witam mam pytanko klade rury kanalizayjne o srednicy 110 i zastanawiam sie czy w wykonanym wykopie musze zrobic podsypke z piasku i piaskiem to zasypac czy tez poprostu moge ziemia z wykopu zasypac?
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: rury kanalizacyjne
Wlasciwie to sie robi dajac piasek pod rure (nie mniej niz 10 cm liczac os spodu rury), i zasypuje sie rure piaskiem, 10 cm powyzej gornej czesci rury (od osi rury dol podsypki 10cm + d/2, gora zasypki 10cm+d/2 gdzie d - srednica zewnetrzna rury w cm.
Jesli jest grunt piaszczysty bez kamieni i gruzu - dopuszcza sie zasypanie przesianym gruntem rodzimym.
W glinie i innych gruntach mozna spotkac ostre kawalki kamienia czy gruzu, ktore po kilku latach moga rure przedzurawic. Sporo takich awarii jest na obecnych sieciach z tworzywa, tanio robionych bez posypki piaskowej i bez zasypki piaskowej - zasypane gruntem rodzimym wbrew sztuce budowlanej.
Podobnie robi sie z kablami i rurami cisnieniowymi ukladanymi w ziemi - taz uklada sie w piasku.
Jesli jest grunt piaszczysty bez kamieni i gruzu - dopuszcza sie zasypanie przesianym gruntem rodzimym.
W glinie i innych gruntach mozna spotkac ostre kawalki kamienia czy gruzu, ktore po kilku latach moga rure przedzurawic. Sporo takich awarii jest na obecnych sieciach z tworzywa, tanio robionych bez posypki piaskowej i bez zasypki piaskowej - zasypane gruntem rodzimym wbrew sztuce budowlanej.
Podobnie robi sie z kablami i rurami cisnieniowymi ukladanymi w ziemi - taz uklada sie w piasku.