Dzień dobry,
Planuję podłączyć 2 myjki fryzjerskie, z odpływem wody 50mm w podłodze, mniej więcej na środku pomieszczenia - ok. 1,5 - 2m od pionu kanalizacyjnego.
Zdjęcia pionu poniżej:
https://imgupload.pl/zdjecie/VpN4
https://imgupload.pl/zdjecie/VhA0
https://imgupload.pl/zdjecie/VP7C
Wysokość środka odnogi trójnika pionu jest mniej więcej na poziomie aktualnej posadzki. Bez większych zmian raczej nie uda się podłączyć do pionu z zachowaniem spadku.
Zastanawiam się, czy można przeprowadzić rurę odpływową pod płytkami na płasko i podpiąć ją do pionu, być może nawet z maks. kilku cm podejściem w górę. Mógłbym wstawić np. coś takiego tuż za pionem:
https://www.leroymerlin.pl/hydraulika/k ... ,l671.html
Oczywiście wyjście z myjki będzie wyżej niż odpływ w pionie. Rura w podłodze działałaby trochę jak syfon. Rozumiem, że może się w niej odkładać więcej zanieczyszczeń. Czy coś takiego ma sens, czy koniecznie trzeba podnosić podłogę, ew. ingerować w pion?
Odprowadzenie wody w podłodze
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Odprowadzenie wody w podłodze
Ja bym tego starego pionu nie ruszał. Dotkniesz to i zaraz cały pion do wymiany. Nie widzę inaczej jak wylewka do poziomu wpięcia w podejście do pionu.
Re: Odprowadzenie wody w podłodze
Trochę się z tym liczyłem - a opcja z brakiem spadku / stojącą wodą na tym odcinku? To bardzo zły pomysł?fefluk pisze:Nie widzę inaczej jak wylewka do poziomu wpięcia w podejście do pionu.
Re: Odprowadzenie wody w podłodze
Rozumiem że to ma być lokal usługowy. Stojąca woda w rurze to po pierwsze prędzej czy później przeciek a po drugie będzie śmierdzieć z odpływu. Zapychanie się rury to raczej oczywista oczywistość.