komin do nieba czy nowy piec?
Moderator: Redakcja e-dach.pl
komin do nieba czy nowy piec?
Witam! jestem w nietypowej sytuacji i nie wiem jak z niej wybrnąć. Mianowicie, z powodu braku wolnego przewodu kominowego musiałem wyciągnąć komin po elewacji budynku dwupiętrowego ponad dach- łącznie około 9m, dwuścienny, ocieplony. Kosztował połowę wartości całej instalacji centralnego gazowego. Piec mam dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania. Problem polega na tym,że podczas dłuższych przerw w pracy kotła komin, który jest na zewnątrz wychładza się i odwraca się w nim ciąg, co powoduje, że wtłacza do mieszkania zimne powietrze, wyziębiając przy tym piec, co przy mrozie może prowadzić do jego zamarznięcia. Wewnątrz mieszkania znajduje się wentylacja wywiewna w postaci komina w budynku (cieplejszego niż ten na zewnątrz) i nawiewna w postaci czerpni powietrza pod oknem. Wentylacja wywiewna zgodnie z zadaniem wyciąga "zużyte" powietrze z mieszkania, ale niestety jest mocniejsza niż wyziębiony komin spalinowy, w którym właśnie odwraca się ciąg. Mało tego czerpnia nawiewa do mieszkania zimne powietrze z dworu i błędne koło się zamyka. Mieszkanie jest wyziębiane a piec włącza się często. Dowiedziałem się ostatnio, że jest to bardzo rzadko spotykana przypadłość. Wszystko wykonane jest zgodnie z projektem i nie ma się do kogo przyczepić. Proponowane rozwiązania to wydłużenie komina spalinowego o jakieś 3m (prawie 1/3 jego dotychczasowej ceny) z montażem solidnego masztu, który taki długi komin utrzyma. Efekt będzie taki, że będzie on około metra krótszy niż komin wentylacji wywiewnej.. i to rzekomo ma pomóc. Albo zmiana pieca na turbo i przepobienie komina lub całkowita zmiana z fi=130 na fi=80. Proszę o opinię, może ma ktoś inny pomysł. Pozdrawiam
-
BudowaZaGrosz
- Początkujący

- Posty: 17
- Rejestracja: 07 gru 2010, 9:21
- Lokalizacja: Polska
- Kontakt:
Re: komin do nieba czy nowy piec?
Podaj proszę więcej parametrów:
- średnica komina (czy jest to fi 130 cm?)
- w jaki sposób jest zakończony
- parametry pieca
- grubość, rodzaj ocieplenia komina
- czy komin posiada system doprowadzania powietrza do kotła?
- średnica komina (czy jest to fi 130 cm?)
- w jaki sposób jest zakończony
- parametry pieca
- grubość, rodzaj ocieplenia komina
- czy komin posiada system doprowadzania powietrza do kotła?
Pozdrawiam
Re: komin do nieba czy nowy piec?
Witam! Parametry:
-średnica komina wewnętrznego to 130mm, grubość ścianki wg katalogu 0,5-0,8mm, ocieplony wełną mineralną o gęstości 100kg/m3 ( wg katalogu ) warstwą 50mm, to wszystko w kominie zewnętrznym
-zakończony daszkiem
-
Parametr Jednostka
Moc pracy kotła na c.o. kW 9 - 15
Moc pracy kotła na c.w.u. kW 7 - 24
Rodzaj regulacji mocy - płynna
Typ zapłonu - elektroniczny
Stopień ochrony - X5D
Zakres regulacji c.o. oC 40 - 80
Zakres regulacji c.w.u. oC 35 - 60
Średnica odprowadzania spalin mm 130
Wydatek c.w.u. przy dt 25oC l/min 13,9
Wysokość/Wysokość z pokrywą mm 740/795
Szerokość mm 366
Głębokość mm 318
Waga kg 32
-komin nie doprowadza powietrza do kotła, bo to piec z otwartą komorą. Powietrze jest doprowadzane do pomieszczenia przez czerpnię(kratkę wentylacyjną).
Z góry dzieki za odpowiedź.Pozdrawiam
-średnica komina wewnętrznego to 130mm, grubość ścianki wg katalogu 0,5-0,8mm, ocieplony wełną mineralną o gęstości 100kg/m3 ( wg katalogu ) warstwą 50mm, to wszystko w kominie zewnętrznym
-zakończony daszkiem
-
Parametr Jednostka
Moc pracy kotła na c.o. kW 9 - 15
Moc pracy kotła na c.w.u. kW 7 - 24
Rodzaj regulacji mocy - płynna
Typ zapłonu - elektroniczny
Stopień ochrony - X5D
Zakres regulacji c.o. oC 40 - 80
Zakres regulacji c.w.u. oC 35 - 60
Średnica odprowadzania spalin mm 130
Wydatek c.w.u. przy dt 25oC l/min 13,9
Wysokość/Wysokość z pokrywą mm 740/795
Szerokość mm 366
Głębokość mm 318
Waga kg 32
-komin nie doprowadza powietrza do kotła, bo to piec z otwartą komorą. Powietrze jest doprowadzane do pomieszczenia przez czerpnię(kratkę wentylacyjną).
Z góry dzieki za odpowiedź.Pozdrawiam
-
samouk
Re: komin do nieba czy nowy piec?
Czyżby? U ciebie od początku powinien być kocioł z zamkniętą komorą spalania. Jeśli ci to ktoś tak zaprojektował, to powinien sam tam mieszkać za karępriest pisze: Piec mam dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania. Wszystko wykonane jest zgodnie z projektem i nie ma się do kogo przyczepić.![]()
Pozdr.