Witam,
Mam problem z piecem kominkowym Kamino (prawd. model E). Otóż używam go 2 sezon na parterze ponad 100 letniego budynku, gdzie komin ma przekrój taki, że spokojnie wchodzi do niego kominiarz. Budynek ma parter, piętro i niski strych. Piec jest regularnie czyszczony (tyle ile idzie przez okienko przed i pod paleniskiem. Komin jest drożny. Sytuacja którą opisze ma miejsce tylko i wyłącznie przy rozpalaniu paleniska do momentu kiedy (z obserwacji) komin 1-2m nad rurą wlotową jest ciepły od strony mieszkania. Otóż piec strasznie kopci na czarno, cała szyba zachodzi jakby smołą a w piecu nie ma wysokiego ognia tylko jest jakby stłumiony. Próbowałem otwierać okna lekko, na oścież - nic nie pomaga. Zastosowałem preparat "kominiarz" - nic ! Nie było by problemu gdyby nie fakt, że "cały" ten czarny dym razem z sadzą wlatuje do mieszkania wszelkimi otworami w piecu. Zeszłej zimy nie było tego problemu - proszę o pomoc. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dodatkowych pytań postaram się udzielić na nie odpowiedzi.
Pozdrawiam
Problem z piecem kominkowym. Pomocy!
Moderator: Redakcja e-dach.pl
-
andistoprocent
- Zainteresowany

- Posty: 77
- Rejestracja: 08 mar 2009, 16:43
Re: Problem z piecem kominkowym. Pomocy!
Rozumiem że to piec wolnostojący 
King Fire
Kamino E
Dane techniczne:
Moc nominalna 6 kW
Wysokość 978 mm
Szerokość 542 mm
Głębokość 377 mm
Wymagany ciąg komina 10 Pa
Wysokość do dolnej krawędzi przewodu dymowego 575 mm
Waga 94 kg
Średnica przewodu dymowego 120 mm
Wyjście spalin Tylko tylne
Sprawność ok. 75%
Paliwo węgiel, drewno, brykiet
Średnie zużycie paliwa 1,45 kg/h
Nic w tym dziwnego zbyt duży przekrój pańskiego komina podowuje podcisnienie powietrza i na nic zda się panu otwieranie okna itp. ogień jest przyduszony, w komorze spalania jest tłumiony przez wlatujące zimne powietrze z komina.
Moje rozwiązanie
wypiąć piec z kanału kominowego
wpuscić rure żarową max do fi 180 lub nowy komin systemowy izolowany do całego pionu komina
podpiąć tą koze do rury pod kątem 45 st.
na wyjsciu kanału kominowego ponad kaleń założyć strażaka i po sprawie
pozdrawiam adistoprocent

allegro.pl/item563947538_kominki_obudowy_z_montazem.html
King Fire
Kamino E
Dane techniczne:
Moc nominalna 6 kW
Wysokość 978 mm
Szerokość 542 mm
Głębokość 377 mm
Wymagany ciąg komina 10 Pa
Wysokość do dolnej krawędzi przewodu dymowego 575 mm
Waga 94 kg
Średnica przewodu dymowego 120 mm
Wyjście spalin Tylko tylne
Sprawność ok. 75%
Paliwo węgiel, drewno, brykiet
Średnie zużycie paliwa 1,45 kg/h
allegro.pl/item563947538_kominki_obudowy_z_montazem.html
problem z kominkiem
wg mnie jest za duży przekrój komina.zgadzam się z poprzednikami.do komina wpuścić wsad kominowy np 200mm.w ten sposób zwiększamy ciśnienie.niewykluczone że nie obędzie się na górze bez montażu tzw hełmu strażackiego w celu wyeliminowania wwiewu do wewnątrz.