Problem - bojler elektr. wyłańcza się

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

barkley1
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 35
Rejestracja: 28 maja 2008, 17:58

Problem - bojler elektr. wyłańcza się

Post autor: barkley1 »

Panowie,

proszę o pomoc ponieważ jestem amatorem. mam taki problem:

Po włączeniu termoregulatora(nie wiem czy tak to się fachowa nazywa) bojler się załączy i nagrzewa wodę, ale po jakimś czasie (nie osiągnął temperatury ustawionej na pokrętle np. 60stopni) sam się wyłącza. np.po 15 minutach od włączenia.

Zauważyłem, że po wciśnięciu przycisku na takiej czarnej kostce bojler znowu się włańcza (z 4 kabelkami) - to zapewne jest bezpiecznik. Ten guzik sam wyskakuje i bojler nie grzeje wtedy.

w czym może być problem? Czy to jest wina zepsutego termoregulatora? czy inna?
niestety niema przyrządów do pomiaru a elektryka nie wzywałem, bo jeśli to wina termoregulatora to kupię nowy i założe.

poprosze o wasze rady

dziękuje

lolek1234
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 29 maja 2008, 7:52

Post autor: lolek1234 »

Witam
Wymień ten termik ,bo wygląda na to że jest uszkodzony. :wink:

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

Post autor: astim »

prawdopodobnie grzałka tego bojlera jest zakamieniona i nie oddaje ciepła do wody i przegrzewa się, powodując wyłączenie bezpiecznika termicznego.