Witam.
Od kilku tygodniami walczę z problemem wysokiego ciśnienia wody ciepłej i puszczaniem zaworu bezpieczeństwa przy bojlerze. Zaczęło się od przełączenia instalacji wodociągowej od jednego operatora (Goleniów) do drugiego (Wolin) w Kołczewie, gmina Wolin. Czynność ta była tak nieudolnie wykonana, że wskutek wysokiego ciśnienia zostało zalanych kilka domów, w tym również mój dom. Po około tygodniu doszło do zalania kotłowni w wyniku przepuszczania zaworu bezpieczeństwa przy bojlerze. Woda w 200 l bojlerze podgrzewana jest przez piec Buderus opalany olejem opałowym. Przez 10 lat nie było żadnego problemu z piecem czy instalacją.
Hydraulik zalecił wymianę zaworu na nowy lecz, to nie przyniosło żadnej poprawy. W następnym kroku wyczyścił zawór z zanieczyszczeń ale to też nie pomogło. Kilka dni temu hydraulik zmierzył manometrem ciśnienie na naczyniu przeponowym i okazało się, że wynosi ono ponad 8 barów i to jest przyczyna puszczania 6 barowego zaworu. Operator zarzeka się, że ciśnienie w sieci nie przekracza 4 barów. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i jaka może być przyczyna wysokiego ciśnienia w instalacji, gdy włączone jest grzanie cwu?
Wysokie ciśnienie w instalacji wody ciepłej
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Wysokie ciśnienie w instalacji wody ciepłej
Woda w momencie kiedy z zimnej w naczyniu zamkniętym jest podgrzewana, zwiększa swoją objętość a co za tym idzie w naczyniu (bojlerze) wzrasta ciśnienie. Jest to zjawisko normalne.
Nie widzę Twojej instalacji ale całkiem możliwe, że może zajść konieczność montażu na przewodzie wody zimnej reduktora ciśnienia. W niektórych przypadkach pomaga też obniżenie temp. c.w. z 55 C do np. 45C i dołożenie jeszcze jednego naczynia przeponowego. Nie wiem na ile masz teraz ustawione i czy możliwym jest obniżenie tej temperatury.
Nie widzę Twojej instalacji ale całkiem możliwe, że może zajść konieczność montażu na przewodzie wody zimnej reduktora ciśnienia. W niektórych przypadkach pomaga też obniżenie temp. c.w. z 55 C do np. 45C i dołożenie jeszcze jednego naczynia przeponowego. Nie wiem na ile masz teraz ustawione i czy możliwym jest obniżenie tej temperatury.
-
mobiletomek
- Zainteresowany

- Posty: 49
- Rejestracja: 10 sty 2010, 17:04
- Lokalizacja: Sulechów
Re: Wysokie ciśnienie w instalacji wody ciepłej
wysokie cisnienie jest spowodowane tylko przez wodociagi - kiedys mialem krecony manometr to w dzien bylo 4 bary a wieczorem roslo
Re: Wysokie ciśnienie w instalacji wody ciepłej
I tu kolego kompletnie się z tobą nie zgodzę jako, że sam pracuję w tych "wodociągach". Myślisz, że obecne zastawy pomp sieciowych są regulowane przez " pana Zdzicha" kręcącego pokrętłem od zasuwy na pompowni?
Gdybyś zobaczył obecne sterowniki w szafach sterowniczych które są ustawione ciśnieniowo lub wydajnościowo lub nawet i tak i tak, do tego sprzężone i regulujące pracą pomp głębinowych oddalonych nawet o kilka kilometrów od SUW, to całkowicie zmienił byś zdanie i nie pisał, że wzrostu ciśnienia w naczyniu zamkniętym nie powoduje wzrost temperatury tylko wodociągi.
Gdybyś zobaczył obecne sterowniki w szafach sterowniczych które są ustawione ciśnieniowo lub wydajnościowo lub nawet i tak i tak, do tego sprzężone i regulujące pracą pomp głębinowych oddalonych nawet o kilka kilometrów od SUW, to całkowicie zmienił byś zdanie i nie pisał, że wzrostu ciśnienia w naczyniu zamkniętym nie powoduje wzrost temperatury tylko wodociągi.
-
mobiletomek
- Zainteresowany

- Posty: 49
- Rejestracja: 10 sty 2010, 17:04
- Lokalizacja: Sulechów
Re: Wysokie ciśnienie w instalacji wody ciepłej
manometr mialem wkrecony za licznikiem wody , zamiast czerpalnego