problemy z instalacją ciepłej wody uzytkowej
-
robert2008
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 03 lut 2008, 13:05
- Lokalizacja: kalisz
chodzi mi o wyszszą temperature wody zasilającej bojler a mniejsza na ogrzewanie domu bo np. na dom wystarcza mi 40 st.C na bojler chciałbym 50st.C czy jest to możliwe czy jakiś specjalny sterownik?
rury w scianach są poizolowane ok cyrkulacja jest rozłożona , na chwile obecna nie mam pompki do cyrkulacji ale będzie
rury w scianach są poizolowane ok cyrkulacja jest rozłożona , na chwile obecna nie mam pompki do cyrkulacji ale będzie
instalacjie
witam kolegę trzeba zawór mieszający za wymiennikiem na sieć i już po problemie
Eeee,no ...,nie wpędzajcie człowieka w nie potrzebne koszty.Wystarczy pomiędzy ciepłą a zimną wodą przy boilerze zainstalować zawór mieszający np.http://www.esbe.pl/subpage.php?id=2&prod=1&x=41
Proste,tanie,skuteczne.
Proste,tanie,skuteczne.
adam
i ten zawór ma podnieść temp. z powiedzmy 40 na kotle do 50 w zasobniku ?adamis pisze:Eeee,no ...,nie wpędzajcie człowieka w nie potrzebne koszty.Wystarczy pomiędzy ciepłą a zimną wodą przy boilerze zainstalować zawór mieszający np.http://www.esbe.pl/subpage.php?id=2&prod=1&x=41
Proste,tanie,skuteczne.
można podniecść temp. na kotle do żądanych 50 niech sobie idzie bezpośrednio na zasobnik a na odejściu na dom jakiś zawór termostatyczny sterowany elektronicznie bądź mechanicznie u ustawiony na 40 , tylko jest jeden problem jest to kocioł na paliwo stałe i po osiągnięciu nastawionej temp 40 zawór się zamknie , po jakimś niedługim czasie woda w zasobniku się ogrzeje i przestanie odbierać cieplo od kotła ...(może zagotować)
żadne trój czy cztero drogowe na dłuższą metę też problemu nie rozwiązują bo woda zacznie krążyć w krótkim obiegu ( kocioł- pompa- zawór -kocioł) też może zagotować
najprościej było by ustawić 40 (pisał kolega że wystarczająco) i grzałkę elektryczną w zasobniku ustawioną na 50 (podnosiła by tylko temp o 10 )
ufffffffffffff.......ale się rozpisałem
problem z wodą
witam jak dobrze rozumiem to chodzi o układ co jeżeli zastosujesz zawór mieszający za wymiennikiem zawór będzie pracował nie będzie długich przestojów piec ma sterownik w tym przypadku temperatura może wzrosnąć kilka stopni lecz nie powinno zagotować w tym układzie naczynie bezpośrednio od pieca by niepowstał obwód zamknięty popytaj kolegów morze się mylę pozdro
.chyba adamis nie o to chodzilo...ale ja tez sie pomylilem Smile
Ja ten problem rozwiązałem u siebie nieco inaczej.Na kotle mam 60st.Zaworem 3-drog. ustawiam na boiler 75% ciepła a na dom pozostałe 25%.Na dom też idzie 60st,ale zawarte w zdecydowanie w mniejszej ilości wody,więc po rozłożeniu się na wszystkie grzejniki efekt mam właściwy.Czasem dodatkowo przełączam pompę na pierwszy bieg.
Sposobu jednak nie polecam,bo nie w każdej instalacji się sprawdzi,a i dojście do tego w jakim położeniu jaką temp. będę miał w domu też wymaga sporo doświadczeń.
adam
Jeżeli kocioł jest z palnikiem retortowym to praktycznie nie ma niebezpieczeństwa zagotowania wody. Robiliśmy takie układy z zaworem mieszającym, sterowane czujnikiem temperatury zewnętrznej i nie było z tym problemu. Kocioł pracował na podtrzymaniu. jedynym objawem który nie dał się całkowicie okiełznać to temperatura ciepłej wody o kilka stopni większa od nastawionej w automatyce, ale odchyłki są minimalne. Takie rozwiązania tanie nie są ale mamy tez za to sporo korzyści. Oszczędność na paliwie, zwiększony komfort ogrzewania, no i trwałość samego kotła pracującego w każdych warunkach powyżej punktu rosy.