korekta więźby dachowej
Moderator: Redakcja e-dach.pl
korekta więźby dachowej
witam serdecznie
chciałbym prosić o poradę fachowców, na tym rysunku przedstawiłem schemat mojego budynku gospodarczego, interesuje mnie likwidacja pionowych słupów drewnianych przekreślonych na rysunku na czerwono, czy zamiast nich można by zastosować wzmocnienie konstrukcji tak jak zaznaczyłem liniami czerwonymi na rysynku? czy będzie tak poprawnie? jeśli nie to proszę o podpowiedź jak to zrobić, z góry dziękuję
chciałbym prosić o poradę fachowców, na tym rysunku przedstawiłem schemat mojego budynku gospodarczego, interesuje mnie likwidacja pionowych słupów drewnianych przekreślonych na rysunku na czerwono, czy zamiast nich można by zastosować wzmocnienie konstrukcji tak jak zaznaczyłem liniami czerwonymi na rysynku? czy będzie tak poprawnie? jeśli nie to proszę o podpowiedź jak to zrobić, z góry dziękuję
Re: korekta więźby
Zamiast słupów w zależności od rozpiętości dałbym szynę metalową w poprzek belek stropowych. a na górze zacinane miecze odwrotnie do twojego sposobu.
gunar-wycinam dachy z pasją
Re: korekta więźby
Usunięcie słupa, podpory pośredniej zmienia statykę całej konstrukcji.
Zastosowanie zastrzałów i sprowadzenie obciążeń w miejsce usuniętego słupa to też błąd.
Odwrócenie schematu zastrzałów i sprowadzenie sił na belkę w miejscu oparcia pionowych podpór zależne od przekroju i stanu drewna.
Po usunięciu dolnego słupa górne podpory opierają się na belce w strefie największych sił tnących co też nie jest bez znaczenia dla wytrzymałości całej konstrukcji.
Należałoby jednak dla spokojnej głowy i uniknięcia ewentualnych następstw przeliczyć ponownie całą konstrukcję.
Zastosowanie zastrzałów i sprowadzenie obciążeń w miejsce usuniętego słupa to też błąd.
Odwrócenie schematu zastrzałów i sprowadzenie sił na belkę w miejscu oparcia pionowych podpór zależne od przekroju i stanu drewna.
Po usunięciu dolnego słupa górne podpory opierają się na belce w strefie największych sił tnących co też nie jest bez znaczenia dla wytrzymałości całej konstrukcji.
Należałoby jednak dla spokojnej głowy i uniknięcia ewentualnych następstw przeliczyć ponownie całą konstrukcję.
Re: korekta więźby
dziękuję Panowie za szybki odzew, co radzicie w takim razie? muszę się pozbyć tych słupów, dodam, że dach jest lekki bo pokryty blachą a belki naprawdę solidne o przekroju kwadratowym o wymiarach ok 20x20cm, sam budynek to 20m długości i 8,5m szerokości, będę wdzięczny za sugestie
Re: korekta więźby
a może to jest jakimś rozwiązaniem?
Re: korekta więźby
Belki drewniane rzeczywiście o słusznych wymiarach ale i rozpiętość spora.
Zaproponowane rozwiazanie wzmacniające pod belką wiązar/kratownica z jakiego materiału? wymaga bardzo solidnych podpór.
Wykuwanie gniazd pod istniejącymi belkami to skomplikowana i precyzyjna czynność.
Projektowałem i nadzorowałem jakiś czas temu stalowe przypory na żelbetowych stopach mimośrodowych pod podobna konstrukcje drewnianą, koszt wykonania był bardzo duży.
Uważam, że i tak musisz sprawę skonsultować na miejscu z konstruktorem.
Rozwiązanie gunara byłoby dobre, gdybyś zdecydował się zostawić w środku 2 słupy oczywiście trzeba by zastąpić te drewniane i 2 słupy/nadproża skrajne, wyszłyby 3 belki o rozpiętości poniżej 7 mb.
Zaproponowane rozwiazanie wzmacniające pod belką wiązar/kratownica z jakiego materiału? wymaga bardzo solidnych podpór.
Wykuwanie gniazd pod istniejącymi belkami to skomplikowana i precyzyjna czynność.
Projektowałem i nadzorowałem jakiś czas temu stalowe przypory na żelbetowych stopach mimośrodowych pod podobna konstrukcje drewnianą, koszt wykonania był bardzo duży.
Uważam, że i tak musisz sprawę skonsultować na miejscu z konstruktorem.
Rozwiązanie gunara byłoby dobre, gdybyś zdecydował się zostawić w środku 2 słupy oczywiście trzeba by zastąpić te drewniane i 2 słupy/nadproża skrajne, wyszłyby 3 belki o rozpiętości poniżej 7 mb.
Re: korekta więźby
można wykorzystać jakieś ściany stojące w poprzek hali na oparcie tych tregli.
gunar-wycinam dachy z pasją
Re: korekta więźby
A gdyby zastosować po jednej podporze (ukośnej) z każdej strony do każdej belki idącą od ok 1/4 szerokości "ściągu" schodząc pod kątem w kierunku ścian zewnętrznych? Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem o co mi chodzi...
Re: korekta więźby
Ot coś takiego:
/http://img340.imageshack.us/img340/6571/dachydach.jpg
/http://img340.imageshack.us/img340/6571/dachydach.jpg
Re: korekta więźby
Wrzuciłem do galerii.
Re: korekta więźby dachowej
dzięki Panowie za sugestie ale takie rozwiązanie przeszkadzało by mi jeszcze bardziej, budynek chcę zaadoptować pod warsztat samochodowy i chciałem pozbyć się tych słupów pionowych by nie przeszkadzały ale skoro to nie takie proste pewnie będą musiały zostać, chyba że ma ktoś jeszcze jakiś pomysł