Witam serdecznie.
Mój problem polega na tym, że nie wiem jak podłączyć bojler c.w.u. Posiadam starą instalację z obiegiem otwartym. Wszystko do tej pory funkcjonowało grawitacyjnie. Do instalacji została dołożona pompa na zasilaniu z pieca (i oczywiście zawór różnicowy). Musiałem dokonać wymiany starego bojlera. Moje pytanie brzmi:
Jak podłączyć bojler do instalacji by działał następująco. Gdy temperatura na piecu jest wyższa niż w bojlerze to zachodzi przepływ przez spirale bojlera a gdy niższa to przepływu nie ma. Chodzi mi o to żeby stygnący piec nie wychładzał bojlera a wszystko działało płynnie.
Proszę o pomoc!
Wychładzanie bojlera
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
bojler
1. Musi byc wylacznik pompy, ktory wylaczy pompe ponizej okreslonej temperatury
2. Bojler umiescic nie nizej niz 2m nad kotlem (moze byc nawet na nastepnej kondygnacji), a do bojlera poprowadzic oddzielny pion, wlaczony do instalacji jak najnizej. Rure zasilajaca w najwyzszym punkcie zakonczyc odpowietrznikiem automatycznym, a ponizej odpowietrznika przylaczyc do krocca zasilania bojlera.
Tak podlaczony bojler bedzie tracil duzo mniej ciepla na rzecz instalacji CO po ostygnieciu kotla.
Jesli bojler ma wspolpracowac z kotlem tylko przy wymuszeniu pompowym to nalezy na obu rurach jak najblizej bojlera zalozyz zawory zwrotne z sprezynka. Pompa opor tych zaworow pokona, obieg grawitacyjny - nie. Pamietac o wlasciwym kierunku wlaczenia zaworow zwrotnych. W tym przypadku umieszczenie bojlera jest dowolne.
2. Bojler umiescic nie nizej niz 2m nad kotlem (moze byc nawet na nastepnej kondygnacji), a do bojlera poprowadzic oddzielny pion, wlaczony do instalacji jak najnizej. Rure zasilajaca w najwyzszym punkcie zakonczyc odpowietrznikiem automatycznym, a ponizej odpowietrznika przylaczyc do krocca zasilania bojlera.
Tak podlaczony bojler bedzie tracil duzo mniej ciepla na rzecz instalacji CO po ostygnieciu kotla.
Jesli bojler ma wspolpracowac z kotlem tylko przy wymuszeniu pompowym to nalezy na obu rurach jak najblizej bojlera zalozyz zawory zwrotne z sprezynka. Pompa opor tych zaworow pokona, obieg grawitacyjny - nie. Pamietac o wlasciwym kierunku wlaczenia zaworow zwrotnych. W tym przypadku umieszczenie bojlera jest dowolne.