Mam pompę wody SKA4.Dotychczas wszystko było okej.Od 2 dni w chwili włączania się pompy dochodzi do wyłączania elektryczności w całym domku.Gdy natychm,iast włączę korki pompa pracuje normalnie.Gdy ciśnienie w suieci spada,pompa usiłuję się włączyć i znowu siada prąd.I tak w kółko.
Z faktu,że po ponownym włączeniu urządzenia do sieci silnik a także pompa działają idealnie.Wnoszę więc,że te urządzenie nie są przyczyną wyłączeń prądu.Co więc?Czyżby
uszkodzone było urządzenie o kształcie walca zamontowane na wierzchu silnika-kondensator?
Proszę o pomoc.Z zawodu jestem lekarzem a elektr. znam tylko z domowego masterkowania no i szkoły średniej.Pozdrawiam tadeusz37
Pompa wody "wywala korki" w instalacji domowej.
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
bezpieczniki
Wezwij elektryka - trzeba wykonac pomiar opornosci izolacji silnika napieciem minimum 500V.
Najprawdopodobniej zostala uszkodzona izolacja jednego z uzwojen, lub przebija kondensator.
Obejrz kondensator czy niejest wybrzyszony - jesli jest to go wymien na taki sam co do parametrow.
Jesli kondensator wyglada OK to sam wiele nie zrobisz - bez miernika opornosci izolacji trodno ustalic gdzie robi sie zwarcie.
Najprawdopodobniej zostala uszkodzona izolacja jednego z uzwojen, lub przebija kondensator.
Obejrz kondensator czy niejest wybrzyszony - jesli jest to go wymien na taki sam co do parametrow.
Jesli kondensator wyglada OK to sam wiele nie zrobisz - bez miernika opornosci izolacji trodno ustalic gdzie robi sie zwarcie.