POMOCY!!! Problem podczas mrozów
Moderator: Redakcja e-dach.pl
POMOCY!!! Problem podczas mrozów
Witam mam problem!!!podczas gdy były mrozy w sumie sie to zaczeło mrozów nie ma problem jest w moim mieszkaniu na poddaszu pojawiły sie mokre plamy na suficie duzych rozmiarów mieszkam w nim od 3 miesiecy a dach robilem 6miesiecy temy pomózcie i powiedzcie co popsulem dach robilem od podstaw krokwie maja 18cm włozyłem tam 20cm wełny isove rozprezna tak mi mówili przy zakupie,na krokwie połozyłem folie paroprzepuszczalną,kontrłaty,łaty i blache trapezową dach ma nie wielki spad 6% prosze o pomoc
Re: POMOCY!!! Problem podczas mrozów
a gdzie folia paroszczelna?!krychu pisze:dach robilem od podstaw krokwie maja 18cm włozyłem tam 20cm wełny isove rozprezna tak mi mówili przy zakupie,na krokwie połozyłem folie paroprzepuszczalną,kontrłaty,łaty i blache trapezową dach ma nie wielki spad 6% prosze o pomoc
- marcinradom
- Superużytkownik

- Posty: 953
- Rejestracja: 04 cze 2006, 9:44
- Lokalizacja: dach.radom.pl
- Kontakt:
jeśli włożyłeś między krokwie o wysokości 18cm wełnę grubości 20cm, a nie było tam deskowania, tylko sama folia paroprzepuszczalna, to zapewne szczelina wentylacyjna grubości kontrłat zmniejszyła się do około 0,5cm co uniemożliwia prawidłową wentylację pokrycia. miejscami nawet folia może dotykać blachy. dodatkowo mały spadek dachu uniemożliwia spływanie skraplającej się na spodniej stronie blachy pary wodnej.
pozdrawiam
pozdrawiam
-
Picadoor
Wg mnie mogą być jeszcze 2 przyczyny poza wymienionymi przez przedmówców
1. Trapez - jeśli już, to przy takim spadku przeciekać może na zakładach, szczególnie poprzecznych jeśli są i może nawiewać wodę tam a także poprzez kalenicę - hmm...jeśli taka jest.
2. Bardzo częstym błędem układania folii szczególnie przez amatorów jest niesklejanie warstwy z warstwą, a tylko przypięcie jej na krokwiach podłatnikami. W efekcie warstwa folii jest nieszczelna na łączach, co przy takim niewielkim spadku może być dodatkowym źródłem przecieku.
pozdro
1. Trapez - jeśli już, to przy takim spadku przeciekać może na zakładach, szczególnie poprzecznych jeśli są i może nawiewać wodę tam a także poprzez kalenicę - hmm...jeśli taka jest.
2. Bardzo częstym błędem układania folii szczególnie przez amatorów jest niesklejanie warstwy z warstwą, a tylko przypięcie jej na krokwiach podłatnikami. W efekcie warstwa folii jest nieszczelna na łączach, co przy takim niewielkim spadku może być dodatkowym źródłem przecieku.
To zależy jaką. Wiec jeśli to była taka zwykła półprzeźroczysta z taką siateczką, to masz poważny problem....połozyłem folie paroprzepuszczalną...
pozdro
-
robertto32
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 09 sty 2008, 2:10
- Lokalizacja: będków
Witam!
A mogło być zupełnie inaczej, na rynku istnieją inne izolacje termiczne np. oparte na włóknie celulozowym jak Ekofiber. Które nie wymagają stosowania folii paroizolacyjnej, są w pełni ekologiczne, szybkie w wykonastwie i konkurencyjne cenowo. Jeśli komuś zależy żby dom w pełni "oddychał" i nie miał foliowej torby na głowie powinien się zainteresować takim rozwiązaniem.
A mogło być zupełnie inaczej, na rynku istnieją inne izolacje termiczne np. oparte na włóknie celulozowym jak Ekofiber. Które nie wymagają stosowania folii paroizolacyjnej, są w pełni ekologiczne, szybkie w wykonastwie i konkurencyjne cenowo. Jeśli komuś zależy żby dom w pełni "oddychał" i nie miał foliowej torby na głowie powinien się zainteresować takim rozwiązaniem.
Moja firma zajmuje się pneumtycznymi technologiami dociepelń budynków mieszkalnych, biur, hal, kurników itp.