Przyłącze a ciśnienie?

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

PiotreQ
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 06 cze 2009, 10:54

Przyłącze a ciśnienie?

Post autor: PiotreQ »

Witam!
Ostatnio firma przeciągnęła na podwórko wodę i teraz nadszedł czas na podłączenie do domu.
Dom ma lat ok 23 i mam pytanie czy ciśnienie w rurze od wodociągów nie jest za duże na domowa instalację.
Dotychczas pompa ładowała do 3,3 a z kanalizacji podobno idzie ponad 4,5 jak nie 5.
Czy można bezpośrednia(oczywiście wodomierz od mpwik po drodze) podłączać?

wasser
Aktywny
Aktywny
Posty: 174
Rejestracja: 28 lut 2007, 14:00

Post autor: wasser »

Kanalizacja i ciśnienie 5 atmosfer? Chyba idzie o ciśnienie z sieci wodociągowej?
Domowa instalacja wodociągowa powinna wytrzymać ciśnienie 6 atmosfer, więc ...

PiotreQ
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 06 cze 2009, 10:54

Post autor: PiotreQ »

wasser pisze:Kanalizacja i ciśnienie 5 atmosfer? Chyba idzie o ciśnienie z sieci wodociągowej?
Domowa instalacja wodociągowa powinna wytrzymać ciśnienie 6 atmosfer, więc ...
oj przepraszam oczywiście chodzi o wodociągi.
Dziękuje za odpowiedź , wolał bym nie wiedzieć co by było gdyby rury nie wytrzymały....
Dom jest solidny , budowany w czasach kryzysu jednakże sam dziadek go budował(oczywiścię z ekip a nie sam)
A mury są takie ze udarem ciężko jest się przewiercić...
Dziadek mówi ze "majster" lał dużo cementu a mało wody , i mówił:
"Ja nie będę mógł spać w nocy , musi być mocne"
I jest. =)


To ile dokładnie atm idzie z wodociągów w warszawie ?

74
Aktywny
Aktywny
Posty: 163
Rejestracja: 12 gru 2007, 12:16

Post autor: 74 »

średnio powinno być 3 do 4 bar
jak dają więcej a obawiasz się o przedpotopową instalację do zawsze możesz dać reduktor

wasser
Aktywny
Aktywny
Posty: 174
Rejestracja: 28 lut 2007, 14:00

Post autor: wasser »

74 pisze:średnio powinno być 3 do 4 bar
jak dają więcej a obawiasz się o przedpotopową instalację do zawsze możesz dać reduktor
A czemu nie 4 do 5 atm?

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

Instalacje z rur ocynkowanych z końca lat 70-tych i całych 80-tych, to tragedia. Takich wymieniam najwięcej.Padają szybciej niż te z lat 60-tych. Dobrze, że są tam mocne zaprawy, to będą trzymać rury w ryzach, ale jak przyjdzie je wykuwać, to współczuję.
Koniecznie daj za wodomierzem reduktor i nastaw go na 3bary.
adam

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

Post autor: astim »

Po prostu wkręć manometr i zmierz jakie jest ciśnienie. Wg mnie domowa instalacja powinna wytrzymać ciśnienie z wodociągu. Najgroźniejsza jest korozja, na nią nie pomoże najtwardsza zaprawa, nędzie się sączyć po ścianie