Czy jak uszczelnie dzrwiczki popielnika i wyczystke to w przypadku słabego kanału nawiewu cos poprawi?
Kotlownia jest poniżej poziomu ziemi kanal wiewny jest ale musze sprawdzic czy sprawny jest jakies 30 cm nad podłogą
Czy jak uszczelnie dzrwiczki popielnika i wyczystke to w przypadku słabego kanału nawiewu cos poprawi?
Re: Co poprawi dmuchawa w kotle co
Uszczelnienie drzwiczek jest wymagane dla współpracy z dmuchawą i sterownikiem.
Przy współpracy z elektronicznym miarkownikiem ciągu nie jest wymagane.
Jeden kanał wentylacyjny musisz mieć pod sufitem, drugi ok. 30cm od posadzki a na zewnątrz budynku wyniesiony wyżej tą tzw. zetką.
Kanał zapewniający napowietrzenie - im bliżej kotła, tym lepiej.
Przy współpracy z elektronicznym miarkownikiem ciągu nie jest wymagane.
Jeden kanał wentylacyjny musisz mieć pod sufitem, drugi ok. 30cm od posadzki a na zewnątrz budynku wyniesiony wyżej tą tzw. zetką.
Kanał zapewniający napowietrzenie - im bliżej kotła, tym lepiej.
Re: Co poprawi dmuchawa w kotle co
Czy jesli kanał nawiewny jest częsciowo zasłoniety (w zimie bylo zimno w kotlowni ale za to dzrzwi mialy dolem klatke wentylacyjną taką jak w łazience
Przy samym suficie mam klatke wyjściową
Przy samym suficie mam klatke wyjściową
Re: Co poprawi dmuchawa w kotle co
Jaki kupić sterownik czy Pid to dobre rozwiązanie czy lepiej "tradycyjny"
może cos polecicie?
może cos polecicie?