próba szczelności ?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
próba szczelności ?
uprzejmie proszę o rady dot. próby szczelności instalacji co i wodnej-czy warto ją robić powietrzem?. Jak najlepiej ją przeprowadzić aby była wiarygodna...tzn. jak długo i na jakich parametrach?. Za chwilę hydraulik kończy instalację i chce dmuchać powietrze, czy nalegać na próbę wodą? Dziękuję
Re: próba szczelności ?
Najwiarygodniejsza próba szczelności jest wykonana przy pomocy Azotu. Próby szczelności instalacji można robić na wiele sposobów.
Poniżej treść protokołu p.ciśnienia CO:
W dniu .......................... po zakończeniu robót montażowych i dwukrotnym przepłukaniu instalacji, została wykonana próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania ?na zimno?, ciśnieniem 0,6MPa w czasie 20min. Próba zakończyła się wynikiem ? Pozytywnym / Negatywnym.*
Po wykonaniu próby ?na zimno? nastąpił rozruch wstępny instalacji centralnego ogrzewania i wykonana próba szczelności dla maksymalnych parametrów na czas 72godzin. Próba zakończyła się wynikiem ? Pozytywnym / Negatywnym*
Poniżej treść protokołu p.ciśnienia CO:
W dniu .......................... po zakończeniu robót montażowych i dwukrotnym przepłukaniu instalacji, została wykonana próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania ?na zimno?, ciśnieniem 0,6MPa w czasie 20min. Próba zakończyła się wynikiem ? Pozytywnym / Negatywnym.*
Po wykonaniu próby ?na zimno? nastąpił rozruch wstępny instalacji centralnego ogrzewania i wykonana próba szczelności dla maksymalnych parametrów na czas 72godzin. Próba zakończyła się wynikiem ? Pozytywnym / Negatywnym*
Re: próba szczelności ?
Post powtórzony - sorki
Re: próba szczelności ?
Dzięki. W moim przypadku nie mam podłączonego jeszcze pieca i nie jest wskazane robić próby wodą. Hydraulik zrobił pierwszą próbę powietrzem ale wyniki były druzgocące. Po 12 godzinach z 8 barów w jednej instalacji spadło do 1.5 a w drugiej do 5. Wczoraj robił drugą próbę i w jednej było 1.5 z 8 barów nabitej. W pozostałych ok. Strach pomyśleć co by było jak by poszła woda po położeniu wylewki do której mój mistrz już się przymierzał. Problem jest taki, że zanim zrobił próbę szczelności to wszystkie rury obłożył izolacją -otuliną więc za cholerę nie wiem jak może teraz identyfikować przecieki powietrza. Powinien chyba tą otuline zdjąć?. Nie widać przecież złączek. Pozdrawiam
Re: próba szczelności ?
Co się przejmujesz to już jego problem.
)
-
projektant_wr
- Początkujący

- Posty: 7
- Rejestracja: 21 kwie 2011, 8:18
- Lokalizacja: Wrocław
Re: próba szczelności ?
Zawsze robi się próbę szczelności instalacji przed założeniem izolacji.
Teraz powinien chyba ściągnąć całą izolację.
Jeżeli instalacja jest pod ciśnieniem, nabita powietrzem - nieszczelność (połączenia) można zlokalizować za pomocą wody z mydłem. Dotyczy to raczej połączeń niż szczelności samej rury bo nie wyobrażam sobie za bardzo tego robić.
Teraz powinien chyba ściągnąć całą izolację.
Jeżeli instalacja jest pod ciśnieniem, nabita powietrzem - nieszczelność (połączenia) można zlokalizować za pomocą wody z mydłem. Dotyczy to raczej połączeń niż szczelności samej rury bo nie wyobrażam sobie za bardzo tego robić.
E.K.
Re: próba szczelności ?
Cześć, miałem podobny problem co ty, skorzystałem z elektroinstalatorstwo i bardzo mi to pomogło.