jaki zawór bezpieczeństwa na zasilaniu zimnej wody do zasobnika C.O
Kamil
Re: zawór bezpiecz. na zasilaniu zimnej wody do zasobnika C.
W 90 % przypadków - 6 bar.
Re: zawór bezpiecz. na zasilaniu zimnej wody do zasobnika C.
Producent zasobnika podaje maksymalne ciśnienie pracy.
Re: zawór bezpiecz. na zasilaniu zimnej wody do zasobnika C.
Zawór zaworem, ale pomyśl o naczyniu ekspansyjnym...
Jeżeli w instalacji zasilającej jest zawór zwrotny (a powinien być zgodnie z przepisami), to nawet 7-barowy zawór bezpieczeństwa czasem popuści nieco wody. Naczynie przeponowe nie kosztuje dużo, a skutecznie chroni zasobnik i zapobiega wypływom z zaworu bezpieczeństwa.
Jeżeli w instalacji zasilającej jest zawór zwrotny (a powinien być zgodnie z przepisami), to nawet 7-barowy zawór bezpieczeństwa czasem popuści nieco wody. Naczynie przeponowe nie kosztuje dużo, a skutecznie chroni zasobnik i zapobiega wypływom z zaworu bezpieczeństwa.
-
BIOS-BG
Re: zawór bezpiecz. na zasilaniu zimnej wody do zasobnika C.
Pamiętaj jeszcze o jednym: zarówno naczynie, jak i zawór bezpieczeństwa należy wpiąć między zaworem zwrotnym a zbiornikiem. Niestety, widziałem już zbiorniki, gdzie tak nie zrobiono...
-
BIOS-BG
Re: zawór bezpiecz. na zasilaniu zimnej wody do zasobnika C.
Pamiętaj jeszcze o jednym: zarówno naczynie, jak i zawór bezpieczeństwa należy wpiąć między zaworem zwrotnym a zbiornikiem. Niestety, widziałem już zbiorniki, gdzie tak nie zrobiono...