Hej. Mam problem. Narastający jak widac bo od ostatniej wymiany do awarii minęło 3 miesiące... Pękają mi grzejniki łazienkowe. Mieszkam w wieżowcu 10-cio piętrowym na 1 piętrze i przez 5 lat to już 3 grzejnik łazienkowy, który pękł. I to nie jest trzecie pęknięcie, bo poprzednie grzejniki łatałam, każdy po 2 razy, czyli to już w sumie 5ta dziura... Grzejniki drabinkowe były różnych firm, różnych kształtów i wielkości, różne cenowo.
Podejrzewam, że coś może byc nie tak z ciśnieniem wody, ale jak to sprawdzic? I czy możliwe, żeby w bloku było inne ciśnienie u nie, a inne u sąsiada pode mną, który grzejnika wymieniac nie musi?
Proszę, pomóżcie!
Pękające drabinkowe grzejniki łazienkowe - dlaczego?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Jerzykowski
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
grzejniki
W ktorym miejscu te grzejniki pekaja?
Moze to byc wina instalacji - jesli sa krotkie galazki, stalowe, i pion "pracuje" (brak kompensacji) to grzejnik bedzie pekal na lutach.
Szczegolnie jest to istotne przy nierownej "pracy" rury zasilajacej i powrotnej - czesto to wystepuje w budynkach wysokich, gdzie rura zasilajaca jest usztywniona od gory rurami odpowietrzenia centralnego, a rura powrotna - nie.
Wtedy wydluzenie rury zasilajacej jest mozliwe tylko w kierunku piwnicy, a rury powrotnej w obu kierunkach, bardziej w kierunku piwnicy (przenoszenie naprezen przez grzejniki).
W instalacjach stalowych przy wysokich budynkach kompensacje realizuje sie poprzez wstawienie w ruraciag kompensatora typu "U" - tworzy sie "obejscie" w ksztalcie litery U, gdzie poziome ramiona tego obejscia sie wyginaja, przejmujac na siebie wydluzanie sie pionu. Na krotkim, pionowym odcinku rury pomiedzy ramionami jest punkt staly. Kolejne punkty stale sa w piwnicy, oraz na ostatniej kondygnacji jesli w pionie wystepuje jedna kompensacja, jesli wiecej to sa punkty stale na kazdym kompensatorze pomiedzy ramionami i w polowie odleglosci pomiedzy kompensatorami.
Moze to byc wina instalacji - jesli sa krotkie galazki, stalowe, i pion "pracuje" (brak kompensacji) to grzejnik bedzie pekal na lutach.
Szczegolnie jest to istotne przy nierownej "pracy" rury zasilajacej i powrotnej - czesto to wystepuje w budynkach wysokich, gdzie rura zasilajaca jest usztywniona od gory rurami odpowietrzenia centralnego, a rura powrotna - nie.
Wtedy wydluzenie rury zasilajacej jest mozliwe tylko w kierunku piwnicy, a rury powrotnej w obu kierunkach, bardziej w kierunku piwnicy (przenoszenie naprezen przez grzejniki).
W instalacjach stalowych przy wysokich budynkach kompensacje realizuje sie poprzez wstawienie w ruraciag kompensatora typu "U" - tworzy sie "obejscie" w ksztalcie litery U, gdzie poziome ramiona tego obejscia sie wyginaja, przejmujac na siebie wydluzanie sie pionu. Na krotkim, pionowym odcinku rury pomiedzy ramionami jest punkt staly. Kolejne punkty stale sa w piwnicy, oraz na ostatniej kondygnacji jesli w pionie wystepuje jedna kompensacja, jesli wiecej to sa punkty stale na kazdym kompensatorze pomiedzy ramionami i w polowie odleglosci pomiedzy kompensatorami.