Kanalizacja - prośba o opinie.

Wszystko o kanalizacji i odwodnieniu. Dział poświęcony poradom na temat najnowszym rozwiązaniom technologicznym związanymi z kanalizacją, drenażem i oczyszczaniem ścieków.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

footballer
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15

Kanalizacja - prośba o opinie.

Post autor: footballer »

Witam,
Proszę o opinię na temat kanalizacji.
Tak jest w projekcie:
https://zapodaj.net/7caa3cae488a2.jpg.html
A tak chciałbym żeby było:
https://zapodaj.net/0a462fb9a0d25.jpg.html
Pomieszczenie 110 to dodatkowe WC.
Czy jeden pion kanalizacyjny wystarczy (zaznaczony na żółto)? W dodatkowym WC też wydaje mi się, że powinien być.
W pralni też ?
Z góry bardzo dziękuję:)

footballer
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

Post autor: footballer »

Chyba tak wygląda to sensowniej.
https://zapodaj.net/da24f1afe2429.jpg.html
Wydaję mi się, że odpływy umywalek można zrobić 40 ?

wiwa
Aktywny
Aktywny
Posty: 182
Rejestracja: 23 sie 2010, 22:22
Lokalizacja: Warszawa

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

Post autor: wiwa »

Odpowietrzenie przy wc powinno być, a umywalke podłaczysz po ścianie rurą fi40. Odpowietrzenie powinno być przy zlewozmywaku, może byc zawór odpowietrzający. 3 roziązanie jest lepsze.
wiwa

footballer
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

Post autor: footballer »

Dzięki za odpowiedź.
Odpowietrzenie przy zlewozmywaku jest przewidziane. W projekcie jest jeszcze przewidziane przy umywalce w łazience ale nie wiem czy to jest potrzebne?
Zastanawiam się jeszcze nad rurą od pralki - czy bezpośrednio do głównej rury odpływowej czy jeszcze podpiąć się gdzieś np do uwylaki w dodatkowym WC?
Jeśli bezpośrednio to czy robić pion odpowietrzający tylko na odpływ pralki ?

crutmlo
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 15 lut 2017, 8:16

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

Post autor: crutmlo »

Osobiście zrobiłbym to inaczej.

footballer
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

Post autor: footballer »

Każda sugestia jest ważna :)

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

Post autor: Bolas »

Przy takich podłączeniach fi 110 i 50 dopiero przy podłączeniach stosuj redukcję. Co do wentylacji instalacji to nie mylić napowietrzaczy z wentylacją. Każdy pion kanalizacyjny powinien być zakończony nad dachem wentylacją. Napowietrzacze montuje się wtedy gdy mamy do czynienia z podciśnieniem w źle dobranych średnicach i małych spadkach. Można je zamontować tuż za ścianą przed syfonem.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie

footballer
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

Post autor: footballer »

Kod: Zaznacz cały

Przy takich podłączeniach fi 110 i 50 dopiero przy podłączeniach stosuj redukcję.
Przyznam, że nie rozumiem tego zdania...
Ale co z tym podłączeniem do kanalizy pralki w osobnym pomieszczeniu ?
Tam też pion jeśli miałoby iść bezpośrednio do głównego odpływu?

footballer
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

Post autor: footballer »

Odświeżam nieco temat.
Z racji tego, że będzie prawdopodobnie kanał w garażu muszę zmienić projekt kanalizacji.
Wrzucam schemat do oceny. Proszę o rady :)
https://zapodaj.net/45b939b402ab2.jpg.html