Pozioma izolacja przeciwwilgociowa
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
-
Gość8838
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa
Mam już wylaną płytę i kolej na mury. Jaką najlepiej zastosować izolację poziomą między ścianami fundamentowymi, a ścianami nośnymi? Czy taką samą zastosować na całej płycie ? Czy najlepiej od razu zaizolować całość fundamentów i płytę jednolitą warstwą czy na razie zaizolować same ściany fundamentowe ? (obawiam się czy cała izolacja na płycie nie ulegnie uszkodzeniu podczas wznoszenia murów i wylewania deki).
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
Gość8838
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Odpowiadam:
zdecydowanie izolację bitumiczno-polimerową, chroniąc ją na czas budowy folią. Zawsze musi być tak, by izolacja wychodziła poza obrys muru tak, by potem od zewnątrz można było się pionową izolacją dowiązać z tą poziomą.
Producent izolacji: masz wielu tj. Schomburg, Deitermann, Remmers, Botament (poproś doradców, chętnie na pewno pomogą dobrać).
Unikaj polskich tanich mazideł czarnych, bo to nie zda egzaminu.
Ps. grubość i typ izolacji m.in zależeć może od warunków gruntowych (ilość wody w gruncie, rodzaj gruntu).
Pozdrawiam
zdecydowanie izolację bitumiczno-polimerową, chroniąc ją na czas budowy folią. Zawsze musi być tak, by izolacja wychodziła poza obrys muru tak, by potem od zewnątrz można było się pionową izolacją dowiązać z tą poziomą.
Producent izolacji: masz wielu tj. Schomburg, Deitermann, Remmers, Botament (poproś doradców, chętnie na pewno pomogą dobrać).
Unikaj polskich tanich mazideł czarnych, bo to nie zda egzaminu.
Ps. grubość i typ izolacji m.in zależeć może od warunków gruntowych (ilość wody w gruncie, rodzaj gruntu).
Pozdrawiam
follow the white rabbit...
-
Gość8838
Re: Pozioma izolacja przeciwwilgociowa
W najbliższych dniach muszę się zdecydować na "górną" (na poziomie chudziaka) czyli najważniejszą(?) w całym domu izolację przeciwwilgociową. W projekcie jest papa termozgrzewalna ale wykonawca i kierownik budowy namawiają mnie na te "nowoczesne" taśmy, coś pomiędzy gumą i folią. Podobno okres żywotności bardzo długi. Dolną izolację, tę pomiędzy ławą a ścianką fundamentową wykonałem własnie z takiego materiału ale i tak jestem sceptyczny co do jej skuteczności tamtej warstwy. Wilgoć i tak znajdzie sobie jakąś drogę do ścianki fundamentowej i wcale nie koniecznie wprost z ławy...
Starzy murarze przestrzegają przed papami asfaltowymi. Podobno po latach przebywania w murze kruszą się, a ich tekturowa osnowa butwieje i ..izolację szlag trafia! Odkąd pamiętam, to we Wrocławiu i okolicach na poniemieckich budynkach widać było grzyb i wilgoć podciągającą od fundamentów, a wówczas nie upłynęło nawet 25-30 lat od ich postawienia. Podobno dlatego, że stosowano wówczas tylko pojedynczą warstwę papy bitumicznej. W PRL zamiast papy często trzykrotnie malowano ścianę fundamentowa lepikiem na gorąco i jakoś nie spotykam zagrzybionych (od dołu) domów z lat 70-tych...
Starzy murarze przestrzegają przed papami asfaltowymi. Podobno po latach przebywania w murze kruszą się, a ich tekturowa osnowa butwieje i ..izolację szlag trafia! Odkąd pamiętam, to we Wrocławiu i okolicach na poniemieckich budynkach widać było grzyb i wilgoć podciągającą od fundamentów, a wówczas nie upłynęło nawet 25-30 lat od ich postawienia. Podobno dlatego, że stosowano wówczas tylko pojedynczą warstwę papy bitumicznej. W PRL zamiast papy często trzykrotnie malowano ścianę fundamentowa lepikiem na gorąco i jakoś nie spotykam zagrzybionych (od dołu) domów z lat 70-tych...
Re: Pozioma izolacja przeciwwilgociowa
Witam
kolego postaram się zrobić zbitkę informacyjną
izolacja pozioma
jest to ta izolacja która zabezpiecza ścianę przed wilgocią ciągnącą pionowo ku górze - podsiąkanie kapilarne.
natomiast jej piętą Achillesową jest napływ wody z boku czyli w poziomie
nie uszczelnia niczego służy za stałe miejsce przecieków.
jeżeli powiążesz izolację poziomą z pionową
eliminujesz napływ poziomy jest dość istotne dla suchości budynku.
w temacie papy potwierdzam po ok 5 latach stałego zamoczenia w wodzie traci wszelkie swoje właściwości zyskując nowe - właściwości głównie zapachowe .
jeżeli stawiasz budynek na terenie mokrym to o dziwo za radą TB pomiń wszelkie czarnidła bo mają mizerne szanse choćby z powodu przesiąkania z chudziaka w kierunku pionowym w górę
zaoszczędzisz na próbach uszczelnienia pozbawionych szans mniej trzeba będzie zdemolować więc i koszty wykonania właściwej dla takiego przypadku izolacji są mniejsze zadbaj by chudziak miał grubość pozwalającą wytrzymać nacisk wyporności wody .
pozdrawiam
kolego postaram się zrobić zbitkę informacyjną
izolacja pozioma
jest to ta izolacja która zabezpiecza ścianę przed wilgocią ciągnącą pionowo ku górze - podsiąkanie kapilarne.
natomiast jej piętą Achillesową jest napływ wody z boku czyli w poziomie
nie uszczelnia niczego służy za stałe miejsce przecieków.
jeżeli powiążesz izolację poziomą z pionową
eliminujesz napływ poziomy jest dość istotne dla suchości budynku.
w temacie papy potwierdzam po ok 5 latach stałego zamoczenia w wodzie traci wszelkie swoje właściwości zyskując nowe - właściwości głównie zapachowe .
jeżeli stawiasz budynek na terenie mokrym to o dziwo za radą TB pomiń wszelkie czarnidła bo mają mizerne szanse choćby z powodu przesiąkania z chudziaka w kierunku pionowym w górę
zaoszczędzisz na próbach uszczelnienia pozbawionych szans mniej trzeba będzie zdemolować więc i koszty wykonania właściwej dla takiego przypadku izolacji są mniejsze zadbaj by chudziak miał grubość pozwalającą wytrzymać nacisk wyporności wody .
pozdrawiam
Re: Pozioma izolacja przeciwwilgociowa
Rozumiem, że mowa o chudziaku wylanym na zagęszczonym gruncie wewnątrz ścian fundamentowych? Hmm, czy został dobrze zabezpieczony przed naciskiem wody od spodu? Mam nadzieję... Jest dość gruby i z betonu B15 ale nie jest to baton zrobiony z cementów popiołowych. Pod owym chudziakiem została położona gruba folia izolacyjna, a jej brzegi wywinięte do góry. Nie dam głowy, że przetrwała napór strumienia betonu z pompy ale podobno ma dużą wytrzymałość. Jednak chudziak ten będzie na poziomie ok. 80 cm powyżej okalajacego terenu, tak że nie bardzo widzę powód nacisku nań wody od spodu?MTW pisze:... zadbaj by chudziak miał grubość pozwalającą wytrzymać nacisk wyporności wody .
pozdrawiam
Re: Pozioma izolacja przeciwwilgociowa
to moje niedopatrzenie
przepraszam myślałem że mowa o budynku podpiwniczonym
w przypadku kiedy dzieje się to na wysokości +0,8m npg
dałbym folię zbrojoną pod ścianę i do widzenia
pozdrawiam
przepraszam myślałem że mowa o budynku podpiwniczonym
w przypadku kiedy dzieje się to na wysokości +0,8m npg
dałbym folię zbrojoną pod ścianę i do widzenia
pozdrawiam
Re: Pozioma izolacja przeciwwilgociowa
Podpowiedz, która z tych folli jest zbrojona? Może jakaś marka handlowa?
Te które spotykam w marketach budowlanych są niby zbrojone ale b. cienkie, zaś te w hurtowniach grube na 1-1,5 mm ale wyglądają, jakby były robione ze starych opon i okropnie cuchną (robią je jakieś garażowe firemki)... Nie wiem, gdzie szukać porządnej folii...
Te które spotykam w marketach budowlanych są niby zbrojone ale b. cienkie, zaś te w hurtowniach grube na 1-1,5 mm ale wyglądają, jakby były robione ze starych opon i okropnie cuchną (robią je jakieś garażowe firemki)... Nie wiem, gdzie szukać porządnej folii...