podłogłówka z grzejnika łazienkowego

Wszystko o kanalizacji i odwodnieniu. Dział poświęcony poradom na temat najnowszym rozwiązaniom technologicznym związanymi z kanalizacją, drenażem i oczyszczaniem ścieków.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
marcin2057
Aktywny
Aktywny
Posty: 158
Rejestracja: 22 sie 2007, 15:50

podłogłówka z grzejnika łazienkowego

Post autor: marcin2057 »

Witam mam w łazience grzejnik drabinkowy i jest on zasilany rurką Cu 18 oraz powrót jest podłączony pod podłogówkę pex16. Podłogówka do połowy jest ciepła ale czym dalej to zimniejsza pex ma długość ok 30m długości i mam pytanie czy lepiej by było jeśli bym przed wejściem do drabinki założył trójnik i jeden koniec trójnika zasilał by drabinkę a drugi podłogówkę i powrót od podłogówki oraz drabinki do wspólnego powrotu do rurki Cu 22 Czy tak będzie lepiej?

Wavin Metalplast-Buk
Aktywny
Aktywny
Posty: 179
Rejestracja: 15 sty 2009, 13:51
Lokalizacja: Buk
Kontakt:

Re: podłogłówka z grzejnika łazienkowego

Post autor: Wavin Metalplast-Buk »

Zaproponowane rozwiązanie jest dobre pod warunkiem, że na powrocie pętli ogrzewania podłogowego zostanie zamontowany zawór ograniczający temperaturę tzw. RTL. Musi być on zastosowany w przypadku, gdy instalacja grzejnikowa ma parametry zasilania wyższe niż 55 stC.