Zestaw do cwu ULRICH SD 300 - warto??
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
szanowni panstwoBogdan1 pisze:Ja również interesuję się kolektorami. Mój instalator montuje kolektory WATT . Obawiam się czy z tej firmy są dobre bo dodatkowo dach mamna stronę zachodnią. Rodzina 2+2 i zbiornik 300l. Czy to wystarczy do CWU i czy taki zestaw 2 kolektory pow.3,84m2 mozna podlłączyć do wspomagania CO
nie dajcie sie zwariować
taki zestaw wystarczy tylko do podgrzania cwu. o wspomaganiu co nie ma mowy
przy perłnym, nasłonecznioeniu i bez rozbioru wody mozna w zasobniku uzyskac około 42st.C
jesli chodzi o c.o. to jest to wierutna bzdura. energia pobrana prze pompke obiegowa prawie równoważy korzyści z podgrzania co
zaistalowałem taki zestaw w lipcu i jestem szcvzerze rozczarowany. nie wiem dlaczgo nikt wcześniej o tym rzetelnie nie pisał.
[prawdopodobnie większos kometarzy , to opinie sprzedawców i instalatorów. co wszystko tłumaczy
jesli ktos ma pytania to chętn ie odpowiem bo taka instalacja przy dzisiejszym kośzcie zakupu i uruchomienia nie rokuje na żadne oszczedności
pozdrawiam
-
RAPczyn
- Aktywny

- Posty: 247
- Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
- Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
- Kontakt:
Przy 4 osobowej rodzinie aby myśleć o c.w.u. i wspomaganiu c.o. trzeba zainstalować około 7-9m^2 netto/apertury kolektora próżniowo-rurowego CPC.
Niestety... a właściwie "stety"
kolektor kolektorowi nie równy mimo np., że może mieć taką samą budowę a jednak uzyski będą znacznie różne.
Nie jest rzadkością widzieć 90stC w zimie.
Co do kosztów pompy to jest mniej więcej tak, że 1h pracy pompy to uzysk około 3-4kWh energii przy glikolowych, a przy Aqua 1h to uzysk około 7-9kWh. Moc pompy załóżmy 60W
1h*0,06kW*0,4Pln/kWh=0,024Pln
3,5kWh*0,21Pln/kWh=0735Pln (gaz, kocioł kondensacyjny)
Wychodzi koszt utrzymania pompy 3,2653061%
8kWh*0,21Pln/kWh=1,68Pln
Wychodzi koszt utrzymania pompy 1,4285714%
Dane przy malej instalacji, przy dużych instalacjach można spokojnie uzyskać 1/200 lub 1/400.
Niestety... a właściwie "stety"
Nie jest rzadkością widzieć 90stC w zimie.
Co do kosztów pompy to jest mniej więcej tak, że 1h pracy pompy to uzysk około 3-4kWh energii przy glikolowych, a przy Aqua 1h to uzysk około 7-9kWh. Moc pompy załóżmy 60W
1h*0,06kW*0,4Pln/kWh=0,024Pln
3,5kWh*0,21Pln/kWh=0735Pln (gaz, kocioł kondensacyjny)
Wychodzi koszt utrzymania pompy 3,2653061%
8kWh*0,21Pln/kWh=1,68Pln
Wychodzi koszt utrzymania pompy 1,4285714%
Dane przy malej instalacji, przy dużych instalacjach można spokojnie uzyskać 1/200 lub 1/400.
Jestem ciekaw czy zasobnik wody na 250 litrów jest wystarczający dla rodziny 2+2 ?? czy może lepiej zastosować 300 litrów?? i ile należy wówczas dać kolektorów żeby woda mogła nagrzać się do 60 st w niekoniecznie słoneczne dni w sezonie letnim??
Na zimę zasobnik będzie podgrzewany przez kominek z płaszczem który będzie ogrzewał dom więc zima to mniejszy problem, choć byłoby miło gdyby w słoneczny zimowy dzień również ciepła woda za sprawą kolektorów popłynęła.
Hewalex proponuje takie zestawy: 2 kolektory i zasobnik 250 l oraz 3 kolektory i 300 litrowy zasobnik. Co ma większą sprawność i lepiej się sprawdzi??
Na zimę zasobnik będzie podgrzewany przez kominek z płaszczem który będzie ogrzewał dom więc zima to mniejszy problem, choć byłoby miło gdyby w słoneczny zimowy dzień również ciepła woda za sprawą kolektorów popłynęła.
Hewalex proponuje takie zestawy: 2 kolektory i zasobnik 250 l oraz 3 kolektory i 300 litrowy zasobnik. Co ma większą sprawność i lepiej się sprawdzi??
Ja w swoich instalacjach montowalem 2 kolektory o powierzchni czynnej 2,14 kazdy czyli razem bylo 4,28.
Do tego dobieralem zasobnik wody - 300l (galmetowski).
Teraz ze wzgledu na zmiane kolektorow (wiesza powierzchnia), dobieram do 2 kolektorow o powierzchni czynnej 2,5 kazdy, zasobnik wody 380l (galmetowski).
Dziala nawet zima, a czasem nawet w nocy.
Pozdrawiam
Maciej Płokarz
SonErgo
Do tego dobieralem zasobnik wody - 300l (galmetowski).
Teraz ze wzgledu na zmiane kolektorow (wiesza powierzchnia), dobieram do 2 kolektorow o powierzchni czynnej 2,5 kazdy, zasobnik wody 380l (galmetowski).
Dziala nawet zima, a czasem nawet w nocy.
Pozdrawiam
Maciej Płokarz
SonErgo
Od czerwca używam zestawu ULRICH SD-300 i jestem naprawdę zadowolony.Moim zdaniem lepiej zainwestować w kolektory próżniowe systemu heat-pipe ponieważ chociaż katalogowo mają niższą sprawność to w mniej słoneczne dni lepiej się sprawdzają .Mam rodzinkę 2+2 i wody zawsze miałem pod dostatkiem,
-
RAPczyn
- Aktywny

- Posty: 247
- Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
- Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
- Kontakt:
Sonergo już kiedyś pisałem na temat tego działania kolektorów w nocy.
Przejrzałem dane historyczne na stronie meteo.waw.pl i doszedłem do wniosku,że owszem to może działać ale w naszym klimacie BARDZO rzadko i przy określonych warunkach.
Biorąc pierwszy lepszy dzień z danych historycznych np.: 1 lipiec 2003 o godz.18 temp. powietrza ~ 23,5stC; 21 temp.pow ~ 21,5stC; 24 ~ 18stC; 2 lipiec 2003 godz. 3 ~ 17,5stC; 6 ~ 15stC.
W automatyce solar ustawiamy histerezę włączenia i wyłączenia pompy, przeważnie jest to około 7stK więc aby instalacja ruszyła czujnik temp. wody w zbiorniku musi pokazywać nie więcej niż 16,5stC o godz. 18 itd. Dochodzi do tego jeszcze to jak szybko kolektor jest wstanie przejąć temp. otoczenia? Pompa załącza się, różnica temp. spada poniżej 7stK, pompa się wyłącza i teoretycznie tak w kółko - ile czasu zajmie przejęcie temperatury otoczenia przez kolektor?
ulrich24 To tylko się cieszyć
. Ja znam co najmniej 4 przypadki gdzie klient był nie zadowolony z takiego zestawu.
Przejrzałem dane historyczne na stronie meteo.waw.pl i doszedłem do wniosku,że owszem to może działać ale w naszym klimacie BARDZO rzadko i przy określonych warunkach.
Biorąc pierwszy lepszy dzień z danych historycznych np.: 1 lipiec 2003 o godz.18 temp. powietrza ~ 23,5stC; 21 temp.pow ~ 21,5stC; 24 ~ 18stC; 2 lipiec 2003 godz. 3 ~ 17,5stC; 6 ~ 15stC.
W automatyce solar ustawiamy histerezę włączenia i wyłączenia pompy, przeważnie jest to około 7stK więc aby instalacja ruszyła czujnik temp. wody w zbiorniku musi pokazywać nie więcej niż 16,5stC o godz. 18 itd. Dochodzi do tego jeszcze to jak szybko kolektor jest wstanie przejąć temp. otoczenia? Pompa załącza się, różnica temp. spada poniżej 7stK, pompa się wyłącza i teoretycznie tak w kółko - ile czasu zajmie przejęcie temperatury otoczenia przez kolektor?
ulrich24 To tylko się cieszyć
RAPczyn pisze:Sonergo już kiedyś pisałem na temat tego działania kolektorów w nocy.
Przejrzałem dane historyczne na stronie meteo.waw.pl i doszedłem do wniosku,że owszem to może działać ale w naszym klimacie BARDZO rzadko i przy określonych warunkach.
Biorąc pierwszy lepszy dzień z danych historycznych np.: 1 lipiec 2003 o godz.18 temp. powietrza ~ 23,5stC; 21 temp.pow ~ 21,5stC; 24 ~ 18stC; 2 lipiec 2003 godz. 3 ~ 17,5stC; 6 ~ 15stC.
W automatyce solar ustawiamy histerezę włączenia i wyłączenia pompy, przeważnie jest to około 7stK więc aby instalacja ruszyła czujnik temp. wody w zbiorniku musi pokazywać nie więcej niż 16,5stC o godz. 18 itd. Dochodzi do tego jeszcze to jak szybko kolektor jest wstanie przejąć temp. otoczenia? Pompa załącza się, różnica temp. spada poniżej 7stK, pompa się wyłącza i teoretycznie tak w kółko - ile czasu zajmie przejęcie temperatury otoczenia przez kolektor?
ulrich24 To tylko się cieszyć. Ja znam co najmniej 4 przypadki gdzie klient był nie zadowolony z takiego zestawu.
mysle że to bzdura
zaraz z rana uidowodnie
pzdr
Rapczyn
Zgadzam sie z Toba, ze takie przypadki zdarzaja się rzadko, ale zdarzaja się.
Roger74.
Wyobraz sobie sytuacje, ze masz zbiornik 150litrowy i jeden kolektor plaski.
Zbiornik w ciagu dnia nagrzal sie do temperatury np. 60*C.
Slonce zachodzi i jest ciepla noc okolo 20*C - bywaja takie noce.
Temperatura na kolektorze jest wiec 20*C.
Spuszczasz wieczorem czy w nocy cale 150l wody o temperaturze 60*C.
Do zbiornika nachodzi woda o temperaturze okolo 8*C - taka temp podaja wodociagi.
Programator czyta ze roznica jest 12*C i zalacza pompe, oczywiscie jesli roznica ta jest wieksza od zaprogramowanej.
I grzeje.
Nie grzeje tak jak w dzien, grzeje wolniej, ale tez grzeje.
Czyli wada kolektorow plaskich jaka jest "kiepska" izolacja, w tym przypadku jest jego zaleta. Jesli prozniowka rurowa w takiej sytuacji takze grzeje, to znaczy ze w rurach nie ma prozni.
"Kiepska" izolacja w plaskich kolektorach jest rowniez zaleta w zimie.
Wyobraz sobie sytuacje, ze w nocy spadnie snieg, a w dzien jest piekne slonce.
Co robisz przy prozniowkach jesli chcesz aby działaly?? Dygasz na dach i odsniezasz recznie.
Co robisz przy plaskich?? Uruchamiasz pompe na 15 minut i reszta ciepla ze zbiornika rozmrazasz. Bzdura? Raczej nie.
A jesli prozniowka działa w taki sam sposob, ze automatycznie mozesz ją odsniezyc, to znaczy ze w rurach nie ma prozni i nie ma izolacji.
Pozdrawiam
Zgadzam sie z Toba, ze takie przypadki zdarzaja się rzadko, ale zdarzaja się.
Roger74.
Wyobraz sobie sytuacje, ze masz zbiornik 150litrowy i jeden kolektor plaski.
Zbiornik w ciagu dnia nagrzal sie do temperatury np. 60*C.
Slonce zachodzi i jest ciepla noc okolo 20*C - bywaja takie noce.
Temperatura na kolektorze jest wiec 20*C.
Spuszczasz wieczorem czy w nocy cale 150l wody o temperaturze 60*C.
Do zbiornika nachodzi woda o temperaturze okolo 8*C - taka temp podaja wodociagi.
Programator czyta ze roznica jest 12*C i zalacza pompe, oczywiscie jesli roznica ta jest wieksza od zaprogramowanej.
I grzeje.
Nie grzeje tak jak w dzien, grzeje wolniej, ale tez grzeje.
Czyli wada kolektorow plaskich jaka jest "kiepska" izolacja, w tym przypadku jest jego zaleta. Jesli prozniowka rurowa w takiej sytuacji takze grzeje, to znaczy ze w rurach nie ma prozni.
"Kiepska" izolacja w plaskich kolektorach jest rowniez zaleta w zimie.
Wyobraz sobie sytuacje, ze w nocy spadnie snieg, a w dzien jest piekne slonce.
Co robisz przy prozniowkach jesli chcesz aby działaly?? Dygasz na dach i odsniezasz recznie.
Co robisz przy plaskich?? Uruchamiasz pompe na 15 minut i reszta ciepla ze zbiornika rozmrazasz. Bzdura? Raczej nie.
A jesli prozniowka działa w taki sam sposob, ze automatycznie mozesz ją odsniezyc, to znaczy ze w rurach nie ma prozni i nie ma izolacji.
Pozdrawiam
Podajecie jakieś dane meteo sprzed kilku lat wszyscy zastanawiacie się jaki dobrać zestaw żeby zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę ,a nie zastanawiacie się co zrobicie z nadwyżkami wody co latem bardzo często występuje zwłaszcza przy płaskich kolektorach lub za dużym dobranym zestawem . Są dwa wyjścia albo spuszczać wodę z zasobnika co jest marnotrastwem i naraża nas na dodatkowe koszta ,lub przekierować wodę do centralnego ogrzewania co przy temperaturach ok.30st też jest nie wskazane(znam dwa takie przepadki) więc wszystkim którzy planują zakup solarów proponuję żeby wzieli tę kwestię też pod uwagę.
Niedaleko Torunia w Osieku wykonalismy pierwszy etap instalacji - akumulator ciepla.
Instalacja bedzie zasilana z 6 kolektorow slonecznych o łącznej powierzchni 15m2.
W tej instalacji nie bedzie mozliwosci, ze bedzie nadmiar ciepla.
Nawet jesli uzytkownikow nie bedzie w leci, woda nie bedzie uzytkowana, a ogrzewanie wylaczone.
Energia bedzie gromadzona w akumulatorze na zime.
Beda zamontowane elektroniczne mierniki energii z mozliwoscia rejestracji.
Dane beda dostepne na mojej stronie, ale to dopiero w przyszlym roku.
Dane beda po to, aby niedowiarki (T.B.) zobaczyli, ze mozna samymi kolektorami slonecznymi ogrzewac dom.
Pozdrawiam
Instalacja bedzie zasilana z 6 kolektorow slonecznych o łącznej powierzchni 15m2.
W tej instalacji nie bedzie mozliwosci, ze bedzie nadmiar ciepla.
Nawet jesli uzytkownikow nie bedzie w leci, woda nie bedzie uzytkowana, a ogrzewanie wylaczone.
Energia bedzie gromadzona w akumulatorze na zime.
Beda zamontowane elektroniczne mierniki energii z mozliwoscia rejestracji.
Dane beda dostepne na mojej stronie, ale to dopiero w przyszlym roku.
Dane beda po to, aby niedowiarki (T.B.) zobaczyli, ze mozna samymi kolektorami slonecznymi ogrzewac dom.
Pozdrawiam
-
RAPczyn
- Aktywny

- Posty: 247
- Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
- Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
- Kontakt:
ulrich24 historia pomiarów: -meteo.waw.pl/history/index.shtml.po
Trzecim wyjściem jest nie przejmowanie się i nic nie robienie w razie nadmiaru energii (mówię o małych, domowych instalacjach oraz dużych w technice Aqua).
Czwartym wyjściem jest chłodzenie pomieszczeń za pomocą kolektorów słonecznych w lato.
Sonergo uuu czekam no ta bardzo
Możesz napisać coś więcej??
Trzecim wyjściem jest nie przejmowanie się i nic nie robienie w razie nadmiaru energii (mówię o małych, domowych instalacjach oraz dużych w technice Aqua).
Czwartym wyjściem jest chłodzenie pomieszczeń za pomocą kolektorów słonecznych w lato.
Sonergo uuu czekam no ta bardzo